24.10.2018 в 11:43:25
Добрый день! В новой квартире планирую заменить всю проводку от застройщика, и возник щепетильный вопрос по поводу разбивки по группам, и компоновки эл.щита. В подъезде на этажном щите в квартиру стоит автоматический выключатель ТДМ BA47-63 С63. Электрический счетчик уже установлен в квартире, дополнительно будет установлен выключатель нагрузки сразу за счетчиком, далее планирую реле напряжения, насчет противопожарного УЗО с уставкой в 100 мА еще пока думаю ставить или нет. Затем запланировал разбивку на 9 групп, с 2 двуми УЗО, один на мокрую зону, второй на остальные группы. Достаточно ли будет поставить двух УЗО 63А с 30мА и 40А с 10ма!? По получившимся расчетам исходя из максимальной загрузки, получается что нет, но есть у меня большие сомнения, что я правильно вообще посчитал(не электрик), слишком большие утечки на новой проводке. Прошу помочь знающих людей.
24.10.2018 в 11:50:14
respectbev написал: 40А с 10ма!
Нет таких. Поставьте 2 УЗО на 63А 30 мА и всё равномерно под них. Добавьте ещё один АВ на свет, АВ на 25 А (видимо, духовка?) поменяйте на С16. Реле напряжения в новостройку можно не ставить, хотя, в принципе лишним не будет. Получится прикольная схема: 2 УЗО и по 5 АВ под каждое из них)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.10.2018 в 11:54:55
MaSeVi написал: Получится прикольная схема: 2 УЗО и по 5 АВ под каждое из них)))...
respectbev,Просмотрите у автора поста портфолио, он как раз такие красивые приколы ваяет . И вам могет . :)
24.10.2018 в 11:56:18
dokar написал: он как раз такие красивые приколы ваяет . И вам могет . :)
За не дорого :)
24.10.2018 в 12:00:15
dokar написал: Просмотрите у автора поста портфолио, он как раз такие красивые приколы ваяет . И вам могет
Т.е. я конкуренту подсобил? :a :D
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.10.2018 в 12:34:09
MaSeVi, :confused:
24.10.2018 в 12:36:24
25А это на проточный водонагреватель. Ошибку 40А и 10 ма исправлю, спасибо! Духовку и варочную панель посажу на 32А и провод 6 мм2, расключу их на месте через КЛК5С. Поднимать номинал УЗО до 80А есть смысл(по нормативке, вроде нужно поставить но шаг выше чем вводной !? Номинала по току утечки в 30ма будет достаточно!? Как ваше мнение насчёт противопожарного, ставить или нет!?
24.10.2018 в 12:44:05
respectbev написал: 25А это на проточный водонагреватель
Мало.
respectbev написал: Духовку и варочную панель посажу на 32А и провод 6 мм2, расключу их на месте через КЛК5С
Можно, конечно. А отдельный кабель на духовку и С16 нет возможности провести?
respectbev написал: УЗО до 80А есть смысл
Не нужно.
respectbev написал: 30ма будет достаточно
Более чем.
respectbev написал: мнение насчёт противопожарного, ставить или нет!?
Можно, но и так жить можно долго и счастливо...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.10.2018 в 13:22:21
Проточник 7,5 кВт, 25А думал,что будет достаточно, тем более что его установка под вопросом, дом новый со своей котельной в мик.районе, и отключение на 2 недели вообще не планируется первое время. Поэтому и думал провод 4 мм2 кинуть на всякий случай и в инженерке предусмотреть возможность будующего подключения, хотя можно и 6 мм2 на прозапас кинуть.
24.10.2018 в 13:28:15
respectbev, 6 квадратов и 32А
24.10.2018 в 13:31:00
respectbev написал: 7,5 кВт, 25А
32А
respectbev написал: дом новый со своей котельной в мик.районе
Тогда и не заморачивайтесь. Или небольшой накопительный. Я вот хотел тоже поставить, но потом решил не портить и без того так себе дизайн ванной. И ничего, помыться - кастрюлю нагрел, посуду и так помою. 10 дней потерпеть оказалось не так страшно, тем более с опытом проживания в МКД без горячей годы круглые годы)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу