28.11.2018 в 10:26:14
Добрый день,Уважаемые Мастера. Спасибо за ваш форум. Много читали, думали, составили электрическую схему для двухеомнатной квартиры в новостройке. Покритикуйте?
28.11.2018 в 10:32:43
Aspera,
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.11.2018 в 10:47:22
MaSeVi,
28.11.2018 в 10:52:05
Aspera написал: Уточните, пожалуйста, каких именно?
Всех, достаточно 4 УЗО по 40А
Aspera написал: 2-х контактного на 63 А у этого производителя не нашли в каталоге.
Какого именно, пишите, пожалуйста поточнее. И ещё раз - для чего контактор?
Aspera написал: лучше к АВДТ 2 или 3?
Зачем там вообще АВДТ? Д.б. УЗО. Так то можно вообще собрать на одних АВДТ и отлично. Вон, у брендов можно приобрести по разумной цене...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.11.2018 в 11:18:30
Aspera, тёплый пол, сигналку, электрику на балкон планируете? Что за показатель 6 кV.А? Разрешённая мощность или хотя бы дом какого года. РКН какое, если ставите контактор?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.11.2018 в 11:27:31
MaSeVi, 3UG4633-1AL30 - реле контроля напряжения. 5TT5050-0 - контактор. Производитель Сименс. AFDD требует наличия автоматического выключателя или АВДТ у Сименса Естественно, где откажемся от AFDD, там заменим дифавтомат на УЗО.
28.11.2018 в 11:34:59
Aspera написал: Производитель Сименс.
Возьмите другого производителя, у которого есть.
Aspera написал: AFDD
Да не нужно Вам это ус-во. Или всё сразу на АВДТ делайте (огонь будет!), либо связка УЗО + N автоматов. Воистину: "Per ASPERA ed astra..." ;)
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.11.2018 в 11:37:24
megrad, балкона нет, сигналку и теплый пол не планируем, хотя вот теплый поол Это 6 kV, тип А)) Дом свеженький 2018, автомат на входе 63А. РКН 3UG4633-1AL30 - реле контроля напряжения, 5TT5050-0-контактор
28.11.2018 в 11:43:49
Aspera написал: РКН 3UG4633-1AL30 - реле контроля напряжения
Вы хоть уверены, что сможете его здесь купить? Что Вас на не самый распространенный и недешевый бренд потянуло-то?? Тем более в свой щит Вы этот РКН поставить не сможете...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.11.2018 в 12:08:25
Aspera написал: Это 6 kV, тип А
Это что? На АВ или дифах пишут 4,5(6) кА, 10(30,100,300) мА.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.11.2018 в 12:14:17
Aspera написал: РКН 3UG4633-1AL30 - реле контроля напряжения, 5TT5050-0-контактор
Супер, но одна беда - у него максимальное напряжение питания 275В, и его самого надо защитить каким-нибудь УЗМом чтобы не сгорело. :) Впрочем, относится ко всем аналогичным продуктам, не предназначенным для того, для чего их пытаются приткнуть креативные россияни.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.