ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.11.2018 в 20:03:49

BV написал: ПРОРАБ, что думаете?

Думаю - мы синхронно пишем почти одно и то-же... Буду тайм-аут брать и обновлять страничку чаще.

BV написал: ток КЗ надо бы вам измерить

Желательно. От мощности ТП очень сильно зависит.

BV написал: и вводной АВ может придется ставить на 10КА

Сдается мне - только "литье" 12кА и выше.

BV написал: а групповые на 6КА.

Не суть важно, должно 4,5 хватить. Там же счетчик и "шнурки" добавятся...

BV написал: Зато о характеристике B можно даже не думать :)

100% - лишнее.

0
shagdar
shagdar
Новичок

Регистрация: 15.11.2018

Владивосток

Сообщений: 34

15.11.2018 в 20:05:34

ПPOPAБ, забор деревянный славу богу!!!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

15.11.2018 в 20:07:27

ПPOPAБ написал: BV написал: и вводной АВ может придется ставить на 10КА

Сдается мне - только "литье" 12кА и выше.

А я еще подумал, может с 10КА погорячился :) Однако ж выходит даже недобрал ... Ну да у Вас опыта поболе порядка на два ...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

15.11.2018 в 20:08:50

ПPOPAБ написал: BV написал: а групповые на 6КА.

Не суть важно, должно 4,5 хватить. Там же счетчик и "шнурки" добавятся...

Ну автор может сделать "надежно и потолще" и 6КА получит легко :) PS тогда уж по возможности провода в жгуты не вязать... хоть как-то индуктивность побольше будет может

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

15.11.2018 в 20:11:05

shagdar написал: ПPOPAБ, забор деревянный славу богу!!!

shagdar, В грозу надо будет металлическую цепочку на щиколотки вешать - кандалы - самое то :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.11.2018 в 20:34:15

BV написал: Я к ним вообще приближаться боюсь. К слову, у меня на даче тропинка к выходу с участков проходит между столбом 10КВ с разьединителем и ТП 10КВ три метра между ними. Пожалуй я буду ходить другой дорогой....

Профессиональна деформация... Народ обычно не обращает на такие "мелочи" внимания. В принципе "городская" десятка много безопаснее технологической шестерки. Там с первым КЗ на землю линия может работать довольно долго. Насмотришься на расплавленный железобетон и дорожные столбы начнешь обходить десятой дорогой. ;)

BV написал: Ну автор может сделать "надежно и потолще" и 6КА получит легко :)

Чтоб сварился АВ - не видал. Но ЙОКа С25 4,5 кА возле ТП 400 КВА на времянке, хватает ровно на три раза.

BV написал: В грозу надо будет металлическую цепочку на щиколотки вешать - кандалы - самое то :)

Эт лишнее конечно... :) Но, зато УЗИП рядом и "земля" надежней некуда. ОПН 0,4 обязательное условие для ТП.

Ладно... Не буду больше народ пугать, на сон грядущий. :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

15.11.2018 в 21:59:13

ПPOPAБ написал: 100% - лишнее.

Не соглашусь - интеграл Джоуля при прочих равных меньше, ресурс выше. Для В2 на 220В расчётный ток короткого замыкания уже вовсе не имеет значения, вроде? Числа могу и путать, но смысл понятен.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

15.11.2018 в 22:04:25

ПPOPAБ написал: только "литье" 12кА и выше

Мощность ТП неизвестна, но модульные аппараты действительно страшновато использовать для такой задачи. С "литыми" даже психологически спокойнее.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

15.11.2018 в 22:23:37

ПPOPAБ написал: Но, зато УЗИП рядом и "земля" надежней некуда.

В сельских условиях, я бы во всём этом, не был так уверен....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

15.11.2018 в 22:32:03

ПPOPAБ написал: Профессиональна деформация... Народ обычно не обращает на такие "мелочи" внимания. В принципе "городская" десятка много безопаснее технологической шестерки. Там с первым КЗ на землю линия может работать довольно долго. Насмотришься на расплавленный железобетон и дорожные столбы начнешь обходить десятой дорогой. ;)

Хм, а десятка-ли там? Хожу мимо, не обращаю внимания... Транс года два назад поставили новый... и старый там где-то есть....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

15.11.2018 в 22:34:39

ПPOPAБ написал: Чтоб сварился АВ - не видал. Но ЙОКа С25 4,5 кА возле ТП 400 КВА на времянке, хватает ровно на три раза.

А как выходит из строя? От контактов ничего не остается ?

0