СЛТ
СЛТ
Местный

Регистрация: 23.12.2008

Москва

Сообщений: 183

11.11.2018 в 10:13:10

СЛТ написал:

СЛТ написал:

юра Т написал: СЛТ, идет утечка на землю или ноль, вот и срабатывает

юра Т,умный, да? Я же написал нулевой провод был отсоеден

ПPOPAБ написал:

СЛТ написал: Да система TT! И конечно нулевая шина связана с заземлением м.

Шо-о-о ? :swoon Это же TN-C. В которой ВДТ запрещен.

СЛТ написал: через рабочий ноль на землю происходит утечка, что в принципе очевидно и УЗО будет срабатывать

Ага.

СЛТ написал: но черт возьми, если я скинул нулевые провода и остались только три фазных провода, почему срабатывает УЗО?

Потому что откинул, потому и срабатывает. Геометрическая сумма токов во всех проводниках проходящих через ВДТ не должна превышать половину номинала. Может фазочка на корпус где-то утекатЪ ?

ПPOPAБ,

СЛТ,секунду по схеме устройства УЗО катушка расцепителя идёт через рабочий ноль, так ведь ноль отключен и ток утечки через катушку не бежит?

СЛТ написал:

юра Т написал: СЛТ, идет утечка на землю или ноль, вот и срабатывает

юра Т,умный, да? Я же написал нулевой провод был отсоеден

ПPOPAБ написал:

СЛТ написал: Да система TT! И конечно нулевая шина связана с заземлением м.

Шо-о-о ? :swoon Это же TN-C. В которой ВДТ запрещен.

СЛТ написал: через рабочий ноль на землю происходит утечка, что в принципе очевидно и УЗО будет срабатывать

Ага.

СЛТ написал: но черт возьми, если я скинул нулевые провода и остались только три фазных провода, почему срабатывает УЗО?

Потому что откинул, потому и срабатывает. Геометрическая сумма токов во всех проводниках проходящих через ВДТ не должна превышать половину номинала. Может фазочка на корпус где-то утекатЪ ?

ПPOPAБ,

СЛТ,

СЛТ, Спасибо Дружище! Дело было к двенадцати ночи и я уже плохо соображал, прощу прощения за мое хамство

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20469

11.11.2018 в 10:13:55

СЛТ, Фото ситуации , с подробностями - можно ? И так чтобы было видно что за УЗО

0
ADM05
ADM05
Резидент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12277

11.11.2018 в 10:31:54

СЛТ написал: в щитке стояло четырех полюсное УЗО, которое(!) "исполняло роль" клеммника, то есть выходные концы скручены с входными и заведены на вход в УЗО (((( Какой дебил совершил такую сборку не знаю

УЗО было подключено штатно. УЗО срабатывало. И кто-то взял и соединил все провода на входе УЗО. Теперь УЗО не срабатывает. Он значится, по-вашему, дебил. Но вы же тоже найти причину не можете. ;) Возьмите мультимерт (с возможностью измерения напряжения и сопротивления) и мегометр. И найдите причину. Заодно проверьте - УЗО то рабочее?

0

ИМХО (IMHO)

СЛТ
СЛТ
Местный

Регистрация: 23.12.2008

Москва

Сообщений: 183

11.11.2018 в 10:48:10

ADM05, Спасибо за дельный совет

0
СЛТ
СЛТ
Местный

Регистрация: 23.12.2008

Москва

Сообщений: 183

11.11.2018 в 10:53:13

ADM05, вы бы видели какая там "красивая" проводка на освещении)))) ПВС 075, иногда ВВГнг1,5 попадается местами))))

0
СЛТ
СЛТ
Местный

Регистрация: 23.12.2008

Москва

Сообщений: 183

11.11.2018 в 11:03:10

СЛТ, вобщем всю осветительную сеть предстоит переделать

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20469

11.11.2018 в 11:08:16

СЛТ, Тихо сам с собою я веду беседу. :)

0
СЛТ
СЛТ
Местный

Регистрация: 23.12.2008

Москва

Сообщений: 183

11.11.2018 в 11:14:35

dokar, :o

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24985

11.11.2018 в 13:20:19

СЛТ написал: Да система TT! И конечно нулевая шина связана с заземлением м.

Всё-таки исполнил систему дебил/лодырь/диверсант (выбирайте ругалку по вкусу). А Вы всё-таки не понимаете ни классификацию систем заземления, ни принцип работы УЗО.

0
СЛТ
СЛТ
Местный

Регистрация: 23.12.2008

Москва

Сообщений: 183

11.11.2018 в 13:31:34

ВТБ!, Все я понимаю, просто вчера был очень длинный рабочий день шестидневка ядренать, у меня под вечер уже мозги кипели

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24985

11.11.2018 в 13:38:30

СЛТ написал: у меня под вечер уже мозги кипели

Ещё и погода мозголомная. :(