24.10.2018 в 01:50:21
ebf написал:
BV написал: Ранее в этом доме таких соединений не было и в помине.
Так может пройдёт 5 лет,придёт другой человек,а шины то и нет и будет считать ,что её никогда и не было . :)
BV написал: От ГЗШ во ВРУ шла стальная шина по периметру подвала с приваренными болтами и к ней цеплялись все трубы.
А ещё что то кроме труб прицеплено к ней и с чем соединена эта шина?
ebf, молниеотвод прицеплен не был - было замечание...
24.10.2018 в 01:54:00
Serge3leo написал:
BV написал: Не хотите понять про токи уравнивани
Понять их нельзя, их можно рассчитать ;)
Serge3leo, попробуйте. Сюда выложите, ладно? С учетом непредсказуемого изменения контактных сопротивлений во времени и при отсутствии обслуживания. А по факту, с клещами - имеем практически весь ток перекоса фаз в газовой трубе - было дело...
24.10.2018 в 01:56:54
BV,Те я вас правильно понял,что раньше соединяя ванну с трубами ,трубы выступали как
BV написал: как естественные заземлители..
,а сегодня эту функцию они перестали выполнять ?
24.10.2018 в 02:07:17
Кстати в ПУЭ 4 был очень интересный пункт:
Хорошие были правила, "добрые" :D
24.10.2018 в 02:12:13
BV, Я для интереса выложу такую картинку ,ТНЦС нет ещё и в помине
24.10.2018 в 02:18:02
BV написал:
Serge3leo написал: Так и да, раньше "сочленениях являются достаточными", сейчас иначе
В том случае, если эти трубы использовались как естественные заземлители... заметьте...
BV, "1.7.47. С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т.п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными."
Так и где здесь "естественные заземлители"? В современных терминах это аналог СУП и ДСУП в одном флаконе.
BV написал: А по факту, с клещами - имеем практически весь ток перекоса фаз в газовой трубе - было дело...
Ага, вот по стояку ХХХ мм² не пошёл, а по газовой трубе пошёл, ну-ну. А если стояк того-с, то величина тока тоже того-с. Это если, конечно, за жилой дом говорить, а на заводе трубы ого-го ж какие бывают.
24.10.2018 в 02:21:25
Serge3leo написал: BV написал: И каким боком к этому относятся квартиры в домах?
Прямым, раздел 7.1 (жилые здания) требует выполнения раздела 1.7 (заземления) включая этот пункт.
А давайте всеж посмотрим, что написано? ....
VII-1-2. Электрооборудование жилых и общественных зданий, кроме требований настоящей главы, должно удовлетворять также требованиям разделов I - VI в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.
Посмотрим, как же изменены?....
ЗАЗЕМЛЕНИЕ VII-1-61. В помещениях без повышенной опасности (см. I-1-13) жилых и общественных зданий, а также в кухнях квартир, в ванных комнатах и уборных квартир и номеров гостиниц заземление металлических корпусов стационарно установленного осветительного электрооборудования не требуется.
В этих же помещениях не требуется заземление металлических корпусов переносных электроприемников (утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные и швейные машины и т.п.).
В указанных помещениях должны заземляться только металлические корпуса силовых стационарных электроприемников, как-то: электрических плит, кипятильников и т.п., а также металлические трубы электропроводки к ним.
Заземлению также подлежат металлические корпуса электрооборудования и части электропроводок в лестничных клетках жилых и общественных зданий, душевых, домовых и общественных уборных, банях и тому подобных помещениях.
24.10.2018 в 02:32:10
Serge3leo написал: BV, "1.7.47. С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т.п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными."
Имеем подвал. В подвале не применяется ни зануление ни заземление, потому как там нет никакого электрооборудования кроме лампочек освещения. По какой причине надо занулять трубы? Может чтобы получить масло масляное и замкнутый круг? :)
Эти ПУЭ мягко скажем написаны весьма кривым языком в некоторых местах. Да и логика отсутствует. Пример был выше - пробка ОБЯЗАНА быть в заземленном нуле :). Писавшие их люди В ТО ВРЕМЯ не в полной мере понимали эту тему. Но тогда и сейчас - сильно разное понимание безопасности...
Serge3leo написал: BV написал: А по факту, с клещами - имеем практически весь ток перекоса фаз в газовой трубе - было дело...
Ага, вот по стояку ХХХ мм² не пошёл, а по газовой трубе пошёл, ну-ну. А если стояк того-с, то величина тока тоже того-с.
Насчет количества иксов "вы руки-то сдвиньте" ;) Вы же грозились посчитать? Прекрасная возможность! Стояк Ал 10мм2, газовая труба переменного диаметра - на 5м этаже ДУ20 на 1м ДУ40.
24.10.2018 в 03:10:36
BV написал: Хорошие были правила, "добрые" :D
Скрывай не скрывай, а провод тот же предохранитель (1.5 мм² Al трудно отличить от gG 80). Специальный предохранитель можно не ставить, сам отгорит ;)
Наличие это требования, как бы намекает, что на момент ПУЭ-4 не было, вероятно, экономической возможности обеспечить уравниванием потенциалов каждую квартиру. А исчезновение его в ПУЭ-6, как бы намекает, об обратном.
Да и на этажных же не так. А с учётом "I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается.", особой доброты не видно.
24.10.2018 в 03:30:13
BV написал: А давайте всеж посмотрим, что написано? ....
Как бы разделы 7.1 и VII-1 немного разные разделы из разных ПУЭ. Если Вы смотрите за 7.1 и 1.7.47 ПУЭ-6, это одно, а если копаем раньше, это немного другое ;)
24.10.2018 в 03:52:28
BV написал: Стояк Ал 10мм2, газовая труба переменного диаметра - на 5м этаже ДУ20 на 1м ДУ40.
Точности клещей хватило что б перекос замерить или ±50%? Живут же люди, антиресно, там 2 кВт на квартиру или того меньше?
24.10.2018 в 12:52:21
timk, у нас по стояку в прошлую субботу отгорел ноль. Так вот, фазы на корпусах почти всех заземленных электроприборов не было. В стиралке - только на барабане, в холодильнике - только на радиаторах. Единственное - так это электрический чайник, фаза была на стальной части корпуса. Но исключительно огромного напряжения не было, тем не менее - щипало, но не убило ;) Не знаю, с чем связано.
24.10.2018 в 12:54:39
Jamie, ставим реле перед УЗО и спим спокойно. Если пропадает электричество и гаснет реле - примерно знаем, что случилось. Можно еще памятку сделать для обитателей квартиры.
24.10.2018 в 13:19:23
gdserg написал: В стиралке - только на барабане, в холодильнике - только на радиаторах.
Вы просто не почуствовали сквозь краску :D