BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

12.11.2018 в 17:41:26

Chartedkey, Новый пакетник именно Ваш? Три черных автомата - Ваши?

0
Chartedkey
Chartedkey
Новичок

Регистрация: 09.11.2018

Москва

Сообщений: 25

12.11.2018 в 17:43:52

BV, Пакетник ЖЭКа. Сегодня его электрик принес в коробке. Насчет автоматов (которые над пакетником?) сказать не могу, так как стоят они очень давно.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.11.2018 в 17:44:35

Chartedkey, А который счетчик ваш ? Верхний ? Сделайте покрупней его фото, и фото проводов отходящих от него. Судя по всему, это ваш вводной кабель.

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

12.11.2018 в 17:44:48

Наверчено прилично. Аварийка была права - перебирать это надо. И похоже нули двух квартир идут через одну нулевую шинку. Тут могут быть неприятности. Проверьте хоть нагрузкой у себя - если дать побольше - ваш счетчик считает, или соседа? :)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.11.2018 в 17:47:25

BV, похоже что автоматы ТСа стояли слева, по после установки квартирного щита их убрали, а вводной кабель подключен напрямую к счетчику.

0

Грубый, но справедливый

Chartedkey
Chartedkey
Новичок

Регистрация: 09.11.2018

Москва

Сообщений: 25

12.11.2018 в 17:47:50

BV написал: И похоже нули двух квартир идут через одну нулевую шинку

А чем это черевато? Просто хочется завтра в ЖЭК придти и предъявить им список требований. Что необходимо сделать. Если нет, напишу куда только смогу, приложу фотографии, записи бесед и прочее прочее. Просто деньги платим, а простой пакетник ждали 3 месяца.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

12.11.2018 в 17:49:33

Chartedkey написал: BV, Пакетник ЖЭКа.

Издеваетесь? :mad: :killyourselfbywall:

0
Chartedkey
Chartedkey
Новичок

Регистрация: 09.11.2018

Москва

Сообщений: 25

12.11.2018 в 17:51:12

BV, Прошу прощения. Только потом сообразил. Да, наш. У соседей почему-то даже ручки нет.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.11.2018 в 17:52:39

Chartedkey, счетчик ваш какой ???

0

Грубый, но справедливый

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

12.11.2018 в 17:54:18

Chartedkey, еще фото - чтоб влезла панель с розеткой и одновременно низ щита...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

12.11.2018 в 17:55:20

Chartedkey написал: BV, Прошу прощения. Только потом сообразил. Да, наш. У соседей почему-то даже ручки нет.

Chartedkey, А электрик проверил, что этот пакетник выключает Вашу квартиру ? Вкл/выкл сделал?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу