Andrey K., кстати фото с насосом на байпасе подающего стояка - наверное Ваше?
Это фото постоянно выкладываю с любезного разрешения автора, как иллюстрацию правильного размещения насоса для энергонезависимых котлов с плохой автоматикой и для систем с гравитационной циркуляцией (ЕЦ).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Что в открытой, что в закрытой СО, насос и РБ НУЖНО ставить на обратке котла!
Все остальные варианты, особенно на подаче котла, делают из-за НЕ понимания в гидравлике, теплотехнике, а после прочтения моих сообщений, что НУЖНО на обратке котла и не изучив почему и как, продолжают делать за деньги заказчика УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как проще делать!
Это не говоря что в открытой СО можно реализовать недорогую, НАДЁЖНУЮ, энергонезависима и нет подвижных частей, АВАРИЙНУЮ утилизацию некоторого количества кВт тепла!
Посититель,Здравствуйте! Не силён я в гидравлике и так понимаю халтурщик. Обоснование будет? Просто раньше старался всегда обратку выбирать как приоритетный вариант. А потом понял, что насос установленный на подаче вполне себе вариант. Врезал довольно приличное количество насосов. И вот честно, не могу дать точные данные о разнице по установке подача или обратка. В обоих случаях греет и работает. Причём с опытом пришло понимание, что насос врезанный в обратку большее зло чем в подачу.
Что в открытой, что в закрытой СО, насос и РБ НУЖНО ставить на обратке котла!
Все остальные варианты, особенно на подаче котла, делают из-за НЕ понимания в гидравлике, теплотехнике, а после прочтения моих сообщений, что НУЖНО на обратке котла и не изучив почему и как, продолжают делать за деньги заказчика УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ, так как проще делать!
Это не говоря что в открытой СО можно реализовать недорогую, НАДЁЖНУЮ, энергонезависима и нет подвижных частей, АВАРИЙНУЮ утилизацию некоторого количества кВт тепла!
2.1.3
Рабочее давление воды системы отопления 100+20кПа (1.0+0.2кгс/см2),
в закрытой системе отопления необходимо устанавливать предохра-
нительный клапан на давление не более 150 кПа (1.5 кгс/см2). Andrey46,В группу безопасности подрывник на 1,5 атмы нужен! В обязательном порядке! И давление рабочее поддерживать не более 1 атмы. (Это при заливке системы, не поднимать выше 0,2 атм...)
Врезка насоса на байпасе, с отсечными кранами и фильтром грубой очистки. На стояк,хотя бы кран( если не будет обратного клапана).Будет возможность пользования, когда отключат Свету...
Имеется СО как на фото
1) будет меняться аогв
2)делаться закрытая СО
Если поставить насос на подаче после группы безопасности будет ли прогонять две ветки плеча
А расширительный на обратке поставить
Если нет то как можно сделать?