MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17251

10.10.2018 в 21:03:42

dani11191, А Вы что думаете?)…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20638

10.10.2018 в 21:05:31

dani11191 написал: Нашел у CHINT в их линейке Диф. автомат NB1L 1P+N С16 30мА тип А 6кА (36mm) (CHINT),

Осталось найти где этот самый тип А - купить .

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.10.2018 в 21:06:16

BV написал: формально так. Но все же - как сработает УЗО в двухпроводке в деревянной комнате? :)

Не, ну вот вдруг какой нибудь дядя Ваня в мокрых тапках на сыром полу полезет в розетку втыкать торшер с дряхлой вилкой ? :)

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121578

10.10.2018 в 21:06:22

dokar написал: У меня был клиент , кот. говорил зачем в деревянном доме заземление и трехпроводка ,

И он в общем-то прав.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121578

10.10.2018 в 21:07:47

Vadim 161 написал:

BV написал: формально так. Но все же - как сработает УЗО в двухпроводке в деревянной комнате? :)

Не, ну вот вдруг какой нибудь дядя Ваня в мокрых тапках на сыром полу полезет в розетку втыкать торшер с дряхлой вилкой ? :)

Vadim 161, пол деревянный. Дяда Вася должен обмочить не только пол, но и стену до цоколя. Столько пива дядя Вася вряд-ли выпьет :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20638

10.10.2018 в 21:10:48

Vadim 161 написал: в розетку втыкать торшер с дряхлой вилкой ? :)

Вы путаете , тут только ероплан -


Да простит меня Абрикос . :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121578

10.10.2018 в 21:12:28

dani11191 написал: на террасу купил кабель тоже nym 3×1,5

на свет, или на розетки тоже?

dani11191 написал: что в самом доме уже проведен кабель двухпроводной...

тогда куда вы собираетесь подключать 3ю жилу кабеля? ну допустим к щиту, но куда?

dani11191 написал: , что нет смысла переплачитать и ставить на каждую из линий по дифу, предложил поставить общий диф и выключатели на каждую линию..

В общем он прав - по минимуму вполне достаточно. У Чинт не нашел отдельного УЗО типа А, так бы можно было УЗО + АВ.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20638

10.10.2018 в 21:22:07

BV написал: У Чинт не нашел отдельного УЗО типа А,

Они есть , только почему то маленького номинала 16А и 10мА :(

0
dani11191
dani11191
Новичок

Регистрация: 10.10.2018

Омск

Сообщений: 10

10.10.2018 в 21:55:03

:confused: :confused: BV, dani11191 написал: на террасу купил кабель тоже nym 3×1,5

на свет, или на розетки тоже? На свет, а именно на люстру с двухклавишным выключателем, на 3 точечных светильника с диммером и 3 розетки

dani11191 написал: что в самом доме уже проведен кабель двухпроводной...

тогда куда вы собираетесь подключать 3ю жилу кабеля? ну допустим к щиту, но куда?

Будет делать электрик, куда он будет ее подключать понятия не имею :cool: :confused:

dani11191 написал: , что нет смысла переплачитать и ставить на каждую из линий по дифу, предложил поставить общий диф и выключатели на каждую линию..

В общем он прав - по минимуму вполне достаточно. У Чинт не нашел отдельного УЗО типа А, так бы можно было УЗО + АВ.

То есть получается именно УЗО + 3АВ надо ставить, а не АВДТ + 3АВ

Сам счетчик уличный, а от него уже идет кабель в сам дом к пробкам, а от пробок в дом по двухпроводному (в террасе еще не проводили)..

0
dani11191
dani11191
Новичок

Регистрация: 10.10.2018

Омск

Сообщений: 10

10.10.2018 в 23:26:08

BV, dani11191 написал: что в самом доме уже проведен кабель двухпроводной...

тогда куда вы собираетесь подключать 3ю жилу кабеля? ну допустим к щиту, но куда?

Я так понимаю, что 3 жила идет для заземления, потому что розетки будут устанавливаться с заземление..

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121578

10.10.2018 в 23:33:00

dani11191 написал: BV, dani11191 написал: что в самом доме уже проведен кабель двухпроводной...

тогда куда вы собираетесь подключать 3ю жилу кабеля? ну допустим к щиту, но куда?

Я так понимаю, что 3 жила идет для заземления, потому что розетки будут устанавливаться с заземление..

dani11191, розетки то ладно, а в щите у вас есть заземление ? :) Оно же не возьмется ниоткуда при пробках и двухпроводке.

Провод закопанный в землю не прокатит - все серьезней...

0