24.10.2018 в 21:48:10
muschinink написал: BV, а от долговременных 72А не сгорят?
Дело в том, что это еще надо постараться сделать - причем специально - например чем можно загрузить линию освещения на 16А ? При этом надо старую советскую блинную плиту включить на всю катушку с духовкой, и воткнуть пару обогревателей в розетки. Попробуйте - быстрее сгорит, быстрее заменят - только огнетушитель для тушения под напряжением заранее припасите ...
24.10.2018 в 21:48:10
muschinink написал: Так все таки, почему 63 нельзя, а только 40, если старые АВ ограничивают 72?
Ставьте 63А.вы же только себя слышите :killyourselfbywall:
24.10.2018 в 21:49:07
ebf написал: Ваша выделенная мощность на квартиру 8 кВт
О чем я сказал ТСу еще 3 часа назад, но он же упертый...
muschinink написал: если старые АВ ограничивают 72
Ничего они там не ограничивают. При этих 72А (которых никогда в квартире не будет) выгорят нафиг все алюминиевые сопли от самого стояка и до ваших автоматов, да и счетчик запросто сдохнуть может.
Грубый, но справедливый
24.10.2018 в 21:49:20
bnmuyt написал: igor1 написал: Любопытно: какая примерно температура воды из крана летом в Москве?
От погоды сильно зависит.
Больше - от прокладки трасс, этажа, и времени суток :)
24.10.2018 в 21:51:47
muschinink написал:
Radio написал:
muschinink написал: так почему нельзя их заменить на один на 63?
Вы же не считаете себя самым умным в подъезде, надеюсь? Сегодня один, а завтра - все. :)
Radio, вот именно я и думаю, чтобы ничего не сгорело, иначе бы не поднимал вопроса. Так все таки, почему 63 нельзя, а только 40, если старые АВ ограничивают 72? вот это никак не укладывается в голове. тут же арифметика.
muschinink, видно прошлый хозяин был таким же... Вот и прикрутил пару АВ))) Скоро на 100А выйдем)))
24.10.2018 в 21:52:23
Vadim 161 написал: О чем я сказал ТСу еще 3 часа назад, но он же упертый...
Именно
24.10.2018 в 21:52:43
24.10.2018 в 21:52:48
muschinink написал: Так все таки, почему 63 нельзя, а только 40, если старые АВ ограничивают 72? вот это никак не укладывается в голове. тут же арифметика.
Ни разу не арифметика. Сплошные проекты и логика. По проекту 40А только для плиты, а один на 16А - свет. При таких вводных получить 60 ампер можно только одним способом - раскочегарить на полную плиту. На сколько там киловатт советская Электра 1001?
24.10.2018 в 21:53:10
MaSeVi написал: то там ввод на 40А..
Еще раз глянул на схему. Нет, ТС прав: 40А - не ввод. Видимо, плита. Что это за плита, что на нее 9кВт нужно? А кто нибудь по фото может понять, что за провод выходит из АВ 40А? Ну, на десятку, по-моему, не тянет, шестерка, разве. Но ноль то в этом случае должен быть с руку толщиной, 16, как минимум.
muschinink написал: Проточник 6-7 кВт можно установить.
А зачем на пару летних недель 7кВт. Это, все же, ампер 28 - 35.
24.10.2018 в 21:53:51