11.11.2018 в 02:03:01
Здравствуйте уважаемые коллеги! Ситуация следующая: в торговом павильоне в щитке стояло четырех полюсное УЗО, которое(!) "исполняло роль" клеммника, то есть выходные концы скручены с входными и заведены на вход в УЗО (((( Какой дебил совершил такую сборку не знаю, но это лирика. После подключения проводов как положено и подачи любой нагрузки (свет/розетки) срабатывает УЗО. В качестве эксперимента я отсоединил нулевые концы на входе и выходе в УЗО. Да система TT! И конечно нулевая шина связана с заземлением м. Было у меня подозрение, что через рабочий ноль на землю происходит утечка, что в принципе очевидно и УЗО будет срабатывать,но черт возьми, если я скинул нулевые провода и остались только три фазных провода, почему срабатывает УЗО?
11.11.2018 в 02:58:16
СЛТ, идет утечка на землю или ноль, вот и срабатывает
11.11.2018 в 03:02:19
СЛТ написал: Да система TT! И конечно нулевая шина связана с заземлением м.
Шо-о-о ? :swoon Это же TN-C. В которой ВДТ запрещен.
СЛТ написал: через рабочий ноль на землю происходит утечка, что в принципе очевидно и УЗО будет срабатывать
Ага.
СЛТ написал: но черт возьми, если я скинул нулевые провода и остались только три фазных провода, почему срабатывает УЗО?
Потому что откинул, потому и срабатывает. Геометрическая сумма токов во всех проводниках проходящих через ВДТ не должна превышать половину номинала. Может фазочка на корпус где-то утекатЪ ?
11.11.2018 в 03:44:14
СЛТ написал: И конечно нулевая шина связана с заземлением м.
Что есть шина? До УЗО или после? И при чем здесь шина, если любой ноль может дружить с корпусом, то бишь землей.
СЛТ написал: (((( Какой дебил совершил такую сборку не знаю, но это лирика.
Прежде чем бросаться громкими словами - есть ли у Вас хотя бы мультиметр, в котором есть омметр? И почему бы не проверить хотя бы им, вместо глупого отключения нулей? Про наличие мегомметра стоит спрашивать?
СЛТ написал: В качестве эксперимента я отсоединил нулевые концы на входе и выходе в УЗО.
А на входе-то зачем? :D
11.11.2018 в 09:29:56
юра Т написал: СЛТ, идет утечка на землю или ноль, вот и срабатывает
юра Т,умный, да? Я же написал нулевой провод был отсоеден
11.11.2018 в 09:30:41
юра Т написал: СЛТ, идет утечка на землю или ноль, вот и срабатывает
юра Т,умный, да? Я же написал нулевой провод был отсоеден
ПPOPAБ написал:
СЛТ написал: Да система TT! И конечно нулевая шина связана с заземлением м.
Шо-о-о ? :swoon Это же TN-C. В которой ВДТ запрещен.
СЛТ написал: через рабочий ноль на землю происходит утечка, что в принципе очевидно и УЗО будет срабатывать
Ага.
СЛТ написал: но черт возьми, если я скинул нулевые провода и остались только три фазных провода, почему срабатывает УЗО?
Потому что откинул, потому и срабатывает. Геометрическая сумма токов во всех проводниках проходящих через ВДТ не должна превышать половину номинала. Может фазочка на корпус где-то утекатЪ ?
ПPOPAБ,
11.11.2018 в 09:33:26
СЛТ написал:
юра Т написал: СЛТ, идет утечка на землю или ноль, вот и срабатывает
юра Т,умный, да? Я же написал нулевой провод был отсоеден
ПPOPAБ написал:
СЛТ написал: Да система TT! И конечно нулевая шина связана с заземлением м.
Шо-о-о ? :swoon Это же TN-C. В которой ВДТ запрещен.
СЛТ написал: через рабочий ноль на землю происходит утечка, что в принципе очевидно и УЗО будет срабатывать
Ага.
СЛТ написал: но черт возьми, если я скинул нулевые провода и остались только три фазных провода, почему срабатывает УЗО?
Потому что откинул, потому и срабатывает. Геометрическая сумма токов во всех проводниках проходящих через ВДТ не должна превышать половину номинала. Может фазочка на корпус где-то утекатЪ ?
ПPOPAБ,
СЛТ,секунду по схеме устройства УЗО катушка расцепителя идёт через рабочий ноль, так ведь ноль отключен и ток утечки через катушку не бежит?
11.11.2018 в 09:37:56
СЛТ написал:
юра Т написал: СЛТ, идет утечка на землю или ноль, вот и срабатывает
юра Т,умный, да? Я же написал нулевой провод был отсоеден
ПPOPAБ написал:
СЛТ написал: Да система TT! И конечно нулевая шина связана с заземлением м.
Шо-о-о ? :swoon Это же TN-C. В которой ВДТ запрещен.
СЛТ написал: через рабочий ноль на землю происходит утечка, что в принципе очевидно и УЗО будет срабатывать
Ага.
СЛТ написал: но черт возьми, если я скинул нулевые провода и остались только три фазных провода, почему срабатывает УЗО?
Потому что откинул, потому и срабатывает. Геометрическая сумма токов во всех проводниках проходящих через ВДТ не должна превышать половину номинала. Может фазочка на корпус где-то утекатЪ ?
ПPOPAБ,
СЛТ,секунду по схеме устройства УЗО катушка расцепителя идёт через рабочий ноль, так ведь ноль отключен и ток утечки через катушку не бежит?
СЛТ написал:
юра Т написал: СЛТ, идет утечка на землю или ноль, вот и срабатывает
юра Т,умный, да? Я же написал нулевой провод был отсоеден
ПPOPAБ написал:
СЛТ написал: Да система TT! И конечно нулевая шина связана с заземлением м.
Шо-о-о ? :swoon Это же TN-C. В которой ВДТ запрещен.
СЛТ написал: через рабочий ноль на землю происходит утечка, что в принципе очевидно и УЗО будет срабатывать
Ага.
СЛТ написал: но черт возьми, если я скинул нулевые провода и остались только три фазных провода, почему срабатывает УЗО?
Потому что откинул, потому и срабатывает. Геометрическая сумма токов во всех проводниках проходящих через ВДТ не должна превышать половину номинала. Может фазочка на корпус где-то утекатЪ ?
ПPOPAБ,
СЛТ,
11.11.2018 в 09:40:57
СЛТ, секунду, по схеме устройства УЗО ток утечки в катушку расцепителя идет через нулевой провод, но он то был отсоеден от общей схема и ток утечки через катушку не мог идти?
11.11.2018 в 10:04:57
Это так на всякий случай, если кто забыл))))
11.11.2018 в 10:09:11
СЛТ, Спасибо! Дело было вчера в двенадцатом часу ночи, я ни хрена не соображал