Chartedkey написал: volchenok, Да, вы правы. Сказали, что их нет. Можно попытаться найти в Мосархиве, но и то, не факт
Chartedkey, Следовательно отказ в обслуживании со сылкой на проекты - бла-бла.
12.11.2018 в 14:45:57
Chartedkey написал: volchenok, Да, вы правы. Сказали, что их нет. Можно попытаться найти в Мосархиве, но и то, не факт
Chartedkey, Следовательно отказ в обслуживании со сылкой на проекты - бла-бла.
Да, ни фига.
12.11.2018 в 14:48:12
volchenok написал: Chartedkey, про ограничение мощности можно им напомнить, автомат до счетчика вместо этого пакетника будет как раз, только вот некоторые ставят автомат равный номиналу пакетника. Но тут надо на выделенную мощность смотреть.
volchenok, Вот это главное что должно интересовать УК в проекте .
Да, ни фига.
12.11.2018 в 15:04:56
Я конечно понимаю, что тут не приветствуется постить на другие ресурсы, но тут по ссыли изумительно описан этот пакетник (это для автора, все остальные знают, да)
12.11.2018 в 15:10:58
Mandalore105, Но производители продолжают надувать щеки. :) Конструкция пакетных выключателей и переключателей обеспечивает возможность:
Да, ни фига.
12.11.2018 в 15:15:08
dokar, по логике тогда эти пакетники должны заменяться на что-то типа ot63 от abb, или типа того.
12.11.2018 в 15:16:09
Chartedkey написал: Сказал,что как проект был сделан 30 лет назад,так и будем делать.
В принципе прав.
Chartedkey написал: Сказал ,что ваши новые приблуды жрут много,живите скромнее.
Похоже он считает себя царем, вырос ореол, и нюх потерял. Зайдите к его начальнику (лучше начальнику отделения) и расскажите сколько он тянул и тд.... И мягко намекните, что длинный язык электрика прежде всего отольется жалобами на его задницу, которая сидит на этом стуле
Chartedkey написал: Если будут новые пакетник,то я за них отвечать не буду, ремонтировать тоже.
Пусть пакетник остается - вам от него не жарко не холодно.
Chartedkey написал: Сказал, что срезал провод до целого места. А потом сделал изоляцию.
Вопрос - протянул-ли он все контакты щита? Если нет - доложите его начальнику.
Chartedkey написал: Когда я сказал электрику, что как так получилось, что когда сгорел пакетник, электричества не было у обоих квартир?
А не общий-ли ноль у вас с соседом?
Chartedkey написал: Он мне отвечает, вы с соседом вечером покрутите ручки и включайте приборы, чтобы понять есть момент неправильного подключения.
Это его прямая обязанность, и он должен был это проверить! Короче, туда же - начальнику.
Chartedkey написал: Они меня сейчас зазывают к себе, чтобы я отказ от претензий писал.
Не пишите отказ - совсем обнаглели.
Chartedkey написал: Там же могу и попросить, показать проект, копию или попросить сделать фото.
Не нужно это Вам - пусть стоит этот пакетник.... И.... насчет проекта - а нет ли у Вас на дверке щитка его схемы? Есть - и проект не особо нужен. Если у Вас нет - может быть этажем ниже......
dokar написал: Так спросите у них про договор с жильцами, где граница их ответственности ?
ВСЕ ПРОЩЕ - НАДО ВЗЯТЬ В ЖИЛИЩНИКЕ ТЕХПАСПОРТ КВАРТИРЫ. Кстати да, договор тоже должны составить....
dokar написал: Одно использование алюминиевых проводов (и их сечения, дай бог - 4.0 квадрата) от орехов на стояке до ПВ , чего стоит
По старому ПУЭ или СП (не помню) - нормально :) Там даже допустимы 2.5мм2 - медь. Кстати на фото - к одному пакетнику 1 медный подходит, а к другому - вроде нет.
volchenok написал: Chartedkey, про ограничение мощности можно им напомнить, автомат до счетчика вместо этого пакетника будет как раз, только вот некоторые ставят автомат равный номиналу пакетника. Но тут надо на выделенную мощность смотреть.
volchenok,
Да не надо ничего там ставить до счетчика при таком раскладе.
Можно поставить после - и забыть про этот пакетник.
И да, кстати - стоят три АВ, а автор даже не знает сколько у него проводов к щитку в квартиру идет :)
В этом доме похоже если ставить входной АВ - то 50, ну не 40 же, как у плиты :)
А больше 50 и не ставят.
Да и вообще - жил автор без входного АВ и не тужил. Вот теперь приспичило :)
12.11.2018 в 15:16:28
Mandalore105, Сегодня мужик в ЖЭКе говорит, мол нам привозят только такие пакетники. Затем, был один, ходил ругался, мы ему за месяц переделали весь щиток. И следующие: нам привозят автоматы, для тех кому нужно менять. Я смотрю на него. Молчу. Он смотрит на меня. Молчит. Я говорю, а мне можно что-нибудь такое сделать? Он говорит, ну да. Звонит своему электрику, тот говорит, что невозможно. Я говорю, так если проект один для всех, то почему кому-то можно, а мне нет. Попросил придти завтра, сказал, что все обсудят.
12.11.2018 в 15:30:21
Chartedkey, да бог с этим пакетником. Покажите лучше ваш вводной кабель который идет на квартирный щит, и ваши автоматы в этажном щите, чтобы видно было куда вводной кабель подключен.
Грубый, но справедливый
12.11.2018 в 15:33:23
BV написал: По старому ПУЭ или СП (не помню) - нормально
Ну и как результат случай у ТС - серийный. И дело не в плохом обслуживании.
Да, ни фига.
12.11.2018 в 15:39:15
Vadim 161 написал: Покажите лучше ваш вводной кабель который идет на квартирный щит,
подозреваю, что там старые три линии. фото щита было в теме, но с закрытой крышкой
12.11.2018 в 15:42:02
BV написал: там старые три линии.
И АЕшки как молчаливые и вечно пьяные стражи на них. :)
Да, ни фига.