24.10.2018 в 11:43:25
#6454888
Добрый день! В новой квартире планирую заменить всю проводку от застройщика, и возник щепетильный вопрос по поводу разбивки по группам, и компоновки эл.щита. В подъезде на этажном щите в квартиру стоит автоматический выключатель ТДМ BA47-63 С63. Электрический счетчик уже установлен в квартире, дополнительно будет установлен выключатель нагрузки сразу за счетчиком, далее планирую реле напряжения, насчет противопожарного УЗО с уставкой в 100 мА еще пока думаю ставить или нет. Затем запланировал разбивку на 9 групп, с 2 двуми УЗО, один на мокрую зону, второй на остальные группы. Достаточно ли будет поставить двух УЗО 63А с 30мА и 40А с 10ма!? По получившимся расчетам исходя из максимальной загрузки, получается что нет, но есть у меня большие сомнения, что я правильно вообще посчитал(не электрик), слишком большие утечки на новой проводке. Прошу помочь знающих людей.
24.10.2018 в 11:50:14
#6454893
respectbev написал: 40А с 10ма!
Нет таких. Поставьте 2 УЗО на 63А 30 мА и всё равномерно под них. Добавьте ещё один АВ на свет, АВ на 25 А (видимо, духовка?) поменяйте на С16. Реле напряжения в новостройку можно не ставить, хотя, в принципе лишним не будет. Получится прикольная схема: 2 УЗО и по 5 АВ под каждое из них)))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
24.10.2018 в 11:54:55
#6454897
MaSeVi написал: Получится прикольная схема: 2 УЗО и по 5 АВ под каждое из них)))...
respectbev,Просмотрите у автора поста портфолио, он как раз такие красивые приколы ваяет . И вам могет . :)
24.10.2018 в 11:56:18
#6454898
24.10.2018 в 12:00:15
#6454903
dokar написал: Просмотрите у автора поста портфолио, он как раз такие красивые приколы ваяет . И вам могет
Т.е. я конкуренту подсобил? :a :D
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
24.10.2018 в 12:34:09
#6454923
MaSeVi, :confused:
24.10.2018 в 12:36:24
#6454925
25А это на проточный водонагреватель. Ошибку 40А и 10 ма исправлю, спасибо! Духовку и варочную панель посажу на 32А и провод 6 мм2, расключу их на месте через КЛК5С. Поднимать номинал УЗО до 80А есть смысл(по нормативке, вроде нужно поставить но шаг выше чем вводной !? Номинала по току утечки в 30ма будет достаточно!? Как ваше мнение насчёт противопожарного, ставить или нет!?
24.10.2018 в 12:44:05
#6454931
respectbev написал: 25А это на проточный водонагреватель
Мало.
respectbev написал: Духовку и варочную панель посажу на 32А и провод 6 мм2, расключу их на месте через КЛК5С
Можно, конечно. А отдельный кабель на духовку и С16 нет возможности провести?
respectbev написал: УЗО до 80А есть смысл
Не нужно.
respectbev написал: 30ма будет достаточно
Более чем.
respectbev написал: мнение насчёт противопожарного, ставить или нет!?
Можно, но и так жить можно долго и счастливо...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
24.10.2018 в 13:22:21
#6454967
Проточник 7,5 кВт, 25А думал,что будет достаточно, тем более что его установка под вопросом, дом новый со своей котельной в мик.районе, и отключение на 2 недели вообще не планируется первое время. Поэтому и думал провод 4 мм2 кинуть на всякий случай и в инженерке предусмотреть возможность будующего подключения, хотя можно и 6 мм2 на прозапас кинуть.
24.10.2018 в 13:28:15
#6454977
respectbev, 6 квадратов и 32А
24.10.2018 в 13:31:00
#6454980
respectbev написал: 7,5 кВт, 25А
32А
respectbev написал: дом новый со своей котельной в мик.районе
Тогда и не заморачивайтесь. Или небольшой накопительный. Я вот хотел тоже поставить, но потом решил не портить и без того так себе дизайн ванной. И ничего, помыться - кастрюлю нагрел, посуду и так помою. 10 дней потерпеть оказалось не так страшно, тем более с опытом проживания в МКД без горячей годы круглые годы)))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
24.10.2018 в 13:42:15
#6454992
Понял. Закину, 6 мм и 32 А. Под духовой шкаф сначала отдельную группу хотел поставить, потом посмотрел что ещё есть запас мощности после сварочной панели на автомате 32 А и подумал почему бы их не объединить, тем более они не далеко друг от друга будут. Также пока из за ограничения по бюджету, решил, что откажусь от неотключаемых линий, на будущее оставлю месте в щите для перекомпоновки, если будет в том необходимость
24.10.2018 в 13:54:03
#6455007
respectbev, Вот недавно делал сестре щит, возьмите за основу...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
24.10.2018 в 14:00:06
#6455016
Спасибо! Учту все замечания!
