Load
Load
Местный

Регистрация: 15.12.2005

Минск

Сообщений: 176

16.12.2005 в 15:28:02

Развожу воду по квартире. В предыдущей реинкарнации разводки висела проблема - когда принимаешь душ, не дай бог кто из родственников включит воду в кухне(например холодную). В душе напор холодной падает, остается горячая - неизгладимые впечатления и ты уже розовенький выскакиваешь из душа! Как избежать этого, хоть в какую сторону рыть?

Разводка будет медью по последовательной схеме : стояк ->умывальник->ванна/душ ->кухня

0
Guru
Guru
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Владимир

Сообщений: 168

16.12.2005 в 15:46:20

Коллекторная схема в меньшей степени обладает такой проблемой. А так попробуйте диаметр труб взять побольше.

0
Load
Load
Местный

Регистрация: 15.12.2005

Минск

Сообщений: 176

16.12.2005 в 16:01:32

изначально этим болели стандартные 20летней давности трубы на 1/2 дюйма. сволочи...

0
kaban
kaban
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Запорожье

Сообщений: 337

16.12.2005 в 16:38:15

Load написал : изначально этим болели стандартные 20летней давности трубы на 1/2 дюйма. сволочи...

А это здесь при чем? Гидравлика не изменилась за последние века. Скока втекает, стока и вытекает. Если от стояка до разветвления идет труба 1/2 и после разветвления тоже 1/2, то почемуж давлению не падать?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121234

16.12.2005 в 16:48:23

2Load,
Смотрите отложения во входном кране....

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

16.12.2005 в 18:03:02

2Load,

Реализуйте вот такую схему:

Стояк - отвод от стояка 3/4 или больше, если возможно - соответствующие краны - фильтр - редукционный клапан, такого же большого диаметра - коллектор, тоже большой - отводы 16 или 20 трубой на потребители.

В 99% случаев эта схема лишена недостаков по поводу взаимной зависимости работы потребителей. Главное, чтобы начиная от стояка и заканчивая коллектором, включая его, у вас был бОльший диаметр всех составлющих, чем диаметр труб, идущих на потребители.

Имхо, самое трудное - переварить отвод от стояка на более больший. А схему лучше делайте звездой от коллектора - намного удобней в использовании. Если же будете настаивать на последовательной схеме, то тогда роль коллектора у вас будет выполнять эта самая труба(от потребителя к потребителю). Она должна быть не тоньше отвода(с учетом того, что отвод мы увеличиваем). Возле потребителей ставите тройники в эту магистраль после них краны и далее трубу до потребителя. В этом случае сами решайте где вам удобней перейти на меньший диаметр после тройника - до крана или после него.

0
Load
Load
Местный

Регистрация: 15.12.2005

Минск

Сообщений: 176

19.12.2005 в 13:24:33

большое человеческое спасибо за ответ хорошо бы еще уточнить: стояки изначально идут у нас на 1/2 дюйма, имеет ли смысл сделать так - все трубы 15мм(медь). схема - последовательный водоразбор. только в узком месте возможного усиленного одновременного потребления воды (водоразбор туалет- остальные потребители,водоразбор ванна-кухня) сделать соединение звездой схема по холодной воде(так как она самая сложная):