27.10.2018 в 18:41:39

Starnet122 написал: капец, посмотрел - там кабель 3х1.5 кв.мм

Где там? Если это родной кабель плиты, то всё правильно.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21013

27.10.2018 в 18:57:53

Radio написал:

Starnet122 написал: капец, посмотрел - там кабель 3х1.5 кв.мм

Где там? Если это родной кабель плиты, то всё правильно.

Radio, А если не родной ? То уже капец ? :D

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21491

27.10.2018 в 18:59:50

dokar, я ж почему спросил, где? Может ему такой от щита проложили до плиты. Я ж тему не читал, но осуждаю. :D

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17493

27.10.2018 в 19:08:37

dokar написал: То уже капец ?

Да: производителя казнить, шнур - отрезать. В переводе на другой язык - забить и всё. Вот смотрю на шнур от своей стиральной, на нём мышь не повесить - оборвётся и ничего)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128148

27.10.2018 в 19:13:01

Starnet122 написал: BV, Rumato, megrad, капец, посмотрел - там кабель 3х1.5 кв.мм., а паспортная мощность подключения 3.7 кВт. Кабель - в какой-то типа резиновой оболочке.

совершенно обычный шнур, так у всех

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1192

27.10.2018 в 19:13:13

Rumato написал: И что вас смущает в данных цифрах?

Смущает то, что ЗДЕСЬ ежедневно учат, что для 3.7 кВт нужен автомат 16А и кабель 2.5 кв.мм.

Radio написал: Если это родной кабель плиты, то всё правильно.

Да, родной кабель плиты.

Radio написал: Может ему такой от щита проложили до плиты.

нет, ему проложили нормальный Кольчугинский 3*6 ВВГнгLS.

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1192

27.10.2018 в 19:15:09

BV написал: совершенно обычный шнур, так у всех

Ну тогда для 4-комфорочной плиты с мощностью подключения 7.4 кВт по логике нужен 3 кв.мм., а не 6 кв.мм. как требует ГОСТ и здешние Мастера.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.10.2018 в 19:20:18

Starnet122 написал: Смущает то, что ЗДЕСЬ ежедневно учат, что для 3.7 кВт нужен автомат 16А и кабель 2.5 кв.мм.

Как человек, прогулявший 4 класса школы, из 9 законченных, открою Вам небольшой секрет. У меня вот есть варочная панель, мощность 7,1 кВт, подключена кабелем 3*2,5. Автомат я поставил (внимание!) 16 Ампер. По перегрузке он не выбивал ни разу. :tambourinedance:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17493

27.10.2018 в 19:21:49

Starnet122 написал: Смущает то, что ЗДЕСЬ ежедневно учат, что для 3.7 кВт нужен автомат 16А и кабель 2.5 кв.мм.

Это для кабеля от ОТ щита и ДО розетки или вывода кабеля для ВП. А шнур Ваш этим рекомендациям побоку

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17493

27.10.2018 в 19:24:02

Rumato написал: Автомат я поставил (внимание!) 16 Ампер.

Писец Вам от адептов/гуру и кто там исчо найдётся. Правда, главный из тех самых задержится на некоторое время!)))....

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.10.2018 в 19:27:28

MaSeVi написал: Писец Вам от адептов/гуру

:killyourselfbywall: Что же я идиот натворил! Пойду срочно... шарлотку поем)