Аватар пользователя
respectbev

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 31

24.10.2018 в 11:43:25

Добрый день! В новой квартире планирую заменить всю проводку от застройщика, и возник щепетильный вопрос по поводу разбивки по группам, и компоновки эл.щита. В подъезде на этажном щите в квартиру стоит автоматический выключатель ТДМ BA47-63 С63. Электрический счетчик уже установлен в квартире, дополнительно будет установлен выключатель нагрузки сразу за счетчиком, далее планирую реле напряжения, насчет противопожарного УЗО с уставкой в 100 мА еще пока думаю ставить или нет. Затем запланировал разбивку на 9 групп, с 2 двуми УЗО, один на мокрую зону, второй на остальные группы. Достаточно ли будет поставить двух УЗО 63А с 30мА и 40А с 10ма!? По получившимся расчетам исходя из максимальной загрузки, получается что нет, но есть у меня большие сомнения, что я правильно вообще посчитал(не электрик), слишком большие утечки на новой проводке. Прошу помочь знающих людей.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

24.10.2018 в 11:50:14

respectbev написал: 40А с 10ма!

Нет таких. Поставьте 2 УЗО на 63А 30 мА и всё равномерно под них. Добавьте ещё один АВ на свет, АВ на 25 А (видимо, духовка?) поменяйте на С16. Реле напряжения в новостройку можно не ставить, хотя, в принципе лишним не будет. Получится прикольная схема: 2 УЗО и по 5 АВ под каждое из них)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

24.10.2018 в 11:54:55

MaSeVi написал: Получится прикольная схема: 2 УЗО и по 5 АВ под каждое из них)))...

respectbev,Просмотрите у автора поста портфолио, он как раз такие красивые приколы ваяет . И вам могет . :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.10.2018 в 11:56:18

dokar написал: он как раз такие красивые приколы ваяет . И вам могет . :)

За не дорого :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

24.10.2018 в 12:00:15

dokar написал: Просмотрите у автора поста портфолио, он как раз такие красивые приколы ваяет . И вам могет

Т.е. я конкуренту подсобил? :a :D

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

24.10.2018 в 12:34:09

MaSeVi, :confused:

0
Аватар пользователя
respectbev

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 31

24.10.2018 в 12:36:24

25А это на проточный водонагреватель. Ошибку 40А и 10 ма исправлю, спасибо! Духовку и варочную панель посажу на 32А и провод 6 мм2, расключу их на месте через КЛК5С. Поднимать номинал УЗО до 80А есть смысл(по нормативке, вроде нужно поставить но шаг выше чем вводной !? Номинала по току утечки в 30ма будет достаточно!? Как ваше мнение насчёт противопожарного, ставить или нет!?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

24.10.2018 в 12:44:05

respectbev написал: 25А это на проточный водонагреватель

Мало.

respectbev написал: Духовку и варочную панель посажу на 32А и провод 6 мм2, расключу их на месте через КЛК5С

Можно, конечно. А отдельный кабель на духовку и С16 нет возможности провести?

respectbev написал: УЗО до 80А есть смысл

Не нужно.

respectbev написал: 30ма будет достаточно

Более чем.

respectbev написал: мнение насчёт противопожарного, ставить или нет!?

Можно, но и так жить можно долго и счастливо...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
respectbev

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 31

24.10.2018 в 13:22:21

Проточник 7,5 кВт, 25А думал,что будет достаточно, тем более что его установка под вопросом, дом новый со своей котельной в мик.районе, и отключение на 2 недели вообще не планируется первое время. Поэтому и думал провод 4 мм2 кинуть на всякий случай и в инженерке предусмотреть возможность будующего подключения, хотя можно и 6 мм2 на прозапас кинуть.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

24.10.2018 в 13:28:15

respectbev, 6 квадратов и 32А

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

24.10.2018 в 13:31:00

respectbev написал: 7,5 кВт, 25А

32А

respectbev написал: дом новый со своей котельной в мик.районе

Тогда и не заморачивайтесь. Или небольшой накопительный. Я вот хотел тоже поставить, но потом решил не портить и без того так себе дизайн ванной. И ничего, помыться - кастрюлю нагрел, посуду и так помою. 10 дней потерпеть оказалось не так страшно, тем более с опытом проживания в МКД без горячей годы круглые годы)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
respectbev

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 31

24.10.2018 в 13:42:15

Понял. Закину, 6 мм и 32 А. Под духовой шкаф сначала отдельную группу хотел поставить, потом посмотрел что ещё есть запас мощности после сварочной панели на автомате 32 А и подумал почему бы их не объединить, тем более они не далеко друг от друга будут. Также пока из за ограничения по бюджету, решил, что откажусь от неотключаемых линий, на будущее оставлю месте в щите для перекомпоновки, если будет в том необходимость

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

24.10.2018 в 13:54:03

respectbev, Вот недавно делал сестре щит, возьмите за основу...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
respectbev

Местный

Регистрация: 24.10.2018

Москва

Сообщений: 31

24.10.2018 в 14:00:06

Спасибо! Учту все замечания!

0
Аватар пользователя
Icorporation35

Местный

Регистрация: 04.07.2018

Москва

Сообщений: 13

25.10.2018 в 10:20:57

Добрый день Чтобы не плодить тем, так же интересуют мнения по правильности эл щита в 3х комнатную

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу