Джентльмены, огромное спасибо что продолжаете накидывать решения вопроса. Пока молчу, так как не на даче. Схему сейчас попытаюсь нарисовать и тогда размещу.
igor1 написал:
Зачем нужны фото шкафов и распредкоробок в данном случае, не понимаю. А вот схему бы посмотреть - любопытно. Собственно, интересно это:
Ri4ard77 написал:
В разрыве стоял еще один УЗО
Можно предположить, что оба УЗО (а они, по описанию, одинаковы: оба 40А, 30mA, тип AC) стоят последовательно. Это не нормально. Однако, обычно в таком случае, первое УЗО срабатывает быстрее, ну, или, редко, но оба вместе. Это понятно: у первого УЗО еще фоновые утечки всего дома. Тут же срабатывает только второе УЗО. На мой взгляд, или описание не верно, или первое УЗО не исправно. Впрочем, это так, по поводу, и к вопросу ТС прямого отношения не имеет.
Мне же не понятно это:
Ri4ard77 написал:
то он продолжал "молотить" какое то время
Насос какое-то время работает, а потом выбивает 2-е УЗО, или его отключает ТС? Если выбивает УЗО, то насос не в порядке, если отключает ТС - насос меняли зря.
Ri4ard77 написал:
Кинул соплю напрямую к АУ
И что мешает эту же соплю пустить после 2-го УЗО (минуя все имеющиеся подземные коммуникации (разумеется, при этом все старое нужно отключить с обоих сторон - со стороны щита и со стороны АУ).
Ri4ard77 написал:
к примеру не насос а какой то иной потребитель - УЗО не вырубало
А этот "иной потребитель" как был подключен (в смысле, он включался вместо АУ, или от какого-то места другим кабелем, и как при этом был подключен насос)?
igor1,
УЗО стоят последовательно.
Схему попытаюсь нарисовать.
Фото - как только окажусь на даче, но это не ранее 20-ых числе декабря.
Соплю кину после второго УЗО и все работает.
ZooZoo,
Проверял кнопкой - работает как часы.
BV,
Буквально полторы-две минуты и дальше отрубало УЗО.