Andrey46
Andrey46
Новичок

Регистрация: 03.11.2018

Омск

Сообщений: 6

07.11.2018 в 20:59:41

Имеется СО как на фото 1) будет меняться аогв 2)делаться закрытая СО Если поставить насос на подаче после группы безопасности будет ли прогонять две ветки плеча А расширительный на обратке поставить Если нет то как можно сделать?

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

09.11.2018 в 15:00:39

Две ветки прогонять будет, расширительный ставьте на подаче около котла (выше него)

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.11.2018 в 16:58:44

Andrey46 написал: 1) будет меняться аогв 2)делаться закрытая СО

Не всяк АОГВ предназначен для работы с давлением в системе. Котел выбран?

Andrey46 написал: Если поставить насос на подаче

Врезка насоса на байпасе, с отсечными кранами и фильтром грубой очистки. На стояк,хотя бы кран( если не будет обратного клапана).Будет возможность пользования, когда отключат Свету...

Andrey46 написал: расширительный на обратке

Экспанзомату там и место.

0
Andrey46
Andrey46
Новичок

Регистрация: 03.11.2018

Омск

Сообщений: 6

09.11.2018 в 19:18:34

касимов, касимов, аогв Росс 17 квт

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.11.2018 в 09:11:13

Andrey46 написал: аогв Росс 17 квт

2.1.3 Рабочее давление воды системы отопления 100+20кПа (1.0+0.2кгс/см2), в закрытой системе отопления необходимо устанавливать предохра- нительный клапан на давление не более 150 кПа (1.5 кгс/см2). Andrey46,В группу безопасности подрывник на 1,5 атмы нужен! В обязательном порядке! И давление рабочее поддерживать не более 1 атмы. (Это при заливке системы, не поднимать выше 0,2 атм...)

Andrey46 написал: )делаться закрытая

Автомат спускник вместо старого РБ...(надеюсь знаете) Ну и насос,как то так...

0
Andrey46
Andrey46
Новичок

Регистрация: 03.11.2018

Омск

Сообщений: 6

11.11.2018 в 19:48:41

касимов, Спасибо, Ещё хотел спросить У котла конорд 11.6 1 какой литра теплообменника В интернете ничего не нашёл про обьем

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120974

11.11.2018 в 20:06:22

Andrey46 написал: касимов, Спасибо, Ещё хотел спросить У котла конорд 11.6 1 какой литра теплообменника В интернете ничего не нашёл про обьем

Andrey46, зависит от количества воды в системе, от котла - не зависит

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.11.2018 в 20:45:59

Andrey46 написал: У котла конорд 11.6 1 какой литра теплообменника

А инструкцию по эксплуатации лень прочесть? Там обозначено "какой литра теплообменника". ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Andrey46
Andrey46
Новичок

Регистрация: 03.11.2018

Омск

Сообщений: 6

12.11.2018 в 07:52:42

Читал, объема теплообменика нету

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

12.11.2018 в 10:18:34

Andrey46 написал: Читал, объема теплообменика нету

Это не критично. Плюс минус 5-20 литров не делают погоды для выбора объема РБ.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

13.11.2018 в 08:28:08

BV написал: У котла конорд 11.6 1 какой литра теплообменника

17,8 л.

0