2ВТБ! Вах, и правда есть... Спасибо.
27.02.2007 в 15:42:17
2ВТБ! Вах, и правда есть... Спасибо.
27.02.2007 в 16:02:39
тоесть можно оставить перед щитком-дыройвстене бокс с двухполюсником и опломбировать потребовать а потом в квартире и счетчик. а если ни у кого больше так не сделано ?
27.02.2007 в 17:27:20
2Wasik Понял только последнее - а тебе не все ли равно почему у других не сделано так, как того требуют правила? Тем более что данный пункт чисто организационный и его нарушение не влияет на всех остальных потребителей. Потребовать - вряд ли, а вот попросить, чтобы было все по уставу - можешь. Этим ты, как минимум, обезопасишь себя на случай, если придет новая директива или сменится руководство вашего контролирующего органа.
А почему дыра в стене - там щитка нету что ли?
27.02.2007 в 18:12:21
direct написал : Так сделали интересно - вводной автомат двухполюсный, после него счетчик, ну а со счетчика уже на групповые автоматы.
у нас в городе так практически во всех домах советской постройки сделано... и ничего.... главное что счетчик опечатан
28.02.2007 в 05:05:22
2dmc: Щиток в компактной замурованной коробке над дверью, туда даже 'орехи' еле влазят. вводной автомат на стене будет смахивать на 'домофонный'.
28.02.2007 в 11:39:58
2Wasik Не понял... Это вы сейчас описали распределительный щиток на лестничной площадке или что? Как у вас было организовано питание до переделки?
28.02.2007 в 11:48:53
это щиток такой на площадке, на 4 квартиры. закрывается крышкой. ввод старый был сделан электриком времянкой 2*1,5 меди. я вывел с квартиры в гофре концы ввг 2*4 и оставил до замены счётчика и подбора внутриквартирного щитка. подключать буду не сам, вот и думаю стоит ли ограничивать надежность линии до счётчика входным автоматом.
28.02.2007 в 12:21:36
Wasik написал : я вывел с квартиры в гофре концы ввг 2*4 и оставил до замены счётчика и подбора внутриквартирного щитка. подключать буду не сам, вот и думаю стоит ли ограничивать надежность линии до счётчика входным автоматом.
Ограничивать надежность линии в любом случае нельзя - лучше ограничить ток в этой линии. А автомат перед счетчиком надо выносить из квартиры в любом случае, не зависимо от того, что вы надумаете.
28.02.2007 в 13:34:18
2avmal: про надёжность имел ввиду невозможность подтяжки винтов внутри бокса с пломбой. а контролировать и ограничивать ток думаю удобнее у себя дома, пусть даже без возможности обесточить счётчик.
28.02.2007 в 14:03:09
Wasik написал : 2avmal: про надёжность имел ввиду невозможность подтяжки винтов внутри бокса с пломбой. а контролировать и ограничивать ток думаю удобнее у себя дома, пусть даже без возможности обесточить счётчик.
Контролировать и ограничивать ток в своей квартире вы можете как угодно, но коммутационный аппарат, установленный перед счетчиком, должен находиться вне пределов квартиры.
28.02.2007 в 14:40:21
я и не спорю в этом. я колеблюсь стоит ли так делать. ведь получается лишнее соединение на линии от 'стояка' до счётчика (там хоть двумя винтами прижим жилы)