Добрый день!
На фото распределительный щит частного дома. Собрал его сам, около месяца назад подключил. Все было ОК, но через три недели начало выбивать 4-полюсное УЗО (5). Через данное УЗО подключены несколько однофазных нагрузок, в основном розетки и свет в спальной части дома.
Питание на данное УЗО приходит через реверсивный рубильник (1), УЗМ-ку (2), реверсивный рубильник байпаса стабилизатора (3), кросс-модуль (4).
Определил проблемную линию - линия освещения прихожей, подключенная в щите через однополюсный автомат (7) и нулевую шину кросс-модуля (6) данного УЗО (на фото нулевой провод (8) отсоединен от нулевой шины).
Теперь вопрос: почему выбивает УЗО, даже при выключенном автомате (7), (то есть ток в данной ветке ток отсутствует, верно?) Чтобы его не выбивало, нужно отсоединить также и нулевой провод данной ветки (8)! Ведь УЗО выбивает только в том случае, если через него протекает ток, а проблемную цепь я разрываю автоматом на фазе (7). Но этого мало и надо еще и ноль отключить!
Все нагрузки (светильники) снял, автомат выключил, нулевой провод отсоединил. Только при этом коснусь нулевым проводом нулевой шины - сразу вырубается УЗО. Откуда в этой ветке ток?? Я понимаю, что я что-то не понимаю...
Хочу разобраться, чтобы понять, как искать повреждение на линии, ибо проблема явно не в светильниках... Еще раз напомню, что проблема появилась не сразу а через 3 недели.