09.10.2018 в 23:07:25
Здравствуйте знатоки. На подкачку воды в пятиэтажке стоит насос с двигателем на 1,53 кВт мощности, который работает от частотника по сигналу от датчик давления. Решили поставить резервный насос. Точно такого нет - нашли с двигателем 1,2 кВт. Будет ли новый насос работать от частотника без перенастройки?
09.10.2018 в 23:29:11
В частотник прописывсются параметры двигателя, мощность и номинаальный ток в том числе для защиты двигателя и для правильной работы. Частотник с параметрами более мощного двигателя будет менее мощный эксплуатировать с перегрузом. Если прописать менее мощный, то он не будет выдавать всей мощности. Естественно речь об однотипных асинхронниках
09.10.2018 в 23:33:11
Если 1.2 квт хватает - пропишите его
09.10.2018 в 23:36:58
А переключение резерва - руками?
10.10.2018 в 22:20:48
BV, Да, переход на резервный насос вручную. Спасибо за советы - проверю клещами ток, и если двигатель недогружен, то ставим в резерв двигатель на 1,2 кВт. Конечно переписав в настройках 1,2 кВт. Верно?
21.10.2018 в 23:34:10
а частотник видимо однофазный на входе?
23.10.2018 в 00:08:04
Мегавольт., Трехфазный, как положено
23.10.2018 в 21:54:56
а модель частотника можно? Интересно мануал на него найти и тогда можно предметно говорить.
23.10.2018 в 23:15:56
Мегавольт., Модель ESQ A700. Заранее спасибо
16.11.2019 в 02:25:53
Кто подскажет, правильно ли работает все... есть частотный преобразователь с входным напряжением на 220в 1ф к нему подключен 3ф электродвигатель. на 50Гц, ток потребляемый частотником почти 9А с увеличением частоты до 75Гц ток возрастает до 21А Вопрос, это нормально??? не сгорит двигатель или частотник?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу