Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 27.11.2018 Новосибирск Сообщений: 4
#6485975

Добрый день. Переехали в новую квартиру, в комнате стоит две батареи. На фото левая прогревается полностью. Правая прогревается только на 2 левые секции из 11.

Собственно вопрос, как правильно переделать схему подключения, чтобы грелись полностью 2 радиатора?
Обратился для оценки к сантехникам, посчитали переделок на 11000 рублей. Предложили поднимать оба радиатора на 3-4 сантиметра и делать подключение низ-низ, добавить байпас на левый радиатор.

Верно ли это? Смущает подключение низ-низ, т.к. начитался что лучше подключение по диагонали с входом на верху и выходом снизу.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

jelezo, причину нашли почему не греет ? Воздух спускали с правого радиатора, с маевского ? Проток теплоносителя проверяли ? Возможные заужения в подводящих трубках ? На байпасе ? Не качественно спаянный, будет препятствовать хорошему ходу теплоносителя, недостаточной циркуляции. Раньше у вас чугунные стояли и было сделано всё металлом ?
Заменили на биметалл, у которого и так проход узкий в секциях, в купе с малой скоростью движения воды в стояке, отсюда и не прогрев полностью. Для начало узнать причину, затем уже заниматься переделками.

молоток, хрен ли тут спускать, не греется та, в которой подача снизу, потому что так и должно быть!
А на ужас с отсутствующим у левого радиатора байпасом посмотрите!

jelezo, сейчас нарисую как всё должно быть.

Основная задача – минимально навредить стояку, от которого, во-первых, отапливается ещё множество квартир, во-вторых – любое ухудшение аукнется в итоге и его автору – стояк-то общий. Поэтому недопустимы заужения стояка (происходят при замене на непроектные полипропилен или металлопластик), недопустимо удаление или перекрытие байпасов и установка на них кранов или вентилей.
Для увеличения потока через свой радиатор нужно применять другие способы, не вредящие системе отопления: смещение байпаса, использование полнопроходной арматуры, в сложных случаях - отказ от регулировочных вентилей.

Подключение двух радиаторов к однотрубной системе отопления на верхнем этаже (Шаровые краны применять полнопроходные. Вентиль/клапан – для «однотрубки», с повышенным проходным сечением. Например, Danfoss RA-G):

jelezo, правую трубу, что из пола выходит, нужно поднять на уровень верхних отверстий радиаторов и подключить к этим отверстиям параллельно, а не последовательно, как сейчас. Нижние отверстия радиаторов так же параллельно подключить к той трубе, что слева из пола появляется. Ну и тоненький бай-пасс между этими трубками вварите.

jelezo написал:
Предложили поднимать оба радиатора на 3-4 сантиметра и делать подключение низ-низ, добавить байпас на левый радиатор.

В целом предложение ОК. Но для левого радиатора низ-низ не нужен, байпас нужнее.
Поднимать не обязательно, нижняя труба ведётся за батареей.

И cineman дело говорит, так будет лучше всего, кроме "тоненького" байпаса разве что.

jelezo написал:
Смущает подключение низ-низ

Как бы больше смущает пластик на ЦО, как бы не свариться заживо.

Низ-низ вполне себе универсальный вариант при неизвестной или меняющейся подаче. Возможно с чугунными радиаторами не надо было бы думать о направлении подачи, что бы не усложнять схему подключения и поднимать радиаторы.
Со схемой подключения разобраться, что бы не получилось так же, что байпас на одной батареи, а регуляторы на двух и при регулировке батарее без байпаса будет регулироваться не батарея, а весь стояк.

jelezo написал:
начитался что лучше подключение по диагонали с входом на верху и выходом снизу

Оно несомненно лучше, но как бы неплохо знать направление подачи, что бы верх не оказался выходом, а вход низом.

Регистрация: 27.11.2018 Новосибирск Сообщений: 4

Всем спасибо за советы

cineman написал:
jelezo, правую трубу, что из пола выходит, нужно поднять на уровень верхних отверстий радиаторов и подключить к этим отверстиям параллельно, а не последовательно, как сейчас.

Могли бы пояснить? Не совсем понимаю, что значит подключить к отверстиям параллельно, а не последовательно

ser000 написал:
Низ-низ вполне себе универсальный вариант при неизвестной или меняющейся подаче.

Верно ли, что теплоотдача от радиаторов при подключении низ-низ будет меньше?

ser000 написал:
Как бы больше смущает пластик на ЦО, как бы не свариться заживо.

Правильно понимаю, что пластик можно ставить только после байпаса? Или его вообще нельзя ставить на последнем этаже? Компания, в которую обращался для оценки, как раз сказала, что нужно вообще всё менять на сварку из-за того что последний этаж. Верно ли это?

jelezo написал:
Могли бы пояснить?

jelezo написал:
Верно ли, что теплоотдача от радиаторов при подключении низ-низ будет меньше?

Верно. Процентов на 10-15 хуже, чем при подаче в верх радиаторов. Но всё равно сильно лучше, чем сейчас.

jelezo написал:
Правильно понимаю, что пластик можно ставить только после байпаса? Или его вообще нельзя ставить на последнем этаже?

Неправильно понимаете. Пластик запрещён вообще в системах отопления с элеваторным узлом регулирования (в подвале). От этажа не зависит вот вообще ни на йоту.

ser000 написал:
Низ-низ вполне себе универсальный вариант при неизвестной или меняющейся подаче.

Вот так каждый год бегают летом сантехники в подвал и меняют подачу

jelezo, так переделывайте, схема аналогичная только у меня на объекте радиаторы были через перегородку:

Читая мнения в интернете, ориентируйтесь на практический опыт написавшего и только при его наличии принимайте его к сведению.

ЗЫ: низ-низ плохо греет-полная ерунда, ни на чем не основанная.

Не веду количественную статистику подключённых радиаторов по схеме низ-низ, то что больше 1000, даже не сомневаюсь, количество довольных заказчиков соответствует количеству заказов, жалоб не было ни разу.

Так получилось, что в квартире, при нижней подаче, есть и диагональное подключение верх-низ, и, как раз, последовательное кухня-комната низ-низ. Разницы особой я не замечаю по прогреву. Разница температуры секций в пределе 1 градуса.

Регистрация: 28.11.2014 Краснодар Сообщений: 2000

схема подключения на фото выглядит бредово
а что это вообще, эти 2 трубы, выходящие из пола? тупиковая ветка, или 2 отвода от общего стояка?

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

landco, каком фото? Если товарища cineman, то все там отлично. А на самом первом фото автора темы при наличии чугуна типа мс140 все бы и без переделок работао хорошо.
Две трубы это один и тот же стояк, который на данном последнем этаже переходит из восходящего в нисходящий.
Прежде чем критиковать, потрудитесь хотя бы изучить вопрос.

BV написал:

ser000 написал:
Низ-низ вполне себе универсальный вариант при неизвестной или меняющейся подаче.

Вот так каждый год бегают летом сантехники в подвал и меняют подачу

BV, вон в теме про подключение биметалла гражданин собрался поменять стояки подачи и обратки самовольно. Так что...

Mazayac написал:
вон в теме про подключение биметалла гражданин собрался поменять стояки подачи и обратки самовольно. Так что...

Так что, если уж кто решил прыгнуть под поезд, то его не остановишь.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

landco написал:
схема подключения на фото выглядит бредово

Сами ваши посты выглядят бредово! Поделитесь, какую "траву" курите?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

landco написал:
схема подключения на фото выглядит бредово
а что это вообще, эти 2 трубы, выходящие из пола? тупиковая ветка, или 2 отвода от общего стояка?

А может это у вас от перенапряжения, из головы трубы повылезли во всех направлениях?
Типа, Олегович у вас дебил, но вы же очень "умный"!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Типа, Олегович у вас дебил, но вы же очень "умный"!

Тогда и не пишите более "умных" высказываний на этом форуме.
Лично на своем форуме заблокировал бы такого как вы навсегда. Потому, что только глупые вопросы задаёте или пишете полные глупости.
А чтобы опровергнуть одного глупца - требуется тысяча мудрецов. Поэтому глупцу было легче в средние века отрубить голову, чем выслушивать его глупости.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 27.11.2018 Новосибирск Сообщений: 4

Извиняюсь, что поднимаю старую тему, но вдруг кому-то интересно как решил проблему.
Летом снял проблемный радиатор, прочистил его внутри и промыл. Теперь жарят оба радиатора. Собственно в моём случае была проблема в засорении правого радиатора.