flatline
flatline
Новичок

Регистрация: 19.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 62

31.10.2018 в 07:34:22

В щитке на одну из линий установлено УЗО. На эту линию подключено три лампочки - ванная, туалет и коридор (никаких розеток и прочих устройств). Схема разводки отсутствует. Расковырять стены и потолок возможности нет.

Непосредственно в районе выключателя это выглядит следующим образом:

  1. Снизу из стены приходит толстый красный провод, который соединён с трёхкнопочным выключаетелем. Этот провод больно бьётся током.
  2. Сверху из стены приходит три тонких красных провода, которые так же соединены с трёхкнопочным выключаетелем (по одному на каждое помещение). После п.1 эти трогать побоялся.
  3. В этой же коробке из стены торчит ещё два незадействованных заизолированных провода - синий и белый. По словам электрика - это ноль и земля. Если их между собой замкнуть, то срабатывает УЗО.

Заранее оговорюсь, что проблема не в выключателе и не в лампочках конкретного помещения, это всё менялось несколько раз.

Симптомы следующие:

  1. В момент включения света в ванной с некоторым шансом срабатывает УЗО. Повторяется непредсказуемо - иногда по несколько раз за день, иногда месяцами всё ок. При включении света в двух других помещениях - не срабатывает никогда.
  2. Если включение прошло успешно, то далее свет может неделями гореть без срабатываний УЗО.
  3. Так же иногда наблюдается следующий сценарий - включили свет в ванной, сработало УЗО, отключили свет в ванной и всех остальных помещениях этой линии, попытались включить УЗО, оно сразу же отщёлкнулось снова. При этом само по себе оно не срабатывает никогда, т.е. либо в момент включения света ванной, либо при попытке включить УЗО обратно (при всех размокнутых контурах).

Есть какие-нибуь варианты решить проблему с ванной не разбирая стены/потолок и не перекладывая всю проводку?

Можно ли используя толстый красный провод и два незадействованных (синий и белый) прокинуть на ванную отдельную ветку?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

31.10.2018 в 08:11:46

flatline, Без фотографий, любые советы - бессмысленны...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

flatline
flatline
Новичок

Регистрация: 19.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 62

31.10.2018 в 08:17:29

MaSeVi написал: Без фотографий, любые советы - бессмысленны...

Могу сделать вечером. Но что именно нужно сфотографировать?

0
boolit007
boolit007
Новичок

Регистрация: 25.10.2018

Самара

Сообщений: 4

31.10.2018 в 11:17:05

Как вариант проблемма в самом УЗО, пробовать другое или заменить на автоматический выключатель.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

31.10.2018 в 11:23:06

boolit007, Поняли, что посоветовали?)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

flatline
flatline
Новичок

Регистрация: 19.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 62

31.10.2018 в 11:35:21

boolit007 написал: Как вариант проблемма в самом УЗО

УЗО одно, помещения три. Срабатывает только на одно помещение. Так что, скорее всего, проблема не в УЗО.

P.S.: в общем, сегодня попробую подключить отдельную лампочку с выключателем, используя торчащий толстый красный провод в разных комбинациях с синим и белым. Если заработает, то дальше будет лишь вопрос как это с минимальными разрушениями под навесной потолок в ванной завести.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.10.2018 в 12:26:19

flatline написал: Есть какие-нибуь варианты решить проблему с ванной не разбирая стены/потолок и не перекладывая всю проводку?

Ага - исключить УЗО из схемы этой группы.

MaSeVi написал: Поняли, что посоветовали?)))…

А в чем собственно проблемы?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

31.10.2018 в 12:33:18

ПPOPAБ написал: Ага - исключить УЗО из схемы этой группы.

Мелко . Вывести все освещение из под УЗО. Приятель монтажник все время говорит , что еще ни одного проекта с УЗО на освещении не видел. Это вы там на форуме с ума сходите . :)

0

Да, ни фига.

flatline
flatline
Новичок

Регистрация: 19.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 62

31.10.2018 в 12:37:39

ПPOPAБ написал: Ага - исключить УЗО из схемы этой группы.

Я просто в этом плохо разбираюсь, а приглашённый электрик ничего толком не смог сказать. Если предположить, что проблема именно в проводке, т.е. не в выключателе, лампочках или самом УЗО, то какие возможны причины подобного поведения УЗО? При этом толстый провод (который на все помещения делится), скорее всего, тоже в полном порядке. Получается, что где-то на участке от выключателя до лампочек ванной (по тонкому проводу, который ноль?) или от лампочек до общего нуля, есть какие-то проблемы. Наверное. И если эти проблемы останутся, но будет произведена замена УЗО на обычный автомат, то не приведёт ли это к каким-нибудь нехорошим последствиям?

0
flatline
flatline
Новичок

Регистрация: 19.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 62

31.10.2018 в 12:39:50

dokar написал: Приятель монтажник все время говорит , что еще ни одного проекта с УЗО на освещении не видел. Это вы там на форуме с ума сходите

Это стандартная разводка от застройщика во всех квартирах дома.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

31.10.2018 в 12:54:54

flatline написал: Получается, что где-то на участке от выключателя до лампочек ванной (по тонкому проводу, который ноль?)

У вас выключатель рубит фазу ? Вы или приходивший "электрик" хотя бы это проверяли индикатором ?

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.