27.11.2018 в 16:20:54
Inch1964 1.т.е мне для проектирования надо рассчитать суммарную мощность батарей,и исходя из этого выбрать котел чуть мощнее? 2.Бкн как подобрать? Дорогой не потяну наверное (
27.11.2018 в 16:31:16
azot168 написал: 1.т.е мне для проектирования надо рассчитать суммарную мощность батарей,и исходя из этого выбрать котел чуть мощнее? 2.Бкн как подобрать? Дорогой не потяну наверное
Но если Вы хотите, чтобы котёл не мог закипеть в принципе, то мощность ОП должна быть равна или больше, чем мощность котла.
Некоторые котлы могут оперативно модулировать свою мощность. Некоторые могут, но очень неоперативно. Некоторые вообще не могут.
Поэтому нужно "плясять от печки", т.е. от выбора конкретного котла.
Для начала, Вам нужно определиться с выбором конкретного котла, и с выбором ЕЦ или ПЦ СО. Если сами затрудняетесь в выборе, можете позвонить мне и получить консультацию.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
27.11.2018 в 16:50:45
azot168 написал: Насос на циркуляцию буду ставить
Это не отвечает на вопрос: "ЕЦ или ПЦ". Потому, что и на ЕЦ полезно поставить насос для увеличения КПД котла. Но ЕЦ система должна и без насоса работать в хорошем режиме 95/70 или хотя бы в плохом (но безопасном) 95/35.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
27.11.2018 в 16:51:04
azot168 написал: А у вас площадь какая?
Маленькая, котла хватает с запасом.
azot168 написал: С душем вообще беда?
Только пользование душем...Это максимум, ванну наполнить уже не получится.
azot168 написал: кран на выход который закольцовывает контур отопления
Это не нужно. Просто перекрываем отсечной кран обвязки котла. Газовая автоматика отключит котел при 82*, при небольшом остывании котла, вновь включит. Насос на СО, придется выключать...
azot168 написал: Не закипит ли котел?
Нет, если газовая автоматика исправна. Количество батарей тут, ни при чем.
27.11.2018 в 16:55:55
касимов написал: Количество батарей тут, ни при чем.
Опять даёте вредоносные и опасные для жизни советы. Ну зачем вы постоянно грехи на Душу собираете? Зачем вам нужно, чтобы люди погибли или остались калеками, последовав вашим советам?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
27.11.2018 в 17:01:30
Inch1964 написал: Опять даёте вредоносные и опасные для жизни советы.
Где увидел? Покажи суть вреда?
27.11.2018 в 17:03:57
Inch1964, Ясно..завтра в вайбер напишу вам,и если удобно позвоню
27.11.2018 в 17:11:32
azot168 написал: Ясно..завтра в вайбер напишу вам,и если удобно позвоню
Пожалуйста. Звоните. Контакты в профиле.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
27.11.2018 в 17:12:11
azot168 написал: завтра в вайбер напишу вам
Не пиши мне про любовь - не поверю я. Мне вот тут уже дела твои прошлые! (В.Высоцкий)............
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу