21.10.2018 в 20:41:30

Уважаемые мастера, вся надежда на вас! Имеется инсталляция Grohe, пользуемся уже лет 5 и вот, после того как водоканал дал ржавую воду, стала течь вода в чашу унитаза после каждого наполнения бачка. Или с поплавком что-то случилось или засорилось. Проблема в том, что никак не можем найти сантехника, кто бы согласился в этом разобраться и починить :( В интернете тоже не нашли ничего подходящего к нашей ситуации. В итоге сняли кнопку и разобрали сами, но что чинить так и не поняли! :help Люди добрые, помогите! Подскажите, в чем может быть проблема и как ее устранить. Фото буду прикладывать по мере надобности.

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

22.10.2018 в 01:00:14

Для начала фото водомерного узла? Фильтра какие?Скорей необходимо удалить налёт от ржавой воды механическим способом.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

22.10.2018 в 23:24:40

АПОСТОЛ написал: Фильтра какие?

Были бы фильтра, не было бы вопроса. Что-то попало в сливной механизм под тарельчатую прокладку. Пока прокладка не деформировалась, это нужно удалить. Для этого нужно вынуть механизм через отверстие кнопки и почистить грязь. Вряд ли неспециалист справится. У Grohe сервис хорошо работает. Небесплатно, но как иначе? Совет "по телефону" тут не поможет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124441

22.10.2018 в 23:33:16

АлекСАН_dr написал: Что-то попало в сливной механизм под тарельчатую прокладку.

не факт. Мог засориться наливной механизм и не полностью закрывается. А течет через перелив

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.10.2018 в 00:07:27

BV написал: не факт. Мог засориться наливной механизм и не полностью закрывается. А течет через перелив

BV, Да. Весьма вероятно что и так. Специалист легко диагностирует. Тот случай когда аппендицит сам себе пациент не сможет прооперировать по советам доктора по телефону в силу отсутствия квалификации.

0
Drus
Drus
Новичок

Регистрация: 09.04.2019

Москва

Сообщений: 3

09.04.2019 в 14:16:13

Maripol, добрый день! Сталкивался с той же проблемой. Удалось починить самому. Все разобрал и очистил от налета. Купил ремкомплект (оранжевую резинку клапана подачи воды) и белую манжету сливного клапана. Установил. Течет)) Надел канцелярскую резинку на паз для клапана слива и сверху прикрепил манжету. Перестало течь)). Удачи!

0
Drus
Drus
Новичок

Регистрация: 09.04.2019

Москва

Сообщений: 3

09.04.2019 в 14:29:46

BV написал:

АлекСАН_dr написал: Что-то попало в сливной механизм под тарельчатую прокладку.

не факт. Мог засориться наливной механизм и не полностью закрывается. А течет через перелив

BV, если не сложно, подскажите! Если в паз крепления прокладки сливного клапана инсталляции Grohe gd2 намотать канцелярскую резинку (иначе все время подтекает вода в унитаз), возможен какой-либо риск (не сработает защитный клапан, перельется вода и т.п.)?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124441

09.04.2019 в 14:32:40

Drus, без фото вопрос не совсем понятнен

0
Drus
Drus
Новичок

Регистрация: 09.04.2019

Москва

Сообщений: 3

09.04.2019 в 15:59:36

BV

Спасибо! Фото приложил. Инсталляция служит более 10 лет. Текла года два. На днях разобрал, почистил, заменил прокладки на впускном и выпускном клапане и установил детали на свои места. Вода потекла еще сильнее чем раньше. Тогда в нижней части выпускного клапана, в паз для фиксации белой силиконовой прокладки, намотал обычную резинку для купюр и поверх закрепил эту белую силиконовую прокладку. Течь воды в унитаз прекратилась. Все заработало как прежде. Остался только вопрос, не нарушил ли я механизм аварийного слива воды при переполнении бачка. Есть ли какие-то риски?