MaSeVi написал:

pakhomov_mv написал: ограничиться количеством УЗО 3-4шт по 25 и/или 40 А

Да.

pakhomov_mv написал: ведь номинал УЗО берётся на ступень выше суммы номиналов автоматов группы

Жаль, что нет возможности искоренить эту ересь. Вы и свои 32А не выберете вообще...

pakhomov_mv написал: там сумма автоматов 58

Сауна?

MaSeVi, Блин только сейчас увидел ниже вот это:

Получается пофиг сколько Ампер стоит после УЗО в сумме, раз на вводе стоит 32А автомат? Тогда вообще запутался - как выбирать номинал УЗО для моих групп :cool:

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.10.2018 в 00:39:24

pakhomov_mv написал: Тогда вообще запутался - как выбирать номинал УЗО для моих групп

Для не понятливых 3 УЗО по 40А :)

0
pakhomov_mv
pakhomov_mv
Новичок

Регистрация: 16.06.2018

Краснодар

Сообщений: 23

29.10.2018 в 00:39:59

TAB написал:

pakhomov_mv написал: Руководствовался этим

А не проще ли было ПУЭ посмотреть, а не на какой-то электрошит лезть?

TAB, Пробовал я смотреть ПЭУ, но туговато для меня, поэтому решил проще где более понятным языком говорят. Это я сейчас просто этот источник указал для примера, но на самом деле много где такое видел.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

29.10.2018 в 00:43:06

pakhomov_mv написал: Блин только сейчас увидел ниже вот это

Да не смотрите Вы уже туда, Вам уже написали:

ebf написал: 3 УЗО по 40А

Представьте себе, целых 3 УЗО суммарно 120А!! :a

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

29.10.2018 в 00:47:48

pakhomov_mv написал: но на самом деле много где такое видел.

Это подходит для случаев, когда токи отходящих линий существенно меньше вышестоящего АВ (или его отсутствия). Однако никаких "на ступень выше" тут и рядом нет.

0
pakhomov_mv
pakhomov_mv
Новичок

Регистрация: 16.06.2018

Краснодар

Сообщений: 23

29.10.2018 в 00:49:47

MaSeVi написал:

pakhomov_mv написал: Блин только сейчас увидел ниже вот это

Да не смотрите Вы уже туда, Вам уже написали:

ebf написал: 3 УЗО по 40А

Представьте себе, целых 3 УЗО суммарно 120А!! :a

MaSeVi, )) понял! 3 по 40! А как тогда лучше мои группы переформировать в 3 группы? Мокрая, розеточная, освещение+кондиционеры? Или не по направлениям так делить, а как то более равномерно по суммам Ампер?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

29.10.2018 в 00:50:44

pakhomov_mv написал: А как тогда лучше мои группы переформировать в 3 группы?

Свет-розетки-техника. И так 3 раза)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

29.10.2018 в 01:01:27

MaSeVi написал: И так 3 раза)))...

Картежник, но козыри все равно припрятал . Про перекрестное опыление в зонах - тс-с-с , молчок . Ну хоть разок пусть сами помозгуют . ;)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

29.10.2018 в 01:27:01

dokar, Картежник из меня так себе))). Но Вы правы - пусть немножко подумают, всяк не лишне…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

29.10.2018 в 08:32:24

Radio, ну тут другое, лампочки это не важная шткка, перегорит пред - ничего страшного. А вот если тот же годролок пробьет и он вврубится, а никого дома не будет, к примеру в отпуске, и вдркг подводку прорвало... не, понятно, надо краны выключать, если надолго уезжаешь, но все же люди, кто-то забудет.

Хотя вот что-то я сейчас не помню, чтобы у того же гидролока был заземляющий контакт, да и слаботочка обычно без него, если это не коммутатор в стойку. Так что наверное я неправ и можно все под узо, у нужного оборудования и так нет возможности отрубиться.

0
pakhomovmv
pakhomovmv
Новичок

Регистрация: 15.06.2018

Краснодар

Сообщений: 67

29.10.2018 в 08:33:59

dokar, MaSeVi, тааак господа "картежники") только я обрадовался, что мне помогли, а оказывается с подвохом и чего-то не договариваете. Почему вы так думаете, что "хоть разок помозгуют"? Я же не написал, вот у меня куча всего и требований ... соберите мне щиток пожалуйста, а то я не умею). Я всё-таки прежде, чем обратиться за помощью сюда - тоже думал, искал информацию в разных всяких местах (статьи, видео, нормы, и форумы в том числе), планировал, распределял себе линии, подбирал автоматику и т.д.... хотя я понимаю - для вас это уже проще простого, и вы уже как бывалые "а... пусть подумает ну хоть разок )". Но для меня это вообще впервой ... и даже типа "достижение", что хоть сразу не сказали мне тут, что у меня вообще всё не правильно.

Только по прошлым постам обрадовался, что иду в верном направлении, а вы в конце "чего то умолчали/припрятали". Теперь я вообще в замешательстве - где и что не так то? Раз не говорите, то хоть подскажите в какой части и направлении искать камень подводный?

0