09.11.2018 в 20:03:38
Помогите советом, можно ли так делать подключение радиаторов? Дело в том, что слабо прогревается радиатор, подача идет снизу. В чем может быть проблема не прогревающихся радиаторов, воздух вроде выгоняли.
09.11.2018 в 20:11:44
Manechka11, Сохранил фото в шедевры раздела очумелые ручки, сойдёт и так, наши руки не для скуки.
09.11.2018 в 20:19:00
делать можно только вот будет ли греть ;)
Hitgher написал: в шедевры раздела очумелые ручки
Hitgher, сделано аккуратно красиво действительно. Manechka11, только без рабочей системы. Не стоит так делать. Для работоспособности нужно узнать тип системы отопления и направление движения теплоносителя в трубопроводах.
09.11.2018 в 20:28:43
Hitgher, Мне кажется "маньяк с трубогибом" живет где-то рядом с автором темы? :D
Не его-ли рук дело?
09.11.2018 в 20:31:25
молоток,
Написано же подача снизу. ;)
Только по какой трубе? Пирометр та окне вижу, подкованные пошли потребители.
10.11.2018 в 10:24:38
Hitgher, Выходит, всё неправильно??? Приглашали сантехника, целый день мучился, так и не понял почему плохо греет. А нам теперь что делать? Переваривать? Деньги заработанные им просто на ветер? ,Или же всё-таки и с таким подключением можно жить?
10.11.2018 в 10:26:19
молоток, Подача идет снизу. Если по логике вода и должна идти вверх? Не могли бы вообще показать как надо было делать???
10.11.2018 в 10:28:34
BV, Могу ответить точно, что находимся мы в одном городе. А вместе с вами ещё и в одной стране. Я попросила советом помочь, а не ехидничать.
10.11.2018 в 10:58:40
Manechka11, вам нужно переделать. Если изначальный исполнитель откажется, деньги на ветер. Как переделать в инструкции к вашему радиатору с учетом направления подачи на стояке, рабочие схемы в прикреплённой теме.
10.11.2018 в 11:35:17
Олегович, Спасибо большое за ответ, переделать - проблематично, в связи с наступившей зимой, так как ук уже не одобрит отключение стояка. Будем думать, что да как.
10.11.2018 в 12:52:21
Manechka11 написал: В чем может быть проблема не прогревающихся радиаторов, воздух вроде выгоняли.
Это кто вам трубы в узел завязал? Какова цель смены подачи и обратки для соседей сверху?
Тут какая штука получается. Так понимаю одна труба была подачей или обраткой без подключений батарей, по второй трубе были подключены батареи. После завязывания узла всё что было выше стало наоборот со сменой подачи и обратки, то есть если подача снизу по трубе ближней к батареи, то для соседей выше подача стала сверху.
Manechka11 написал: можно ли так делать подключение радиаторов? Дело в том, что слабо прогревается радиатор, подача идет снизу.
Делают то много чего, но вот работа радиатора при таком подключении под большим вопросом, особенно где труба для подключения нижнего коллектора опускается низ, да и на втором при нижней подаче тоже не мало вопросов...
10.11.2018 в 16:23:16
ser000, дом 17 этажей, у нас восьмой этаж, до восьмого этажа идет один стояк трубы,то есть мы последние на данной трубе, второй стояк рядом идет на следующие 10 этажей(Дом новый, и СУТДСК у нас делает такую разводку теплоносителя по квартирам), вопрос знатокам, подводка к батарее такая допустима или же, надо делать стандартный мост? Будет ли разница,между сделанным и установленным новым стандартным мостом?
10.11.2018 в 17:46:51
Стандартная схема у ТДСК. Однотрубная двухзонная схема, для 17 этажки будет первая зона с 1 по 8 этаж подача снизу, вторая зона с 17 до 9 этажа подача сверху. На фото как раз смена зон, перехлест стояков. Застройщик ставит конвекторы Универсал КСК.
11.11.2018 в 17:28:18
Acer, можешь подсказать все таки, будет ли тепло эффективней распределяться по батареи если вместо сделанного нами всетаки установить стандартный мост к батарее, или как лучше сделать чтоб батареи на фото использовать полностью, а не половину батареи?
Или толкового мастера сантехники посоветовать чтоб сделал, и работало отопление эффективно?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.