Вечер добрый. Кто в теме помогите распределить автоматы по УЗО в квартирном щитке. Схему вижу такой: вводной автомат 40А, далее реле напряжение (правда пока еще не знаю какое лучше), затем УЗО и после них автоматы. Автоматы:

  1. Освещение комната - 10А
  2. Розетки комната - 16А
  3. Кондиционер - 16А
  4. Освещение коридор - 10А
  5. Освещение кухня - 10А
  6. Розетки кухня + коридор - 16А
  7. Освещение ванна + туалет - 10А
  8. Стиральная машинка - 16А
  9. Водонагреватель - 25А
  10. Плита - 32А Буду признателен если не просто скажите "это сюда, а это сюда", а хоть как-то объясните почему именно так. Хочется понимания ситуации. Если схема не верна и надо по другому, с удовольствием выслушаю ваши аргументы.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

19.11.2018 в 18:13:24

#6478956

pasha71, РН - УЗМ 51М (можно ещё байпас "замутить"), 2 УЗО 40А 30мА и под них все Ваши автоматы, свет - минус 2 линии...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.11.2018 в 18:19:31

#6478963

pasha71, а на форуме поискать не судьба?

pasha71 написал: вводной автомат 40А,

А почему не 25А? Дом какого года.... тёплый пол, посудомой, электрику на балкон, аквастрож, сигналку планируете? На кой столько АВ под освещение достаточно 2 шт. если только не планируете не отключаемые линии

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
pasha71

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Москва

Сообщений: 19

19.11.2018 в 18:19:54

#6478964

MaSeVi написал: pasha71, РН - УЗМ 51М (можно ещё байпас "замутить"), 2 УЗО 40А 30мА и под них все Ваши автоматы, свет - минус 2 линии...

MaSeVi, Про это реле и думал, много хорошего о нем написано. Но где-то читал, что его больше не выпускают, или это не так? А ЗУБР, то что с цифровым индикатором не лучше будет? Если не в тягость напишите как конкретно Вы предлагаете распределить.

Аватар пользователя
pasha71

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Москва

Сообщений: 19

19.11.2018 в 18:22:15

#6478967

megrad написал: pasha71, а на форуме поискать не судьба?

pasha71 написал: вводной автомат 40А,

А почему не 25А? Дом какого года.... тёплый пол, посудомой, электрику на балкон, аквастрож, сигналку планируете? На кой столько АВ под освещение достаточно 2 шт. если только не планируете не отключаемые линии

megrad, Дом 1980 года. Балкона нет, а теплый пол, посудомойку, сигналку, аквасторож не планирую

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.11.2018 в 18:25:39

#6478970

pasha71 написал: Дом 1980 года.

Газ или электроплита?

pasha71 написал: Но где-то читал, что его больше не выпускают, или это не так?

Есть УЗМ 50 Ц.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
pasha71

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Москва

Сообщений: 19

19.11.2018 в 18:26:10

#6478971

pasha71 написал: На кой столько АВ под освещение достаточно 2 шт

Я написал по максимуму, если можно что-то объединить то я не против, вопрос что???

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.11.2018 в 18:30:26

#6478974

pasha71 написал: если можно что-то объединить

Делите пополам - первое под один , второе под второй АВ.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
pasha71

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Москва

Сообщений: 19

19.11.2018 в 18:38:04

#6478980

megrad написал: Делите пополам - первое под один , второе под второй АВ.

Тоже вариант. Получится 2 автомата на освещение:

  1. комната + коридор
  2. кухня + санузел.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.11.2018 в 19:03:17

#6479002

pasha71, всё просто :) На кухню две линии - типа розетки фартука и всё остальное.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.11.2018 в 20:49:37

#6479122

pasha71 написал: Но где-то читал, что его больше не выпускают, или это не так? А ЗУБР, то что с цифровым индикатором не лучше будет?

Временно снято с производства только УЗМ-51МД, а 51М как были в продаже, так там и остаются. ЗУБР тоже хороший вариант, ничем не хуже УЗМ.

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

19.11.2018 в 22:03:49

#6479208

megrad написал: На кухню две линии - типа розетки фартука и всё остальное.

Зачем? Если одной более чем.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.11.2018 в 22:10:38

#6479219

Radio написал:

megrad написал: На кухню две линии - типа розетки фартука и всё остальное.

Зачем? Если одной более чем.

Radio, У меня таких случаях сразу начинают свербеть мои любимые 20 ампер. :)

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

19.11.2018 в 22:16:59

#6479228

dokar, там нечего включать на 20А.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

19.11.2018 в 22:43:19

#6479262

Radio написал: dokar, там нечего включать на 20А.

Radio, Обрастет мультиварками и вафельницами . :)

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

19.11.2018 в 22:46:02

#6479266

dokar написал: У меня таких случаях сразу начинают свербеть мои любимые 20 ампер

Т-с-с-с-с...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.11.2018 в 16:26:41

#6480032

Radio написал: Зачем? Если одной более чем.

много не мало.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.11.2018 в 16:31:21

#6480040

megrad, а можно еще более больше: "розетки фартука 1", "розетки фартука 2", ... "розетки фартука N". Если фартук длинный, метра три.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.11.2018 в 16:43:29

#6480053

Radio написал: . Если фартук длинный, метра три.

Не принципиально - на кухню 2 линии, чтоб потом не думать как протащить ещё линию.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

20.11.2018 в 16:51:01

#6480068

megrad написал:

Radio написал: . Если фартук длинный, метра три.

Не принципиально - на кухню 2 линии, чтоб потом не думать как протащить ещё линию.

megrad, А вам приходилось ? Думать ?