Haris
Haris
Новичок

Регистрация: 09.11.2018

Уфа

Сообщений: 4

09.11.2018 в 23:37:35

Дренаж кондиционера трубой 16 мм подключен к канализации 50 мм через слив (гидрозатвор) стиральной машины 32 мм. Когда сделал герметичное соединение, с внутреннего блока капало - конденсат не продавливал пробку в трубе. В место подсоединения к сливу стиралки вставил тонкую полиэтиленовую трубку и слив конденсата заработал, но появилась другая проблема - при сливе стиралки в дренажной трубе внутреннего блока кондиционера слышно булькание. Как можно устранить эту проблему?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124630

09.11.2018 в 23:45:56

Сделать для дренажа кондея свою копию сифона такого же, что сделано для стиралки

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11474

10.11.2018 в 00:03:34

Haris, подключать слив конденсата с кондиционеров напрямую к канализации даже через сифон нельзя. Следует подключать только к сифонам с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной капельной воронки.

Прочтите, пригодится - очень полезная статья на эту тему https://hlrus.com/upload/iblock/a7f/Pochemu%20my%20boleem.pdf

Выдержка из Норматива : 8.2.10. Отвод воды в систему канализации следует предусматривать с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) - по заданию на проектирование от: технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции; оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях; спускных трубопроводов бассейнов; от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.)

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.11.2018 в 02:20:32

BV написал: Сделать для дренажа кондея свою копию сифона такого же, что сделано для стиралки

BV, высохнет за зиму и завоняет.

0
Haris
Haris
Новичок

Регистрация: 09.11.2018

Уфа

Сообщений: 4

10.11.2018 в 09:15:19

Technik-san, статья действительно полезная, но эта проблема решена общим гидрозатвором для стиралки и кондея - нижняя труба 32 мм он и есть. И в нем вода не пересыхает, так как стиралкой мы пользуемся регулярно. Следовательно, запахи из каналюги заперты, а перепад высот не позволит сточным водам подняться в дренаж кондея. Вопрос в другом, при мощном выбросе воды из стиралки (насос же выбрасывает воду с напором) часть давления уходит в дренаж кондея, от этого в нем и булькает. Вся каналюга уже замурована в кафель (в ванной) и в стены других помещений (в части дренажа кондея), поэтому решать вопрос изменением схемы подключения не получится. Ну не ломать же новенький ремонт! Единственное доступное место - это место подключения шланга стиралки. Вот там и нужно установить (или соорудить) устройство, которое может решить эту проблему. Вопрос - есть ли такие устройства?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11474

10.11.2018 в 09:41:31

Haris - эти устройства как раз и озвучены в статье. К примеру, для слива с кондиционера я ставлю сифон HL138

0
Haris
Haris
Новичок

Регистрация: 09.11.2018

Уфа

Сообщений: 4

10.11.2018 в 09:54:11

Повторюсь, слив кондиционера уже подключен к трубе и замурован в стену, так что изменить его нельзя. А что если слив стиралки вывести в трубу диаметром больше (50 мм) через косой тройник, а вверху трубы установить какой-нибудь воздушный клапан? Примерно, так:

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11474

10.11.2018 в 11:01:20

Haris- очень жаль, что после прочтения статьи вы не поняли, что такое "разрыв струи" и для чего он нужен, поэтому и не смогли расставить для себя приоритеты. Смотрим соединение напрямую в канализацию и представьте, что эта гадость попадает в кондиционер, а потом с потоком охлаждённого воздуха из кондея разносится по всей квартире http://www.mastergrad.com/forums/t211972-miniatyurnye-voronki-dlya-razryva-strui/?p=4647133#post4647133

0
Haris
Haris
Новичок

Регистрация: 09.11.2018

Уфа

Сообщений: 4

10.11.2018 в 11:19:04

Все я понял! Во-первых, у меня там не кухня и не туалет, а всего лишь слив из стиралки, так что ужасы с фотографий мне не грозят и в трубу кондиционера может пойти только воздух из стиралки. Во-вторых (и это самое главное), трубы замурованы и ломать отделку я не хочу. Вопрос в следующем - конструкция на рисунке спасет от части давления, уходящего в дренаж кондея или нет? Ведь если из стиралки вода по шлангу с диаметром 25 мм с давлением попадает в трубу диаметром 50 мм, а потом просто стекает (уже без давления) в трубу диаметром 32 мм, то в трубу диаметром 16 мм давления уже быть не должно? Или я ошибаюсь?

0
AH-74
AH-74
Местный

Регистрация: 17.11.2017

Воронеж

Сообщений: 653

10.11.2018 в 11:28:38

del

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11474

10.11.2018 в 12:13:03

AH-74 - у сифонов серии HL4000 существует возможность установить сифон с одинарной или сдвоенной кассетой. Конструкция сдвоенной кассеты предусматривает два сифона в одном корпусе. Перетекание сточных вод от одного прибора к другому через кассету невозможно. Тем более встроенный обратный клапаном в виде шарика является "сухим"затвором при пересыхании гидрозатвора.