Здравствуйте! Имеется щиток для трёхфазной сети, на каждой фазе поставлен узм-51м. Все работало 3 месяца стабильно. В последние месяца 2 никто в проводку и сам щит не лазил, максимум включить нужный автомат. Сегодня днём отключали во всем доме электричество, вечером включили. Спустя какое-то время пропал свет в одной из комнат, заглянули в щиток, один из узм отключен. Никакие диоды не горят вообще на нем. Автоматы и УЗО в щите не выбило. Попыталась принудительно включить узм, нифига. Для теста выключила соседа, но в момент выключения, выключился не только соседний, а оба оставшихся, фиг знает, может совпало со скачком конечно. На всех трёх диоды не горят. На кнопку включения не реагируют, хоть и держу долго. Спрашивали у соседей в нескольких квартирах, у них все ок, но не известно, что у них за щиты, может без какой-либо защиты. В щите на площадке, где наш счётчик, индикаторы на счётчике горят, автомат не выбит тоже. Мультиметр смогу достать только завтра, есть только на работе. В инструкции по узм нет пункта, где есть мой вариант без горящих и мигающих диодов. Последнее значение на ВАРах было 130, возможно это в момент выключения дома от света днём зафиксировало, не уверена, знаю, что оно вроде фиксирует последнее аварийное, но руки ещё не дошли до настройки ВАРов и УЗМ, все таки ещё ремонт и куча дел. Сейчас Вары выключены, т.к. питание на них идёт от шины после узм. УЗМ 2018 года выпуска Меандр, вроде не подделка. Прошу помочь идеей и советом. Спасибо!

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.11.2018 в 00:31:30

Сперва, конечно, нужно удостовериться в наличии напряжения на входе УЗМ. Самый простой вариант проверить наличие фазы - замкнуть куском провода клеммы фаза-вход и фаза-выход, подав тем самым напряжение на нагрузку.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.11.2018 в 00:32:17

Подделка Меандра?))))) Померяйте напряжение, какой еще совет тут дать? Все по месту решается.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.11.2018 в 00:32:59

Схожий случай: http://www.mastergrad.com/forums/t227645-sgorel-uzm-51m/?p=6466018#post6466018

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.11.2018 в 00:36:07

Kamikaze написал: Сперва, конечно, нужно удостовериться в наличии напряжения на входе УЗМ. Самый простой вариант проверить наличие фазы - замкнуть куском провода клеммы фаза-вход и фаза-выход, подав тем самым напряжение на нагрузку.

Kamikaze, Ну да, и лучше это гвоздем сделать. А что? Одним неподготовленным человеком меньше :swoon

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

16.11.2018 в 03:04:26

Rumato написал: Одним неподготовленным человеком меньше

А Вы и рады. Впрочем, скорее всего, Вы ошибаетесь. Ну, во-первых, возможно, этот человек догадается перед коммутацией отключить ввод, а во-вторых, если не будет стоять босым на бетоне и хвататься второй рукой за ноль или землю - тоже ничего не произойдет.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.11.2018 в 09:00:32

igor1, Если бы у бабушки были первичные половые признаки, это была бы не бабушка, а дедушка. Мне бы спьяну не пришло в голову, посоветовать замкнуть фазную цепь под нагрузкой, куском провода, руками. При ремонте электропроводки всегда расчитываем на худший случай без всяких возможно и может быть.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

16.11.2018 в 09:10:58

Мне одному кажется, что в этом щите мог ноль отвалиться?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.11.2018 в 09:14:16

Ну, будем надеяться, что читатель(и) догадается взять изолированный провод. Иначе бы я написал не "провода", а "проволоки". Но, конечно, лучше проверить мультиметром (конечно, с изолированными щупами и в правильном режиме, если что).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.11.2018 в 09:18:35

Даже если он будет изолированный, при замыкании цепи можно получить дугу. Глаза, руки... Я же не про изоляцию провода, а про ТБ.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

16.11.2018 в 09:23:49

BV написал: Мне одному кажется, что в этом щите мог ноль отвалиться?

Нет, просто Автор про это не подумал и не проверил.

Rumato написал: при замыкании цепи можно получить дугу.

Помнится, был тут один мущщина, который со своим электриком проверял работоспособность автоматов новоиспечённого щита путём КЗ - всё оказалось исправно!)))...

0