28.10.2018 в 23:14:51
Добрый вечер! Сразу скажу, я не спец в этом, поэтому прошу камнями не закидывать ))... первый раз это делаю для своей квартиры. Почитал основные принципы, видео разные и т.д. В общем прошу знающих и опытных посмотреть и подсказать по поводу сборки щита. Вернее правильно ли разделил на группы, выбрал автоматику и их номиналы (автоматы и УЗО)? Или возможно есть что-то вообще неверное? В общем прошу помощи).
Заранее СПАСИБО!
28.10.2018 в 23:28:30
pakhomovmv, 3-4 УЗО по 25/40А и под них все распределить...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.10.2018 в 23:30:09
pakhomovmv, я не профи, но я бы гидролок и важную слаботочку типа охраны вообще бы из под узо вывел бы и запитал полторашкой под 10ми автоматами. Чтобы не вырубились в случае чего и отработали. MaSeVi вы как по этому поводу думаете?
28.10.2018 в 23:53:49
Mandalore105 написал: я бы гидролок и важную слаботочку типа охраны вообще бы из под узо вывел бы и запитал полторашкой под 10ми автоматами. Чтобы не вырубились в случае чего и отработали.
И эти люди защищают лампочки в щите неизвестно от чего? ;)
28.10.2018 в 23:54:35
MaSeVi написал: pakhomovmv, 3-4 УЗО по 25/40А и под них все распределить...
MaSeVi, спасибо за ответ, но не совсем понял его)) Вы имели ввиду, что ограничиться количеством УЗО 3-4шт по 25 и/или 40 А, и под них группы перераспределить? Если да, то не понимаю как... ведь номинал УЗО берётся на ступень выше суммы номиналов автоматов группы, и в таком случае 3-4 шт УЗО не хватает. Да и по номиналу, например Мокрая зона - там сумма автоматов 58А, то как туда УЗО на 40А поставить?
28.10.2018 в 23:56:59
pakhomov_mv написал: ведь номинал УЗО берётся на ступень выше суммы номиналов автоматов группы
Вовсе нет, с чего вы взяли?
Все узо у вас защищены вводным автоматом на 32А.
28.10.2018 в 23:59:26
pakhomov_mv написал: ограничиться количеством УЗО 3-4шт по 25 и/или 40 А
Да.
pakhomov_mv написал: ведь номинал УЗО берётся на ступень выше суммы номиналов автоматов группы
Жаль, что нет возможности искоренить эту ересь. Вы и свои 32А не выберете вообще...
pakhomov_mv написал: там сумма автоматов 58
Сауна?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.10.2018 в 00:32:02
MaSeVi написал:
pakhomov_mv написал: ограничиться количеством УЗО 3-4шт по 25 и/или 40 А
Да.
pakhomov_mv написал: ведь номинал УЗО берётся на ступень выше суммы номиналов автоматов группы
Жаль, что нет возможности искоренить эту ересь. Вы и свои 32А не выберете вообще...
pakhomov_mv написал: там сумма автоматов 58
Сауна?
MaSeVi, Руководствовался этим:
А по поводу мокрой - не сауна))) просто объединил мокрые места: посудомойка (32,5 автомат 16А), стиральная (32,5 автомат 16А), розетки в ванной (32,5 автомат 16А), и освещение в ванной (31,5 автомат 10А)... вот и вышло 58А
29.10.2018 в 00:35:22
pakhomov_mv написал: Руководствовался этим:
Первая картинка и вторая - неправильные. Первая, потому что не показывает, что после УЗО, вторая - неправильно посчитана...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.10.2018 в 00:35:42
pakhomov_mv написал: Руководствовался этим:
За такие художества ,надо руки обрывать :yu: В вашем случаи необходимо 3 УЗО по 40А
29.10.2018 в 00:37:04
pakhomov_mv написал: Руководствовался этим
А не проще ли было ПУЭ посмотреть, а не на какой-то электрошит лезть?