Сан-Саныч написал:
Доброе утро. Спасибо за ответ. Можно пару вопросов?
1)насколько я понимаю подключение шланга должны делать представители газораспределительной организации. У нас это "Петербурггаз". Это без вопросов, пусть подключат. Тем более я трубы переваривать вызывал именно их а не частную фирму.
2)После официального подключения, я задвину духовку внутрь мебели.
Что значит проверка опрессовыванием? Газоанализаторов у наших газовщиков я не видел. Им надо будет откручивать соединение с газовым стояком и нагнетать давление в мои шланги? Или как происходит опрессовка?
3)Если ставить газовую варочную поверхность над газовой духовкой то как я понимаю никаких сложностей не будет. А если поставить электрическую духовку под газовую поверхность, не будет ли портиться от нагрева шланг? Или если ставить сильфон из нержавейки то это допускается?
Или можно ставить сверху/снизу что угодно?
С газовой духовкой очень непонятно. Хорошие как показалось стоят дороже электрических
Сан-Саныч,
1)Необязательно,любой аттестованный газовщик от сторонней организации может подключить
2)Опрессовка остаточным давлением,которое уже есть в трубе,для этого ничего не надо выкручивать,нужно работать отключающим краном перед прибором(несложная манипуляция,профессиональные газовщики поймут о чем речь)
3)Никаких сложностей нет, для того чтобы подстраховать шланг касающийся корпуса духовки ставится диэлектрик. Шланг все же рекомендую в наружной диэлектрической защите, а не голый сильфон. Разницы нет какая духовка будет стоять под панелью,газовая или электрическая,но раз Вы уже приварили второй отвод,то очевидно стоит остановиться на газовой духовке))