11.11.2018 в 10:13:10
СЛТ написал:
СЛТ написал:
юра Т написал: СЛТ, идет утечка на землю или ноль, вот и срабатывает
юра Т,умный, да? Я же написал нулевой провод был отсоеден
ПPOPAБ написал:
СЛТ написал: Да система TT! И конечно нулевая шина связана с заземлением м.
Шо-о-о ? :swoon Это же TN-C. В которой ВДТ запрещен.
СЛТ написал: через рабочий ноль на землю происходит утечка, что в принципе очевидно и УЗО будет срабатывать
Ага.
СЛТ написал: но черт возьми, если я скинул нулевые провода и остались только три фазных провода, почему срабатывает УЗО?
Потому что откинул, потому и срабатывает. Геометрическая сумма токов во всех проводниках проходящих через ВДТ не должна превышать половину номинала. Может фазочка на корпус где-то утекатЪ ?
ПPOPAБ,
СЛТ,секунду по схеме устройства УЗО катушка расцепителя идёт через рабочий ноль, так ведь ноль отключен и ток утечки через катушку не бежит?
СЛТ написал:
юра Т написал: СЛТ, идет утечка на землю или ноль, вот и срабатывает
юра Т,умный, да? Я же написал нулевой провод был отсоеден
ПPOPAБ написал:
СЛТ написал: Да система TT! И конечно нулевая шина связана с заземлением м.
Шо-о-о ? :swoon Это же TN-C. В которой ВДТ запрещен.
СЛТ написал: через рабочий ноль на землю происходит утечка, что в принципе очевидно и УЗО будет срабатывать
Ага.
СЛТ написал: но черт возьми, если я скинул нулевые провода и остались только три фазных провода, почему срабатывает УЗО?
Потому что откинул, потому и срабатывает. Геометрическая сумма токов во всех проводниках проходящих через ВДТ не должна превышать половину номинала. Может фазочка на корпус где-то утекатЪ ?
ПPOPAБ,
СЛТ,
СЛТ, Спасибо Дружище! Дело было к двенадцати ночи и я уже плохо соображал, прощу прощения за мое хамство
11.11.2018 в 10:13:55
СЛТ, Фото ситуации , с подробностями - можно ? И так чтобы было видно что за УЗО
11.11.2018 в 10:31:54
СЛТ написал: в щитке стояло четырех полюсное УЗО, которое(!) "исполняло роль" клеммника, то есть выходные концы скручены с входными и заведены на вход в УЗО (((( Какой дебил совершил такую сборку не знаю
УЗО было подключено штатно. УЗО срабатывало. И кто-то взял и соединил все провода на входе УЗО. Теперь УЗО не срабатывает. Он значится, по-вашему, дебил. Но вы же тоже найти причину не можете. ;) Возьмите мультимерт (с возможностью измерения напряжения и сопротивления) и мегометр. И найдите причину. Заодно проверьте - УЗО то рабочее?
ИМХО (IMHO)
11.11.2018 в 10:48:10
ADM05, Спасибо за дельный совет
11.11.2018 в 10:53:13
ADM05, вы бы видели какая там "красивая" проводка на освещении)))) ПВС 075, иногда ВВГнг1,5 попадается местами))))
11.11.2018 в 11:03:10
СЛТ, вобщем всю осветительную сеть предстоит переделать
11.11.2018 в 11:08:16
СЛТ, Тихо сам с собою я веду беседу. :)
11.11.2018 в 11:14:35
dokar, :o
11.11.2018 в 13:20:19
СЛТ написал: Да система TT! И конечно нулевая шина связана с заземлением м.
Всё-таки исполнил систему дебил/лодырь/диверсант (выбирайте ругалку по вкусу). А Вы всё-таки не понимаете ни классификацию систем заземления, ни принцип работы УЗО.
11.11.2018 в 13:31:34
ВТБ!, Все я понимаю, просто вчера был очень длинный рабочий день шестидневка ядренать, у меня под вечер уже мозги кипели
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.