Oleg Zl
Oleg Zl
Новичок

Регистрация: 03.11.2018

Москва

Сообщений: 72

03.11.2018 в 14:10:17

Добрый день! Скажите пожалуйста, Кто-нибудь делал так отопление - труба Rehau Stabil запресовывается в уголок настенный BP (он же водорозетка) Rehau (арт. 13660991008) и далее уголок замуровывается в стену "заподлицо". А потом в него ввинчивается бочонок-переходник бронзовый Viega 1/2 80 мм. и далее бочонок ввинчивается в угловой кран на радиаторе отопления. Сантехник говорит, что это давно применяемая "технология". Что это надежно. Хотелось бы знать:

  1. Применяется ли такой вариант подключения труб Rehau к радиаторам?
  2. Насколько это надежно?
  3. Можно ли потом будет это разобрать? 4.И можно ли ограничиться только смазкой пастой или необходимо использовать "лен" для уплотнения? Спасибо за ответы!
0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

03.11.2018 в 14:32:52

Oleg Zl написал: Применяется ли такой вариант подключения труб Rehau к радиаторам?

Мне пришлось делать такое, чтобы реализовать остатки осевых клапанов со внутренней резьбой.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.11.2018 в 15:49:18

Oleg Zl, применяется, надёжно, можно разобрать, никакая смазка не заменит уплотнительный материал (лён, нить, ленту).

0
Oleg Zl
Oleg Zl
Новичок

Регистрация: 03.11.2018

Москва

Сообщений: 72

03.11.2018 в 23:15:41

Большое Вам всем спасибо за ответы!!!

0
Oleg Zl
Oleg Zl
Новичок

Регистрация: 03.11.2018

Москва

Сообщений: 72

03.11.2018 в 23:18:10

cineman, Скажите пожалуйста, а то что это все же бронза, это для отопления подходит? Насколько я понимаю, в системе отопления,давление выше, чем в водоснабжении? И можно ли это разбирать?

0
Oleg Zl
Oleg Zl
Новичок

Регистрация: 03.11.2018

Москва

Сообщений: 72

03.11.2018 в 23:20:00

Mazayac написал: Oleg Zl, применяется, надёжно, можно разобрать, никакая смазка не заменит уплотнительный материал (лён, нить, ленту).

Mazayac, Честно говоря, я не разу не видел ни видео, ни фото, такого варианта присоединения.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

03.11.2018 в 23:31:14

Oleg Zl написал: Скажите пожалуйста, а то что это все же бронза, это для отопления подходит? Насколько я понимаю, в системе отопления,давление выше, чем в водоснабжении? И можно ли это разбирать?

Слабое звено в этой связке - пластиковая труба. Каков Ваш интерес к этому случаю?

0
Oleg Zl
Oleg Zl
Новичок

Регистрация: 03.11.2018

Москва

Сообщений: 72

04.11.2018 в 11:11:07

cineman,Я понял. Спасибо за ответ!!! А уплотнять только пастой или герметиком можно? И какими?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

04.11.2018 в 11:28:39

Oleg Zl, пастой обычно называют серое польское говно для наполнения льна. Я им не пользуюсь. Использовать араэробные герметики со стороны водорозетки не совсем правильно. Если араэроб схватится сильно, для откручивания потребуется нагрев, который может повредить пластиковую трубу. Анаэроб вещь хорошая, но не обеспечивает 100% успеха. Может потребоваться разборка неудачного соединения. Если разбирать без нагрева анаэробное соединение ниппель-розетка, то нагрузка на крепление водорозетки будет велика. Если розетка сместится, пластиковая труба может быть повреждена. Если на стены предполагается укладка плитки, то разборным стоит сделать соединение между ниппелем и термоклапаном, чтобы демонтировать последний в момент установки плитки. Я всё это к тому веду, что лучшим материалом будет ФУМ-лента. Крупные специалисты в керзачах и телогрейках не уважают этот материал, а я пользовался только им лет пятнадцать, до появления в продаже анаэроба.

0
Oleg Zl
Oleg Zl
Новичок

Регистрация: 03.11.2018

Москва

Сообщений: 72

04.11.2018 в 12:50:57

cineman, Спасибо Вам большое! Извините за дилетанский вопрос, но я читал, что лен и фумин лента при современном горячем, коллекторном отоплении не слишком надежна, из-за высоких температур. Это ошибочное мнение? Большое спасибо за Ваши ответы. А можно еще один вопрос. А можно ли "нержавеющие Г-образные трубки Рехау" где -то развальцевать, а потом их принести для соединения. Мне к сожалению не так просто сейчас сменить ремонтников ( делают все под ключ). А мне кажется у них проблема с работой по этим трубкам. С мягкими фитингами они справляются нормально. У них много работ. Но со стальными трубками похоже не привыкли работать. Делают все на водоразетниках. Я думаю даже, пусть им где-то Г-образные трубки развальцуют правильно и они присоединяют отопление стандартным способом -труба Stabil- трубка Г-образная с гайкой - угловой кран Овентроп, без всяких водорозеток. Буду очень благодарен за Ваш ответ.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

04.11.2018 в 13:11:38

Oleg Zl, надо починить телефон. Трубки Рехау развальцовывают после надевания гаек. При этом трубки должны быть отрезаны точно в размер. Развальцовка нужна для защиты от соскальзывания гаек под давлением. Для развальцовки используется специальная насадка расширителя, которая должна быть в минимальном наборе насадок. Правда набор расширительных насадок для Штабиля идет без этой насадки, как дополнительный к минимальному. Возможно, у Ваших подрядчиков его нет. Я не очень понимаю, в чём проблема. Со мной, как с подрядчиком никогда не нянчились так. Смело наезжали по самым надуманным поводам. Надо сказать, что подключение трубки Штабиль напрямую компрессионной гайкой вполне надёжно. Если это квартира с коллекторной разводкой и неумелыми сантехниками, то вариант компрессионной гайки будет надёжнее. Потребуется лишь более глубокая штраба в стене и пружина для изгиба трубы малым радиусом. Оно и дешевле получится. Делал такое друзьям.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу