СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

05.11.2018 в 20:39:20

BV написал:

СтранникXXI написал: Pavel34,

  1. Срабатывает диф (третий справа)?
  2. Розетка действительно последняя в линии?
  3. Срабатывание происходит при включении прибора с любой вилкой или только с ЗК?

СтранникXXI,

  1. другой - на плиту
  2. или крайняя на ответвлении от линии - могут быть и распайки
  3. ждемс ответа...

добавлю вопрос - какой прибор, с какой вилкой там нормально работал ДО? Либо были разные всякие?

BV,

  1. Смотрю с планшета, номиналы ни фига не вижу.
  2. Вот и я об этом. Про ДО тоже интересно.
0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

05.11.2018 в 20:41:15

Pavel34 написал: Ничего не сверлилось. Вилки втыкал без заземления сейчас, до этого нормально работали вилки без заземления тоже(зарядки для мобильного), больше ничего, вроде, в эту розетку и не включал, когда она работала

Pavel34, а с ЗК не включали ни до, ни после? Диф третий справа?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

05.11.2018 в 20:41:56

Pavel34, Срабатывает действительно 3й С20 TDM ? (ранее опечатался и написал EKF )

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

05.11.2018 в 20:43:30

СтранникXXI написал: Смотрю с планшета, номиналы ни фига не вижу.

В посте жмете долго на фото - вылезает список. Открыть в отдельном окне. И увеличивайте сколько влезет :)

0
Pavel34
Pavel34
Новичок

Регистрация: 05.11.2018

Самара

Сообщений: 12

05.11.2018 в 20:49:53

BV, выбивает второй слева, четвёртый справа автомат

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

05.11.2018 в 20:50:35

Отключайте автомат, снимайте розетку и смотрите/фоткайте провода. Вот это что?

И где там вообще третий провод?

0
Pavel34
Pavel34
Новичок

Регистрация: 05.11.2018

Самара

Сообщений: 12

05.11.2018 в 20:51:32

СтранникXXI, с зк не включал, ни до ни после

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.11.2018 в 20:52:34

Pavel34, Отключите розетку, выпрямите провода и посмотрите на предмет порезов изоляции. При выключенном автомате конечно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

05.11.2018 в 20:58:48

Pavel34 написал: BV, выбивает второй слева, четвёртый справа автомат

Pavel34, Чем дальше в лес - тем толще партизаны :mad:

Допрос с пристрастием: Его номинал С25А ? На нем написано 30ма? Если рычаг опустить - отключает все розетки? В доме газ или электроплиты?

Дифф С20 - что на нем сидит?

Кстати у автора не перепутаны ноль и земля на EKF, а в квартире левее - перепутаны :)

0
Pavel34
Pavel34
Новичок

Регистрация: 05.11.2018

Самара

Сообщений: 12

05.11.2018 в 21:00:31

bnmuyt написал: Отключайте автомат, снимайте розетку и смотрите/фоткайте провода. Вот это что?

И где там вообще третий провод?

bnmuyt, там все три провода, плохо видно просто

0
Pavel34
Pavel34
Новичок

Регистрация: 05.11.2018

Самара

Сообщений: 12

05.11.2018 в 21:04:46

BV написал:

Pavel34 написал: BV, выбивает второй слева, четвёртый справа автомат

Pavel34, Чем дальше в лес - тем толще партизаны :mad:

Допрос с пристрастием: Его номинал С25А ? На нем написано 30ма? Если рычаг опустить - отключает все розетки? В доме газ или электроплиты?

Дифф С20 - что на нем сидит?

Кстати у автора не перепутаны ноль и земля на EKF, а в квартире левее - перепутаны :)

BV, писал выше, что выбивает второй слева. Да С25, если отключить отключает все 8 розеток в комнатах. Розетки кухни, коридора и санузла на другом(с20).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.