Аватар пользователя
zuluwinter

Местный

Регистрация: 18.10.2018

Самара

Сообщений: 1

19.10.2018 в 00:01:39

Помогите,пожалуйста, советом. Хотим разделить комнату на 2 части перегородкой(синяя на плане) из ГК.(2 этаж из 5, шахта на плане красным цветом) В большей части комнаты будет спальня, за перегородкой рабочее место. В этой комнатке нет окна и наружних стен. Дверь в комнатушке желательно держать зактрытой, т.к. планируется поставить маникюрный стол( пыль, запах хим. составов и прочее) и не хотелось бы чтоб это "гуляло" по квартире. Как правильно организовать вентиляцию этой комнаты чтобы было комфортно находится двум людям одновременно? Заранее спасибо

0
Аватар пользователя
AirMakks

Местный

Регистрация: 05.01.2018

Москва

Сообщений: 374

19.10.2018 в 00:17:23

4,5 м2 предположим потолки 2,65. 12 м3 4-6 кратный воздухообмен Т.е. 72 м3/ч чуть выше производительности, которую должен обеспечивать кухонный вентканал. Найдите способ подавать и отводить хотя бы 50м3 в час. Важно! Приток и вытяжка! Что то одно не сработает. Особенно при зааявленных условиях.

0

ТОК-СМЕРТЬ!

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу