Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

20.10.2018 в 20:39:48

Ziban написал: MaSeVi, То есть вы предлагаете не заморачиваться с узо 10мА для ванны и детской?

Ziban, Предлагаю категорически)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

20.10.2018 в 20:40:21

Ziban написал: а одного узо достаточно на всю кухню с духовкой, варочной поверхностью, посудомойкой и остальным всем?

Неоднократно делал и сам живу : 3-ха с "духовкой, варочной поверхностью, посудомойкой и остальным всем" + тп на лоджии + вся остальная квартира на одном единственном УЗО. Все работает безупречно 10 лет..... НО можно и 2-3-4 и вообще в идеале по 1 АВДТ на каждую линию. Решать вам. ЗЫ за все время эксплуатации квартиры УЗО рубануло 1 раз - когда залил водой розетку в ванной....

0
Аватар пользователя
Ziban

Местный

Регистрация: 20.10.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

20.10.2018 в 20:43:17

Насяльника, так у вас наверно не на 30мА одно узо?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.10.2018 в 20:46:12

MaSeVi написал: 2 УЗО в с/у 10 мА вообще бессмысленно...

Никогда,так больше не пишите,а то подумают ,что одно 10мА ,имеет смысл :)

0
Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

20.10.2018 в 20:47:24

Ziban, 10 или 30мА, вопрос сложный. Если его рассмотреть с точки зрения расчетов, 10 это круто!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

20.10.2018 в 20:49:22

ebf написал:

MaSeVi написал: 2 УЗО в с/у 10 мА вообще бессмысленно...

Никогда,так больше не пишите,а то подумают ,что одно 10мА ,имеет смысл :)

ebf, Да поднадоело, если честно, разубеждать, что одно, что два, что пять на 10 мА смысла не имеет. Но есть упрямцы (это не автору в упрек)…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

20.10.2018 в 20:49:34

ebf, да пропустил... Одного за глаза :sorry:

0
Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

20.10.2018 в 20:54:54

MaSeVi, да не надо меня упрекать, я чего то сегодня подослеп :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
Ziban

Местный

Регистрация: 20.10.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

20.10.2018 в 20:56:22

MaSeVi написал:

ebf написал:

MaSeVi написал: 2 УЗО в с/у 10 мА вообще бессмысленно...

Никогда,так больше не пишите,а то подумают ,что одно 10мА ,имеет смысл :)

ebf, Да поднадоело, если честно, разубеждать, что одно, что два, что пять на 10 мА смысла не имеет. Но есть упрямцы (это не автору в упрек)…

MaSeVi, а объясните мне, почему не имеет смысл?)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

20.10.2018 в 20:56:48

Хатхи написал: MaSeVi, да не надо меня упрекать, я чего то сегодня подослеп :killyourselfbywall:

Хатхи, Я Вас ни в чём не упрекаю, ни в коем случае. По-моему, даже повода не давал)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

20.10.2018 в 20:57:44

Ziban написал: так у вас наверно не на 30мА одно узо?

63А/30мА

0
Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

20.10.2018 в 20:58:39

MaSeVi, ээээххх убедил :tambourinedance:

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.10.2018 в 20:59:12

Ziban написал: а одного узо достаточно на всю кухню с духовкой, варочной поверхностью, посудомойкой и остальным всем

Как уже отметили

Хатхи написал: Вполне достаточно.

При условии, что монтаж выполнен качественно и приборы исправны. Иначе появляются вопросы - почему срабатывает УЗО

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Ziban

Местный

Регистрация: 20.10.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

20.10.2018 в 21:06:12

Большое спасибо всем, некоторые сомнения развеялись

0
Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

20.10.2018 в 21:08:40

Ziban, Смысла ставит 2 УЗО на одну комнату нет смысла и не важно 10 или 30мА.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу