Недавно произошел случай: нужно было заменить участок кабеля, проложенного до коттеджа в земле. Кабель 4х16 бронированная Люминька. Бронь никак не задействована. Заказчик купил самую дешевую муфту от Рэйчем с "ножами", со срывными головками, не заливную. Новый кабель заказчик купил: Аввгнг и т.д. - 4х16 моножилу. Старый кабель: многожилка (тоже алюминий). Муфта от Заказчика: гильза с ножами до 35-го диаметра - на многожилке решили не применять. Нашли нужного диаметра гильзы АЛ, прессанули со смещением, закатали в два слоя на термоусадки клеевые, НО: прое№;..ли общую большую толстостенную термоусадку - забыли! Можно было бы сделать новые соединения, НО: был уже поздний вечер и АЛ гильз нужного диаметра больше не оказалось (на ГМЛ-ки не решились), а вызвать ответственного специалиста от обслуживающей компании очень геморно и долго. Заказчик условно сказал: делайте что хотите, но сегодня. Формально, мы понимали, что в два слоя клеевых среднестенных термоусадок хватит, но заказчику это предоставить не могли - визуально "хлипло" выглядело. Была идея разрезать продольно ПДН-трубу и залить её битумом, НО не нашли битума. В итоге: разрезали продольно клеевую термоусадку большого диаметра, намотали как изоленту с постепенной термоусадкой + обмотали всё сверху толстостенной битумной лентой (используется для герметизации примыканий крыш и их элементов - моталась с нами в машине) с "усадкой" феном. В общем - наииииплись вдоволь! А как вы выходите из таких ситуаций?