megrad написал:

modsamara написал: стояк 16 квадратов меди новой многожильной на остальных квартирах автоматы стоят 40ампер, особо ни у кого капитальных ремонтов небыло, потребление небольшое

Ну да, а если все попросят увеличения мощности? Обычно при невозможности подключения к стояку тянут свой кабель от ВРУ. Всё согласовывается с УК или сетями.

modsamara написал: понимаю что вариант сменить счетчик, интересно что с этим будет из практики так сказать

Покупаете счётчик пишите заяву и меняют. Главное чтоб счётчик был.

megrad, ну знаю я свой подъезд, не попросит никто как менять счетчик я знаю менял 2 месяца назад:) вопрос то был не о том как поменять счетчик

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

07.11.2018 в 10:57:23

modsamara написал: на остальных квартирах автоматы стоят 40ампер, особо ни у кого капитальных ремонтов небыло,

А разве капремонт в квартире дает право на увеличение мощности в произвольном порядке ? Вот тут было. http://www.mastergrad.com/forums/t285655-vydelennaya-moshchnost-na-kvartiru-p-3-22-87-go-goda-postroyki/.

0

Да, ни фига.

modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

07.11.2018 в 11:08:08

dokar написал:

modsamara написал: на остальных квартирах автоматы стоят 40ампер, особо ни у кого капитальных ремонтов небыло,

А разве капремонт в квартире дает право на увеличение мощности в произвольном порядке ? Вот тут было. http://www.mastergrad.com/forums/t285655-vydelennaya-moshchnost-na-kvartiru-p-3-22-87-go-goda-postroyki/.

dokar, ну сейчас у меня вводной 63А и счетчик на 60 вы меня пытаетесь убедить что 80А это плохо? я понимаю что не совсем правильно, но очень хочется поэтому и пытаюсь выяснить последствия

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

07.11.2018 в 11:10:08

modsamara написал: но очень хочется

Чем 63А не устраивает - за глаза хватит...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

07.11.2018 в 12:10:09

MaSeVi написал:

modsamara написал: но очень хочется

Чем 63А не устраивает - за глаза хватит...

MaSeVi, (варка 7,5квт + духовка 3,5квт + проточник 8квт + чайник 2 квт)/220В = 95А

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

07.11.2018 в 12:48:03

modsamara написал:

MaSeVi написал:

modsamara написал: но очень хочется

Чем 63А не устраивает - за глаза хватит...

MaSeVi, (варка 7,5квт + духовка 3,5квт + проточник 8квт + чайник 2 квт)/220В = 95А

modsamara, Проточником под НГ будете пользоваться ? :a

0

Да, ни фига.

modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

07.11.2018 в 13:08:19

dokar написал:

modsamara написал:

MaSeVi написал:

modsamara написал: но очень хочется

Чем 63А не устраивает - за глаза хватит...

MaSeVi, (варка 7,5квт + духовка 3,5квт + проточник 8квт + чайник 2 квт)/220В = 95А

modsamara, Проточником под НГ будете пользоваться ? :a

dokar, не осилил, переведите пожалуйста

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

07.11.2018 в 13:31:38

modsamara, Ну вы тупо сложили мощносность самых мощных потребителей так как будто вы их все , внезапно одновременно включите , что даже под Новый Год не бывает и побежите мыться, используя проточник . :) Даже если вы это сделаете, то в ближайшие после включения этой армады ( как вам кажется) 5-6 мин. отключится как минимум чайник (условно насовсем) и пара комфорок варочной. А ещё через 10-15 мин или раньше,вы сами ещё и убавите мощность комфорок , потому что закипело или начало подгорать на сковородке . Духовка также к этому времени выйдет на режим и отключится . И вся эта катавасия не помешает ещё и проточником воспользоваться но скорее всего он и не будет использован, при наличии ГВС . PS Все описанное справедливо при вводном АВ 63А. А если убрать проточник, то 40А должно хватить для страрта и дальнейшей продолжительной работы всего списка и пр, мелочи в квартире .

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

07.11.2018 в 14:04:14

modsamara написал: (варка 7,5квт + духовка 3,5квт + проточник 8квт + чайник 2 квт)/220В = 95А

И что? Вы вообще читаете/слушаете, что Вам пишут уже 6-ую страницу??

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

07.11.2018 в 14:42:18

dokar написал: modsamara, Ну вы тупо сложили мощносность самых мощных потребителей так как будто вы их все , внезапно одновременно включите , что даже под Новый Год не бывает и побежите мыться, используя проточник . :) Даже если вы это сделаете, то в ближайшие после включения этой армады ( как вам кажется) 5-6 мин. отключится как минимум чайник (условно насовсем) и пара комфорок варочной. А ещё через 10-15 мин или раньше,вы сами ещё и убавите мощность комфорок , потому что закипело или начало подгорать на сковородке . Духовка также к этому времени выйдет на режим и отключится . И вся эта катавасия не помешает ещё и проточником воспользоваться но скорее всего он и не будет использован, при наличии ГВС . PS Все описанное справедливо при вводном АВ 63А. А если убрать проточник, то 40А должно хватить для страрта и дальнейшей продолжительной работы всего списка и пр, мелочи в квартире .

dokar, вполне себе сценарий использования лето, ГВС отключили жена варит варенье на 2 комфорках, на третьей готовит что-то, в духовке печет мясо я принимаю душ, жена включает чайник - и даже если все это не на полной мощности, мы получаем более чем 63А это я всех остальных потребителей вычеркнул, а они там есть

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

07.11.2018 в 14:43:42

modsamara, Заканчивайте ерундой заниматься. Ничего у Вас не произойдёт, не выдумывайте...