Здравствуйте! Имеется щиток для трёхфазной сети, на каждой фазе поставлен узм-51м. Все работало 3 месяца стабильно. В последние месяца 2 никто в проводку и сам щит не лазил, максимум включить нужный автомат. Сегодня днём отключали во всем доме электричество, вечером включили. Спустя какое-то время пропал свет в одной из комнат, заглянули в щиток, один из узм отключен. Никакие диоды не горят вообще на нем. Автоматы и УЗО в щите не выбило. Попыталась принудительно включить узм, нифига. Для теста выключила соседа, но в момент выключения, выключился не только соседний, а оба оставшихся, фиг знает, может совпало со скачком конечно. На всех трёх диоды не горят. На кнопку включения не реагируют, хоть и держу долго. Спрашивали у соседей в нескольких квартирах, у них все ок, но не известно, что у них за щиты, может без какой-либо защиты. В щите на площадке, где наш счётчик, индикаторы на счётчике горят, автомат не выбит тоже. Мультиметр смогу достать только завтра, есть только на работе. В инструкции по узм нет пункта, где есть мой вариант без горящих и мигающих диодов. Последнее значение на ВАРах было 130, возможно это в момент выключения дома от света днём зафиксировало, не уверена, знаю, что оно вроде фиксирует последнее аварийное, но руки ещё не дошли до настройки ВАРов и УЗМ, все таки ещё ремонт и куча дел. Сейчас Вары выключены, т.к. питание на них идёт от шины после узм. УЗМ 2018 года выпуска Меандр, вроде не подделка. Прошу помочь идеей и советом. Спасибо!