Аватар пользователя
Icorporation35

Местный

Регистрация: 04.07.2018

Москва

Сообщений: 13

26.10.2018 в 09:46:29

#6456891

СтранникXXI, УЗО "А" автоматы "B"6кА, там схема есть на первой странице

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.10.2018 в 09:52:13

#6456893

Icorporation35 написал: УЗО "А" автоматы "B"6кА,

Так уж брали бы Легранд DX3 зачётная техника :yu:

Аватар пользователя
Icorporation35

Местный

Регистрация: 04.07.2018

Москва

Сообщений: 13

26.10.2018 в 12:50:46

#6457040

ebf, сначала ее и хотел, уже все артикулы нашел, но в том магазине где хочу закупить легранд под заказ... и в сумме стоит столько же сколько и ABB. От легранда буду брать новый щит Practibox3

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.10.2018 в 13:07:22

#6457057

Icorporation35, http://www.legrand-russia.ru/catalog/89488 хороший магазин :yu:

Аватар пользователя
Icorporation35

Местный

Регистрация: 04.07.2018

Москва

Сообщений: 13

26.10.2018 в 13:55:42

#6457109

ebf, Спасибо, там воняет) 5 лет рядом проработал, уже привык к чистому воздуху)

Аватар пользователя
respectbev

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 31

30.10.2018 в 08:39:42

#6460467

Всем привет! Позвонил сегодня в управляющую компанию и застройщику, никто толком не может точно сказать можно ли делать нишу под электрический щиток, стена кирпичная (получается, что несущая)возле входа между нами и соседями, толщина 510 мм, глубина щитка 74 мм. Желание есть сделать встраиваемый щиток, но лишних проблем не особо охото, может кто сталкивался с таким, можно ли вообще делать подобные ниши!?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

30.10.2018 в 08:47:47

#6460473

respectbev, можно.

Аватар пользователя
respectbev

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 31

30.10.2018 в 08:52:44

#6460477

Radio, это утверждение исходя из личного опыта или с опорой на нормативку!?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.10.2018 в 09:12:48

#6460488

respectbev написал: можно ли вообще делать подобные ниши!

Можно, хотя может выполнить с усилением из уголков. Как вариант сделать короб из ГКЛ. Точно меньше работы.

respectbev написал: глубина щитка 74 мм

Модель укажите.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

30.10.2018 в 09:19:41

#6460491

megrad написал: хотя может выполнить с усилением из уголков. Как вариант сделать короб из ГКЛ. Точно меньше работы.

Вы издеваетесь? :) Это стена в два кирпича и малюсенькая нишка. Усиление из уголков делается в более других случаях.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

30.10.2018 в 09:22:03

#6460494

respectbev написал: или с опорой на нормативку!?

Видите ли в чем дело, в нормативке ваш случай как раз не упоминается. Если для бетонных стен в Москве по слухам что-то запретительное писали, то для кирпичных ничего, связи отсутствием необходимости. Поэтому да, с опорой.

Аватар пользователя
respectbev

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 31

30.10.2018 в 10:10:18

#6460520

megrad, Щит EASY9 2ряд 24модуля встраиваемый прозрачный 325х300х100

Аватар пользователя
respectbev

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 31

30.10.2018 в 10:15:56

#6460524

Radio, вот и я чисто логически понимаю, что ниша с глубиной меньше чем ширина кирпича, не должна каким то образом повлиять на несущую способность стены, хотел подстаховаться каким нибудь пунктиком СНиП или еще чего, раз нет такого, то как говорится, что не запрещено, то разрешено...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

30.10.2018 в 10:46:35

#6460548

respectbev написал: хотел подстаховаться каким нибудь пунктиком СНиП

Вам даже

respectbev написал: в управляющей компании и у застройщика никто толком не может точно сказать

поймите.

И от чего вы хотите подстраховаться пунктиком снип?

Аватар пользователя
respectbev

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 31

30.10.2018 в 11:48:02

#6460623

Radio, тот кто не знает начинает спрашивать. Вот именно чтобы лишних вопросов не было, пришел, пломбу поставил и ушел). И самое главное это для себя, перечитал много информации, точной информации с конкретным пунктом можно или нет, не нашел, поэтому и возник вопрос.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

30.10.2018 в 15:36:43

#6460901

respectbev написал: именно чтобы лишних вопросов не было, пришел, пломбу поставил и ушел)

Тому, кто ставит пломбу, ваши стены абсолютно неинтересны. Можете быть спокойны на 146%.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

30.10.2018 в 15:53:00

#6460913

Radio написал:

respectbev написал: именно чтобы лишних вопросов не было, пришел, пломбу поставил и ушел)

Тому, кто ставит пломбу, ваши стены абсолютно неинтересны. Можете быть спокойны на 146%.

Radio, И даже автомат перед счётчиком.

Аватар пользователя
Abik

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 110

30.10.2018 в 16:06:45

#6460924

dokar написал:

Radio написал:

respectbev написал: именно чтобы лишних вопросов не было, пришел, пломбу поставил и ушел)

Тому, кто ставит пломбу, ваши стены абсолютно неинтересны. Можете быть спокойны на 146%.

Radio, И даже автомат перед счётчиком.

dokar, Кстати, да. Не прошло еще и месяца, как ко мне как пришел-поставил-ушел. Поставил пломбу на счетчик, ВН перед счетчиком даже не заинтересовался. Москва, САО.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.10.2018 в 18:18:58

#6461052

respectbev написал: Щит EASY9 2ряд 24модуля встраиваемый прозрачный 325х300х100

Не надо эту каку покупать. Возьмите Хагер Гольф, Текфор, Мистраль и т.д.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.10.2018 в 18:32:59

#6461074

Radio написал: Это стена в два кирпича и малюсенькая нишка. Усиление из уголков делается в более других случаях.

Надо смотреть конкретный случай.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

30.10.2018 в 18:53:54

#6461100

megrad написал:

Radio написал: Это стена в два кирпича и малюсенькая нишка. Усиление из уголков делается в более других случаях.

Надо смотреть конкретный случай.

megrad, Просто смешно это читать , при полуметровой толщине стены..Именно эти 100 мм являются критическими для ее несущей способности .