modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

05.11.2018 в 21:07:20

bnmuyt написал: Че, с составлением схемы мучиться надоело, пора переходить к закупке автоматов? :)

bnmuyt, в выходные другие заботы, батареи вешал, балкон демонтировал завтра докидаю автоматы на схему

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

05.11.2018 в 21:22:08

балкон демонтировал modsamara, Никого не зашибли . :)

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

05.11.2018 в 21:32:16

modsamara написал:

bnmuyt написал: Че, с составлением схемы мучиться надоело, пора переходить к закупке автоматов? :)

bnmuyt, в выходные другие заботы, батареи вешал, балкон демонтировал завтра докидаю автоматы на схему

modsamara, Куда уж больше докидывать, и так 32 штука, это не в носу ковыряться...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

05.11.2018 в 22:03:42

dokar написал: балкон демонтировал modsamara, Никого не зашибли . :)

К сожалению, схему это не упростило. Но зато холодильник теперь на своем отдельном автомате. :)

0
modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

06.11.2018 в 10:08:35

MaSeVi написал:

modsamara написал:

bnmuyt написал: Че, с составлением схемы мучиться надоело, пора переходить к закупке автоматов? :)

bnmuyt, в выходные другие заботы, батареи вешал, балкон демонтировал завтра докидаю автоматы на схему

modsamara, Куда уж больше докидывать, и так 32 штука, это не в носу ковыряться...

MaSeVi, докидаю на схему

0
modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

06.11.2018 в 10:09:15

dokar написал: балкон демонтировал modsamara, Никого не зашибли . :)

dokar, нет. все прошло штатно, спасибо за беспокойство

0
modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

07.11.2018 в 10:07:07

подскажите еще вот что на вводе сейчас автомат 63А, и после него счетчик на 60А есть острое желание автомат поменять на 80А что будет со счетчиком если я возьму с ввода 70-80А? счетчик нева мт 124 as op

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

07.11.2018 в 10:12:59

modsamara написал: есть острое желание автомат поменять на 80А

Ваше желание противоречит закону: 63А - Ваш максимум...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.11.2018 в 10:39:06

MaSeVi написал: Ваше желание противоречит закону: 63А - Ваш максимум...

Какому? Главное чтобы стояк держал.

modsamara написал: что будет со счетчиком если я возьму с ввода 70-80А?

А глянуть в мануал? Либо на сайт производителя вопрос задать.

modsamara написал: после него счетчик на 60А

как вариант сменить счётчик ссылка ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

modsamara
modsamara
Местный

Регистрация: 27.07.2018

Москва

Сообщений: 398

07.11.2018 в 10:46:25

megrad написал:

MaSeVi написал: Ваше желание противоречит закону: 63А - Ваш максимум...

Какому? Главное чтобы стояк держал.

modsamara написал: что будет со счетчиком если я возьму с ввода 70-80А?

А глянуть в мануал? Либо на сайт производителя вопрос задать.

modsamara написал: после него счетчик на 60А

как вариант сменить счётчик ссылка ссылка

megrad, стояк 16 квадратов меди новой многожильной на остальных квартирах автоматы стоят 40ампер, особо ни у кого капитальных ремонтов небыло, потребление небольшое в мануале написано максимальный ток 60А, я же написал понимаю что вариант сменить счетчик, интересно что с этим будет из практики так сказать

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.11.2018 в 10:51:56

modsamara написал: стояк 16 квадратов меди новой многожильной на остальных квартирах автоматы стоят 40ампер, особо ни у кого капитальных ремонтов небыло, потребление небольшое

Ну да, а если все попросят увеличения мощности? Обычно при невозможности подключения к стояку тянут свой кабель от ВРУ. Всё согласовывается с УК или сетями.

modsamara написал: понимаю что вариант сменить счетчик, интересно что с этим будет из практики так сказать

Покупаете счётчик пишите заяву и меняют. Главное чтоб счётчик был.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу