Добрый день! В новой квартире планирую заменить всю проводку от застройщика, и возник щепетильный вопрос по поводу разбивки по группам, и компоновки эл.щита. В подъезде на этажном щите в квартиру стоит автоматический выключатель ТДМ BA47-63 С63. Электрический счетчик уже установлен в квартире, дополнительно будет установлен выключатель нагрузки сразу за счетчиком, далее планирую реле напряжения, насчет противопожарного УЗО с уставкой в 100 мА еще пока думаю ставить или нет. Затем запланировал разбивку на 9 групп, с 2 двуми УЗО, один на мокрую зону, второй на остальные группы. Достаточно ли будет поставить двух УЗО 63А с 30мА и 40А с 10ма!? По получившимся расчетам исходя из максимальной загрузки, получается что нет, но есть у меня большие сомнения, что я правильно вообще посчитал(не электрик), слишком большие утечки на новой проводке. Прошу помочь знающих людей.
Нет таких. Поставьте 2 УЗО на 63А 30 мА и всё равномерно под них. Добавьте ещё один АВ на свет, АВ на 25 А (видимо, духовка?) поменяйте на С16. Реле напряжения в новостройку можно не ставить, хотя, в принципе лишним не будет.
Получится прикольная схема: 2 УЗО и по 5 АВ под каждое из них)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25А это на проточный водонагреватель. Ошибку 40А и 10 ма исправлю, спасибо! Духовку и варочную панель посажу на 32А и провод 6 мм2, расключу их на месте через КЛК5С. Поднимать номинал УЗО до 80А есть смысл(по нормативке, вроде нужно поставить но шаг выше чем вводной !? Номинала по току утечки в 30ма будет достаточно!? Как ваше мнение насчёт противопожарного, ставить или нет!?
Проточник 7,5 кВт, 25А думал,что будет достаточно, тем более что его установка под вопросом, дом новый со своей котельной в мик.районе, и отключение на 2 недели вообще не планируется первое время. Поэтому и думал провод 4 мм2 кинуть на всякий случай и в инженерке предусмотреть возможность будующего подключения, хотя можно и 6 мм2 на прозапас кинуть.
respectbev написал:
дом новый со своей котельной в мик.районе
Тогда и не заморачивайтесь. Или небольшой накопительный. Я вот хотел тоже поставить, но потом решил не портить и без того так себе дизайн ванной. И ничего, помыться - кастрюлю нагрел, посуду и так помою. 10 дней потерпеть оказалось не так страшно, тем более с опытом проживания в МКД без горячей годы круглые годы)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Понял. Закину, 6 мм и 32 А. Под духовой шкаф сначала отдельную группу хотел поставить, потом посмотрел что ещё есть запас мощности после сварочной панели на автомате 32 А и подумал почему бы их не объединить, тем более они не далеко друг от друга будут. Также пока из за ограничения по бюджету, решил, что откажусь от неотключаемых линий, на будущее оставлю месте в щите для перекомпоновки, если будет в том необходимость
Icorporation35, Добрый день! УЗО конечно как по мне так через чур, хотя если есть возможность и желание, то не воспрещается. Насчет выключателя разъединителя в 63 А его номинал можно снизить до 32А, так как на вводе у вас 32А, больше вводного смысла нет ставить.
respectbev, По поводу разъединителя в 63 согласен, изменю на 32 respectbev, настолько же, насколько и выбор автоматов типа B 6кА, и тип С только на розетку в щите для приборов с большими пусковыми))) Хатхи, количество УЗО... их нет только на Кондиционерах. Ставить одну УЗО?
думаю дополнить схему - реле времени на холодильник, но автомат на эту линию 16А, а реле времени есть только на 6А. Добавить пускатель? Или не заморачиваться? Хотя тут уже у некоторых мнение что я уже заморочился
Ещё пару вопросов: 1) на вводе в подъездном щитке стоит автомат с отключающим током 4,5 кА, нужно ли в квартирном щитке ставить 6 как!? 2) сложность выбора типа УЗО: А или АС, трудно представить ситуацию, при которой может дернуть постоянным током (влезание во включённый БП с отверткой исключается). Обычно, после выпрямления тока в БП, напряжение на выходе не велико для значительного поражения человека в обычных домашних условиях. Хотя могу ошибаться
Vadim 161, по поводу кондиционеров и УЗО на них... у самого опыта не было, но как я понимаю вследствие нахождения контактов на улице в повышенной влажности, может срабатывать.. да и трудно представить что кто-то будет лезть в кондей, снимать крышку чтобы добраться до контактов, и все это под питанием...
По поводу 4,5 и 6... Никто не будет спорить что 6кА лучше... так вот разница в цене у дорогущщих ABB 370р за B 6кА против 170р за С 4,5кА
14 автоматов * 200р = 2800р. Для себя не жалко
Icorporation35 написал:
по поводу кондиционеров и УЗО на них... у самого опыта не было, но как я понимаю вследствие нахождения контактов на улице в повышенной влажности, может срабатывать.
в кондишенах значительно больше утечек из-за сетевых фильтров
Icorporation35 написал:
да и трудно представить что кто-то будет лезть в кондей, снимать крышку чтобы добраться до контактов, и все это под питанием...
При обслуживании, диагностике - такое возможно.
Да и УЗО - если что-то сдохнет - может минимизировать повреждения оборудования.
Поэтому и АВ на кондишен - минимально необходимого номинала - чтобы в случае чего - не жечь компрессор, а отключить по превышению тока
СтранникXXI, тут даже вопрос не в ценах а в том из чего целесообразнее собирать щит.
Считаю что выбрал золотую середину. Кто-то поставит УЗО АС и автоматы С 4.5кА, а кто-то будет смотреть на селективность S800 (сюда я вообще не углублялся)
ebf, сначала ее и хотел, уже все артикулы нашел, но в том магазине где хочу закупить легранд под заказ... и в сумме стоит столько же сколько и ABB.
От легранда буду брать новый щит Practibox3
Всем привет! Позвонил сегодня в управляющую компанию и застройщику, никто толком не может точно сказать можно ли делать нишу под электрический щиток, стена кирпичная (получается, что несущая)возле входа между нами и соседями, толщина 510 мм, глубина щитка 74 мм. Желание есть сделать встраиваемый щиток, но лишних проблем не особо охото, может кто сталкивался с таким, можно ли вообще делать подобные ниши!?
Видите ли в чем дело, в нормативке ваш случай как раз не упоминается. Если для бетонных стен в Москве по слухам что-то запретительное писали, то для кирпичных ничего, связи отсутствием необходимости. Поэтому да, с опорой.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.