bc----
bc----
Эксперт

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

17.10.2018 в 11:57:09

nadegniy написал:

bc---- написал:

Tonal написал:

Posix86749 написал: душевого поддона в строительном исполнении

Posix86749 написал: weber vetonit weber.tec 822

При выборе эта ГИ была вычеркнута, т.к. она не предназначена для постоянного контакта с водой.

Tonal, точнее, не предназначена для гидроизоляции под давлением. В бассейне ее нельзя применять, а в душевом поддоне спокойно.

bc----, Поговорите сначала с производителем этой гидроизоляции, он вам скажет, что данная гидроизоляция работает в случае пролива воды на пол, но её нужно в течении получаса собрать, она не для постоянного контакта с водой.

nadegniy, вы хотите сказать, что в техкарте фигня написана? https://www.ru.weber/files/ru/2018-02/weber.tec%20822_techcard.pdf

0
Tonal
Tonal
Эксперт

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

17.10.2018 в 16:19:38

bc---- написал: nadegniy, вы хотите сказать, что в техкарте фигня написана? https://www.ru.weber/files/ru/2018-02/weber.tec%20822_techcard.pdf

В ней написано про стоячую воду. Поддон в данном случае пограничный вариант. Воды сверху почти нет, но и просыхать под плиткой он не будет успевать. Подождем ответа. :popcorn

0
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт

Регистрация: 04.05.2009

Москва

Сообщений: 11027

17.10.2018 в 17:14:38

Posix86749 написал:

AKI написал:

Posix86749 написал: Или може быть что-то еще предложите

В сторону Гипердесмо не смотрели?

AKI, нет, не смотрел. Первый раз слышу. Есть положительный опыт использования?

Posix86749, в основном юзаю Гипердесмо,акриловые литокол,мапеи,лугато рядом не стояли,а Кнауф и Церезит вообще на фоне полиуретановой ги детский вариант для любимых безнадежным дачников

0
Posix86749
Posix86749
Эксперт

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

17.10.2018 в 18:32:53

FARAON7575 написал:

Posix86749 написал:

AKI написал:

Posix86749 написал: Или може быть что-то еще предложите

В сторону Гипердесмо не смотрели?

AKI, нет, не смотрел. Первый раз слышу. Есть положительный опыт использования?

Posix86749, в основном юзаю Гипердесмо,акриловые литокол,мапеи,лугато рядом не стояли,а Кнауф и Церезит вообще на фоне полиуретановой ги детский вариант для любимых безнадежным дачников

FARAON7575, спасибо за совет. Подскажите, а какую конкректно мастику из их линейки лучше использовать для ГИ санузлов под плитку (полы и стены)? В леруа, например, продается такая. Это, то что надо?

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

17.10.2018 в 19:04:40

Posix86749 написал: Насчет weber.tec 822 адресовал вопрос в тех.поддержку вебера, посмотрим что ответят.

Posix86749, Олега Шварца спросите.

0
nadegniy
nadegniy
Эксперт

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10451

17.10.2018 в 19:05:59

bc---- написал:

nadegniy написал:

bc---- написал:

Tonal написал:

Posix86749 написал: душевого поддона в строительном исполнении

Posix86749 написал: weber vetonit weber.tec 822

При выборе эта ГИ была вычеркнута, т.к. она не предназначена для постоянного контакта с водой.

Tonal, точнее, не предназначена для гидроизоляции под давлением. В бассейне ее нельзя применять, а в душевом поддоне спокойно.

bc----, Поговорите сначала с производителем этой гидроизоляции, он вам скажет, что данная гидроизоляция работает в случае пролива воды на пол, но её нужно в течении получаса собрать, она не для постоянного контакта с водой.

nadegniy, вы хотите сказать, что в техкарте фигня написана? https://www.ru.weber/files/ru/2018-02/weber.tec%20822_techcard.pdf

bc----, Я не знаю и поэтому адресую вас в технический отдел к Олегу Шварцу.

0
Posix86749
Posix86749
Эксперт

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

17.10.2018 в 19:20:58

nadegniy написал:

Posix86749 написал: Насчет weber.tec 822 адресовал вопрос в тех.поддержку вебера, посмотрим что ответят.

