Aspera
Aspera
Новичок

Регистрация: 28.11.2018

Москва

Сообщений: 44

28.11.2018 в 10:26:14

Добрый день,Уважаемые Мастера. Спасибо за ваш форум. Много читали, думали, составили электрическую схему для двухеомнатной квартиры в новостройке. Покритикуйте?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

28.11.2018 в 10:32:43

Aspera,

  1. Зачем AFDD, уверены в его необходимости?
  2. Избыток УЗО - достаточно 4-х;
  3. На с/у и кухню вместо 10 мА УЗО можно под любое групповое;
  4. Для чего контактор, да ещё и 4Р?
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Aspera
Aspera
Новичок

Регистрация: 28.11.2018

Москва

Сообщений: 44

28.11.2018 в 10:47:22

MaSeVi,

  1. Пока запланировали, думаем.
  2. Уточните, пожалуйста, каких именно?
  3. Учитывая планируемую нагрузку, лучше к АВДТ 2 или 3?
  4. Из-за реле. 2-х контактного на 63 А у этого производителя не нашли в каталоге.
0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

28.11.2018 в 10:52:05

Aspera написал: Уточните, пожалуйста, каких именно?

Всех, достаточно 4 УЗО по 40А

Aspera написал: 2-х контактного на 63 А у этого производителя не нашли в каталоге.

Какого именно, пишите, пожалуйста поточнее. И ещё раз - для чего контактор?

Aspera написал: лучше к АВДТ 2 или 3?

Зачем там вообще АВДТ? Д.б. УЗО. Так то можно вообще собрать на одних АВДТ и отлично. Вон, у брендов можно приобрести по разумной цене...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.11.2018 в 11:18:30

Aspera, тёплый пол, сигналку, электрику на балкон планируете? Что за показатель 6 кV.А? Разрешённая мощность или хотя бы дом какого года. РКН какое, если ставите контактор?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Aspera
Aspera
Новичок

Регистрация: 28.11.2018

Москва

Сообщений: 44

28.11.2018 в 11:27:31

MaSeVi, 3UG4633-1AL30 - реле контроля напряжения. 5TT5050-0 - контактор. Производитель Сименс. AFDD требует наличия автоматического выключателя или АВДТ у Сименса Естественно, где откажемся от AFDD, там заменим дифавтомат на УЗО.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

28.11.2018 в 11:34:59

Aspera написал: Производитель Сименс.

Возьмите другого производителя, у которого есть.

Aspera написал: AFDD

Да не нужно Вам это ус-во. Или всё сразу на АВДТ делайте (огонь будет!), либо связка УЗО + N автоматов. Воистину: "Per ASPERA ed astra..." ;)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Aspera
Aspera
Новичок

Регистрация: 28.11.2018

Москва

Сообщений: 44

28.11.2018 в 11:37:24

megrad, балкона нет, сигналку и теплый пол не планируем, хотя вот теплый поол Это 6 kV, тип А)) Дом свеженький 2018, автомат на входе 63А. РКН 3UG4633-1AL30 - реле контроля напряжения, 5TT5050-0-контактор

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

28.11.2018 в 11:43:49

Aspera написал: РКН 3UG4633-1AL30 - реле контроля напряжения

Вы хоть уверены, что сможете его здесь купить? Что Вас на не самый распространенный и недешевый бренд потянуло-то?? Тем более в свой щит Вы этот РКН поставить не сможете...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.11.2018 в 12:08:25

Aspera написал: Это 6 kV, тип А

Это что? На АВ или дифах пишут 4,5(6) кА, 10(30,100,300) мА.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

28.11.2018 в 12:14:17

Aspera написал: РКН 3UG4633-1AL30 - реле контроля напряжения, 5TT5050-0-контактор

Супер, но одна беда - у него максимальное напряжение питания 275В, и его самого надо защитить каким-нибудь УЗМом чтобы не сгорело. :) Впрочем, относится ко всем аналогичным продуктам, не предназначенным для того, для чего их пытаются приткнуть креативные россияни.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.