Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.11.2018 в 19:44:38

shagdar написал: Значит можно они итак друг от друга будут рядом если даже их друг другу не присоединять.

Когда рядом и не соединены - это очень плохо.

Горизонтальные электроды заглубите не менее чем на полметра, лучше 70 см. При грозе ходить в этом месте нельзя. Да и вообще к ТП подходить в грозу - опасно. На металлический забор в этом месте - не ссать! Иначе это будет самое долгое мочеиспускание в жизни.

0
shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

15.11.2018 в 19:44:39

ПPOPAБ, так завтра я сваркой соединяю мое заземление и тп. Иначе еще хуже будет как я понимаю если не соединю.

Сейчас думаю нафиг тп возле ограды нужна

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.11.2018 в 19:47:22

BV написал: С бородой до земли анекдот :)

:D :applause:

Спасибо, давно уж не слышал... :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

15.11.2018 в 19:50:55

ПPOPAБ, Подумал. Все понял. Спасибо.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.11.2018 в 19:51:00

shagdar написал: Сейчас думаю нафиг тп возле ограды нужна

А кто вас об этом спрашивать будет... Это и хорошо и плохо одновременно. Хорошо - падение напряжения вас будет мало волновать. Плохо - очень большой ТКЗ. На вводе нужно ставить АВ не менее 12-25 кА.

0
shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

15.11.2018 в 19:53:33

ПPOPAБ, мы почти метр выкопали и на нее неладную наткнулись долго ходили вокруг нее и думали что с ней делать а угольники мы забили прокопаем забьем прокопаем забьем и дальше вы уже знаете. Спасибо.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.11.2018 в 19:55:01

BV написал: Подумал. Все понял. Спасибо.

Да не за что... Я десятку все-же побаиваюсь маленько. Разъединители в перчатках дергаю, да на привод термоусадку одел. Думаю надо бы калошами обзавестись.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

15.11.2018 в 19:56:19

shagdar написал: ПPOPAБ, так завтра я сваркой соединяю мое заземление и тп. Иначе еще хуже будет как я понимаю если не соединю.

Сейчас думаю нафиг тп возле ограды нужна

shagdar, Тут еще один момент всплывает - ток КЗ надо бы вам измерить - может оказаться очень не маленьким - и вводной АВ может придется ставить на 10КА, а групповые на 6КА. Зато о характеристике B можно даже не думать :) ПРОРАБ, что думаете?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.11.2018 в 19:58:20

shagdar написал: мы почти метр выкопали и на нее неладную наткнулись

Хорошо что глубоко. Незадача с оградой... Если металлическая наверное нужно присоединять к контуру.

0
shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

15.11.2018 в 19:59:11

Спасибо всем!!! Всем удачи тепла и здоровья!!!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

15.11.2018 в 20:01:13

ПPOPAБ написал: Я десятку все-же побаиваюсь маленько. Разъединители в перчатках дергаю, да на привод термоусадку одел. Думаю надо бы калошами обзавестись.

Я к ним вообще приближаться боюсь. К слову, у меня на даче тропинка к выходу с участков проходит между столбом 10КВ с разьединителем и ТП 10КВ три метра между ними. Пожалуй я буду ходить другой дорогой....

0