25.10.2018 в 10:20:57
#6455829
Добрый день Чтобы не плодить тем, так же интересуют мнения по правильности эл щита в 3х комнатную
25.10.2018 в 10:45:11
#6455847
Icorporation35, Схема,на колу мочало. И карман , наверно жгет . :)
25.10.2018 в 10:49:37
#6455851
Icorporation35 написал: Чтобы не плодить тем, так же интересуют мнения по правильности эл щита в 3х комнатную
Чтобы не портить глазки и не засорять чужую тему ,напишите всё в ворде текстом и откройте свою тему :yu:
25.10.2018 в 10:55:02
#6455854
Icorporation35, УЗОшками конечно шкаф не испортить... Но можно было и поменьше)
25.10.2018 в 11:08:17
#6455866
Icorporation35, Добрый день! УЗО конечно как по мне так через чур, хотя если есть возможность и желание, то не воспрещается. Насчет выключателя разъединителя в 63 А его номинал можно снизить до 32А, так как на вводе у вас 32А, больше вводного смысла нет ставить.
25.10.2018 в 11:12:15
#6455868
На сколько обоснован выбор УЗО типа А относительно типа АС, и стоит ли за него переплачивать в двукратном размере!?
25.10.2018 в 12:50:51
#6455948
respectbev, По поводу разъединителя в 63 согласен, изменю на 32
respectbev, настолько же, насколько и выбор автоматов типа B 6кА, и тип С только на розетку в щите для приборов с большими пусковыми)))
Хатхи, количество УЗО... их нет только на Кондиционерах. Ставить одну УЗО?
думаю дополнить схему - реле времени на холодильник, но автомат на эту линию 16А, а реле времени есть только на 6А. Добавить пускатель? Или не заморачиваться? Хотя тут уже у некоторых мнение что я уже заморочился
25.10.2018 в 13:07:23
#6455973
Icorporation35 написал: интересуют мнения по правильности эл щита в 3х комнатную
УЗО "попилить" в меньшую сторону...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
25.10.2018 в 13:35:58
#6456002
Мда... 6 УЗО влепили, а кондиционеры ну никак нельзя было под них завести...
Грубый, но справедливый
25.10.2018 в 13:39:10
#6456007
Ещё пару вопросов: 1) на вводе в подъездном щитке стоит автомат с отключающим током 4,5 кА, нужно ли в квартирном щитке ставить 6 как!? 2) сложность выбора типа УЗО: А или АС, трудно представить ситуацию, при которой может дернуть постоянным током (влезание во включённый БП с отверткой исключается). Обычно, после выпрямления тока в БП, напряжение на выходе не велико для значительного поражения человека в обычных домашних условиях. Хотя могу ошибаться
25.10.2018 в 13:42:39
#6456013
respectbev написал: нужно ли в квартирном щитке ставить 6 ка
Необязательно.
respectbev написал: рудно представить ситуацию, при которой может дернуть постоянным током (влезание во включённый БП с отверткой исключается
90% домашнего железа имеют БП на постоянный ток, так что думайте сами. Делаете-то один раз на пожизненно))). Почему бы не вложиться?...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
25.10.2018 в 13:46:34
#6456017
MaSeVi написал: Делаете-то один раз на пожизненно))
:D Хорошая шутка - как сделаешь - столько и проживешь...
25.10.2018 в 13:48:09
#6456018
respectbev написал: 1) на вводе в подъездном щитке стоит автомат с отключающим током 4,5 кА,
В некоторых домах и 6ка может оказаться мало (нижние этажи в высотных домах со встроенными в дом трансформаторными подстанциями)
25.10.2018 в 13:56:17
#6456026
BV написал:
respectbev написал: 1) на вводе в подъездном щитке стоит автомат с отключающим током 4,5 кА,
В некоторых домах и 6ка может оказаться мало (нижние этажи в высотных домах со встроенными в дом трансформаторными подстанциями)
BV, А где обещанные замеры ? Уже год ждём-с . :)
25.10.2018 в 13:58:04
#6456027
BV, ну если так то да, без вариантов:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий