GaryK
GaryK
Новичок

Регистрация: 13.07.2017

Москва

Сообщений: 26

11.11.2018 в 15:19:07

MaSeVi написал:

GaryK написал: А розетки с кондеем можно совмещать?

Я бы не стал, пусть розетки некоторых помещений совместить. Вот гидролок я бы однозначно на два АВ поставил, я так понимаю, стояки раздельные для обоих с/у?

MaSeVi, Уважаемый MaSeVi, простите не знаю Вашего реального имени, Вы имеете ввиду, что на гидролок свой автомат и больше ни с чем не группировать?

0
GaryK
GaryK
Новичок

Регистрация: 13.07.2017

Москва

Сообщений: 26

11.11.2018 в 15:21:36

СтранникXXI написал: GaryK, если коротко: "стационарные" ЭП типа кондея, холодильника, СМ, ПММ, бойлера, ТП и т.д., естественно, ВП и ДШ, лучше сажать на отдельные линии. Балкон тоже лучше выделить, можно одной линией ТП, розетки и свет. На весь свет достаточно 2-3 линии. Розеточные линии можно объединять, исходя из соображений удобства. Все линии распределяете между УЗО примерно по 5-6 линий на штуку. Линию холодильника лучше не сажать под одно УЗО с линиями ЭП, использующих ТЭНы.

СтранникXXI, Понял Вас, благодарю!

0
GaryK
GaryK
Новичок

Регистрация: 13.07.2017

Москва

Сообщений: 26

11.11.2018 в 15:22:41

dokar написал: GaryK, Освещение обоих санузлов не стоит вешать на одно УЗО .

dokar, Спасибо!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18290

11.11.2018 в 15:23:43

GaryK написал: Вы имеете ввиду, что на гидролок свой автомат и больше ни с чем не группировать?

Да, на каждую группу гидролоков (т.е. 2 комплекта) по своему автомату. Но это моё несколько параноидальное видение!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

GaryK
GaryK
Новичок

Регистрация: 13.07.2017

Москва

Сообщений: 26

11.11.2018 в 15:36:25

megrad написал: Домофон наверное объединить с розетками

Подскажите пожалуйста, не возникнет ли конфликта из-за разного номинала сечения кабеля? Или домофон вешать на 16 автомат с соответствующим сечением 2,5 кв?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.11.2018 в 15:48:34

GaryK написал: Или домофон вешать на 16 автомат с соответствующим сечением 2,5 кв?

Вы посмотрите сколько потребляет домофон - может нужно будет 6 или 10 А. Объединить можно и в распред коробке.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.