28.10.2018 в 23:14:51

Добрый вечер! Сразу скажу, я не спец в этом, поэтому прошу камнями не закидывать ))... первый раз это делаю для своей квартиры. Почитал основные принципы, видео разные и т.д. В общем прошу знающих и опытных посмотреть и подсказать по поводу сборки щита. Вернее правильно ли разделил на группы, выбрал автоматику и их номиналы (автоматы и УЗО)? Или возможно есть что-то вообще неверное? В общем прошу помощи).

Заранее СПАСИБО!

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

28.10.2018 в 23:28:30

pakhomovmv, 3-4 УЗО по 25/40А и под них все распределить...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Mandalore105
Mandalore105
Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

28.10.2018 в 23:30:09

pakhomovmv, я не профи, но я бы гидролок и важную слаботочку типа охраны вообще бы из под узо вывел бы и запитал полторашкой под 10ми автоматами. Чтобы не вырубились в случае чего и отработали. MaSeVi вы как по этому поводу думаете?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20930

28.10.2018 в 23:53:49

Mandalore105 написал: я бы гидролок и важную слаботочку типа охраны вообще бы из под узо вывел бы и запитал полторашкой под 10ми автоматами. Чтобы не вырубились в случае чего и отработали.

И эти люди защищают лампочки в щите неизвестно от чего? ;)

0
pakhomov_mv
pakhomov_mv
Новичок

Регистрация: 16.06.2018

Краснодар

Сообщений: 23

28.10.2018 в 23:54:35

MaSeVi написал: pakhomovmv, 3-4 УЗО по 25/40А и под них все распределить...

MaSeVi, спасибо за ответ, но не совсем понял его)) Вы имели ввиду, что ограничиться количеством УЗО 3-4шт по 25 и/или 40 А, и под них группы перераспределить? Если да, то не понимаю как... ведь номинал УЗО берётся на ступень выше суммы номиналов автоматов группы, и в таком случае 3-4 шт УЗО не хватает. Да и по номиналу, например Мокрая зона - там сумма автоматов 58А, то как туда УЗО на 40А поставить?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20930

28.10.2018 в 23:56:59

pakhomov_mv написал: ведь номинал УЗО берётся на ступень выше суммы номиналов автоматов группы

Вовсе нет, с чего вы взяли?

Все узо у вас защищены вводным автоматом на 32А.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

28.10.2018 в 23:59:26

pakhomov_mv написал: ограничиться количеством УЗО 3-4шт по 25 и/или 40 А

Да.

pakhomov_mv написал: ведь номинал УЗО берётся на ступень выше суммы номиналов автоматов группы

Жаль, что нет возможности искоренить эту ересь. Вы и свои 32А не выберете вообще...

pakhomov_mv написал: там сумма автоматов 58

Сауна?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

pakhomov_mv
pakhomov_mv
Новичок

Регистрация: 16.06.2018

Краснодар

Сообщений: 23

29.10.2018 в 00:32:02

MaSeVi написал:

pakhomov_mv написал: ограничиться количеством УЗО 3-4шт по 25 и/или 40 А

Да.

pakhomov_mv написал: ведь номинал УЗО берётся на ступень выше суммы номиналов автоматов группы

Жаль, что нет возможности искоренить эту ересь. Вы и свои 32А не выберете вообще...

pakhomov_mv написал: там сумма автоматов 58

Сауна?

MaSeVi, Руководствовался этим:

А по поводу мокрой - не сауна))) просто объединил мокрые места: посудомойка (32,5 автомат 16А), стиральная (32,5 автомат 16А), розетки в ванной (32,5 автомат 16А), и освещение в ванной (31,5 автомат 10А)... вот и вышло 58А

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

29.10.2018 в 00:35:22

pakhomov_mv написал: Руководствовался этим:

Первая картинка и вторая - неправильные. Первая, потому что не показывает, что после УЗО, вторая - неправильно посчитана...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.10.2018 в 00:35:42

pakhomov_mv написал: Руководствовался этим:

За такие художества ,надо руки обрывать :yu: В вашем случаи необходимо 3 УЗО по 40А

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

29.10.2018 в 00:37:04

pakhomov_mv написал: Руководствовался этим

А не проще ли было ПУЭ посмотреть, а не на какой-то электрошит лезть?