Вечер добрый. Кто в теме помогите распределить автоматы по УЗО в квартирном щитке. Схему вижу такой: вводной автомат 40А, далее реле напряжение (правда пока еще не знаю какое лучше), затем УЗО и после них автоматы. Автоматы:

  1. Освещение комната - 10А
  2. Розетки комната - 16А
  3. Кондиционер - 16А
  4. Освещение коридор - 10А
  5. Освещение кухня - 10А
  6. Розетки кухня + коридор - 16А
  7. Освещение ванна + туалет - 10А
  8. Стиральная машинка - 16А
  9. Водонагреватель - 25А
  10. Плита - 32А Буду признателен если не просто скажите "это сюда, а это сюда", а хоть как-то объясните почему именно так. Хочется понимания ситуации. Если схема не верна и надо по другому, с удовольствием выслушаю ваши аргументы.
0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17229

19.11.2018 в 18:13:24

pasha71, РН - УЗМ 51М (можно ещё байпас "замутить"), 2 УЗО 40А 30мА и под них все Ваши автоматы, свет - минус 2 линии...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.11.2018 в 18:19:31

pasha71, а на форуме поискать не судьба?

pasha71 написал: вводной автомат 40А,

А почему не 25А? Дом какого года.... тёплый пол, посудомой, электрику на балкон, аквастрож, сигналку планируете? На кой столько АВ под освещение достаточно 2 шт. если только не планируете не отключаемые линии

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

pasha71
pasha71
Новичок

Регистрация: 19.11.2018

Москва

Сообщений: 19

19.11.2018 в 18:19:54

MaSeVi написал: pasha71, РН - УЗМ 51М (можно ещё байпас "замутить"), 2 УЗО 40А 30мА и под них все Ваши автоматы, свет - минус 2 линии...

MaSeVi, Про это реле и думал, много хорошего о нем написано. Но где-то читал, что его больше не выпускают, или это не так? А ЗУБР, то что с цифровым индикатором не лучше будет? Если не в тягость напишите как конкретно Вы предлагаете распределить.

0
pasha71
pasha71
Новичок

Регистрация: 19.11.2018

Москва

Сообщений: 19

19.11.2018 в 18:22:15

megrad написал: pasha71, а на форуме поискать не судьба?

pasha71 написал: вводной автомат 40А,

А почему не 25А? Дом какого года.... тёплый пол, посудомой, электрику на балкон, аквастрож, сигналку планируете? На кой столько АВ под освещение достаточно 2 шт. если только не планируете не отключаемые линии

megrad, Дом 1980 года. Балкона нет, а теплый пол, посудомойку, сигналку, аквасторож не планирую

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.11.2018 в 18:25:39

pasha71 написал: Дом 1980 года.

Газ или электроплита?

pasha71 написал: Но где-то читал, что его больше не выпускают, или это не так?

Есть УЗМ 50 Ц.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

pasha71
pasha71
Новичок

Регистрация: 19.11.2018

Москва

Сообщений: 19

19.11.2018 в 18:26:10

pasha71 написал: На кой столько АВ под освещение достаточно 2 шт

Я написал по максимуму, если можно что-то объединить то я не против, вопрос что???

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.11.2018 в 18:30:26

pasha71 написал: если можно что-то объединить

Делите пополам - первое под один , второе под второй АВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

pasha71
pasha71
Новичок

Регистрация: 19.11.2018

Москва

Сообщений: 19

19.11.2018 в 18:38:04

megrad написал: Делите пополам - первое под один , второе под второй АВ.

Тоже вариант. Получится 2 автомата на освещение:

  1. комната + коридор
  2. кухня + санузел.
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.11.2018 в 19:03:17

pasha71, всё просто :) На кухню две линии - типа розетки фартука и всё остальное.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.11.2018 в 20:49:37

pasha71 написал: Но где-то читал, что его больше не выпускают, или это не так? А ЗУБР, то что с цифровым индикатором не лучше будет?

Временно снято с производства только УЗМ-51МД, а 51М как были в продаже, так там и остаются. ЗУБР тоже хороший вариант, ничем не хуже УЗМ.