Posix86749, Олега Шварца спросите.

nadegniy, а хто это? Это форумчанин? Или спец из ТП WV?

0
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт

Регистрация: 04.05.2009

Москва

Сообщений: 11027

17.10.2018 в 19:25:43

Posix86749 написал:

FARAON7575 написал:

Posix86749 написал:

AKI написал:

Posix86749 написал: Или може быть что-то еще предложите

В сторону Гипердесмо не смотрели?

AKI, нет, не смотрел. Первый раз слышу. Есть положительный опыт использования?

Posix86749, в основном юзаю Гипердесмо,акриловые литокол,мапеи,лугато рядом не стояли,а Кнауф и Церезит вообще на фоне полиуретановой ги детский вариант для любимых безнадежным дачников

FARAON7575, спасибо за совет. Подскажите, а какую конкректно мастику из их линейки лучше использовать для ГИ санузлов под плитку (полы и стены)? В леруа, например, продается такая. Это, то что надо?

Posix86749, ну да,только лучше брать 2 цвета,и при нанесении кистью расход меньше заявленного,на 2 слоя примерно 1кг на 1 кв.м

0
Posix86749
Posix86749
Эксперт

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

17.10.2018 в 19:34:03

FARAON7575 написал:

Posix86749 написал:

FARAON7575 написал:

Posix86749 написал:

AKI написал:

Posix86749 написал: Или може быть что-то еще предложите

В сторону Гипердесмо не смотрели?

AKI, нет, не смотрел. Первый раз слышу. Есть положительный опыт использования?

Posix86749, в основном юзаю Гипердесмо,акриловые литокол,мапеи,лугато рядом не стояли,а Кнауф и Церезит вообще на фоне полиуретановой ги детский вариант для любимых безнадежным дачников

FARAON7575, спасибо за совет. Подскажите, а какую конкректно мастику из их линейки лучше использовать для ГИ санузлов под плитку (полы и стены)? В леруа, например, продается такая. Это, то что надо?

Posix86749, ну да,только лучше брать 2 цвета,и при нанесении кистью расход меньше заявленного,на 2 слоя примерно 1кг на 1 кв.м

FARAON7575, спасибо. По описанию и отзывам - хороший материал и по цене не дороже прочих предложенных мною конкурентов. Где подвох? Почему я о нем вообще первый раз слышу? Он совсем не на слуху

0
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт

Регистрация: 04.05.2009

Москва

Сообщений: 11027

17.10.2018 в 19:38:48

Posix86749 написал: Почему я о нем вообще первый раз слышу?

потому что мастера им не любят работать-тяжело размазывается,вонючий,то ли дело флехэндихт нанес по бырому и все,подумаешь мембрана от гипердесмо раз в 5-10 надежней кнауфовской пленки...пс есть рекомендация песочком пока ги не застыла под плитку посыпать,я и с песком пробовал и без,разницы не увидел,ед-нное я по гипердесмо перед укладкой создаю адгезионный слой-шпатлюю на сдир плиточным клеем,ну и клей конечно не песок должен быть,я предпочитаю вебер ветонит гранит фикс

0
Posix86749
Posix86749
Эксперт

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

17.10.2018 в 20:04:17

FARAON7575 написал:

Posix86749 написал: Почему я о нем вообще первый раз слышу?

потому что мастера им не любят работать-тяжело размазывается,вонючий,то ли дело флехэндихт нанес по бырому и все,подумаешь мембрана от гипердесмо раз в 5-10 надежней кнауфовской пленки...пс есть рекомендация песочком пока ги не застыла под плитку посыпать,я и с песком пробовал и без,разницы не увидел,ед-нное я по гипердесмо перед укладкой создаю адгезионный слой-шпатлюю на сдир плиточным клеем,ну и клей конечно не песок должен быть,я предпочитаю вебер ветонит гранит фикс

FARAON7575, я так понимаю и сохнет он не так быстро как другие ГИ если не использовать ускоритель? А углы надо лентой проклеивать с этой ГИ? А зачем контактный слой делаете? Безе него не надежно? Или вы из принципа: сделать не долго, а с ним надежнее? И еще вопрос: K80 по нему хорошо пойдет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.