dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20469

11.11.2018 в 13:40:00

СЛТ, Так будет фото наверченного ? :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119646

11.11.2018 в 13:50:25

СЛТ, Столько написано.... Пытаешься из этого извлечь полезное инфо.... И что имеем? Да ничо.... :) УЗО 4П срабатывает - и все.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17163

11.11.2018 в 13:57:08

BV написал: УЗО 4П срабатывает - и все.

Так и должно быть, значит УЗО исправно! :a

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20469

11.11.2018 в 14:19:04

MaSeVi написал:

BV написал: УЗО 4П срабатывает - и все.

Так и должно быть, значит УЗО исправно! :a

MaSeVi, И даже то что оно электромеханика :popcorn

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17163

11.11.2018 в 15:31:11

ВТБ! написал: Ещё и погода мозголомная.

"Осень, в небе тучки, Солнца по чуть-чуть. Хочется на ручки, Водки и уснуть..." (с)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

11.11.2018 в 20:31:33

BV написал: СЛТ, Столько написано.... Пытаешься из этого извлечь полезное инфо.... И что имеем? Да ничо.... :) УЗО 4П срабатывает - и все.

И что тут можно добавить? Пожалуй, ничего. Ну, разве, что развернуть это:

ПPOPAБ написал: Потому что откинул, потому и срабатывает. Геометрическая сумма токов во всех проводниках проходящих через ВДТ не должна превышать половину номинала.

Т.е. если УЗО с подключенным нулем срабатывало и продолжает падать без, то утечка с одного из фазных. Правда, ТС не написал, а отключенное УЗО было взведено или опущено? И, если опущено, то пробовал ли ТС поднять УЗО. А то, может, напрасно голову ломаем: оно изначально не исправно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119646

11.11.2018 в 22:24:23

igor1 написал: Т.е. если УЗО с подключенным нулем срабатывало и продолжает падать без, то утечка с одного из фазных.

Думаете автор догадался отключить ВСЕ нагрузки в этом павильоне? :D

"УЗО опускает... Уууу как у вас тут все запущено.... !!! Надо все переделывать .... Смета ХХХХХ рублей... " :D

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

12.11.2018 в 00:25:23

СЛТ,

катушка расцепителя идёт через рабочий ноль, так ведь ноль отключен и ток утечки через катушку не бежит?

К сожалению, у вас ошибочные представления о работе узо.

УЗО сработает если геометрическая (векторная) сумма тока через узо превысит уставку. Не видя всю схему вашей цепи за узо, нельзя ничего сказать.

Кстати, если включили без ноля - вам очень повезло что нагрузки на фразах были симметричные.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

12.11.2018 в 00:27:32

Уважаемые коллеги, тему вынужден закрыть и сделать предупреждение участникам о недопустимости слишком эмоционального общения на форуме.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.