Насколько я поняла, на всю схему внутри квартиры от потребителей до вводного АВ будет достаточно (не слишком мало и не слишком много) 4 штук АВДТ (или УЗО) с параметрами C40A, 30 mA, 6 kA (спасибо MaSeVi), тип A, верно? Выбор между АВДТ и УЗО будет обуславливаться использованием AFDD - на том сегменте, где будет AFDD, будет АВДТ. По вводному щитку в подъезде появились данные, что автомат там таки есть, на 63 А. Но, наверное, нужно будет заменить УЗО в подъездном щитке на селективное. В качестве примера приведу модель из известного мне каталога: 5SM3616-8 (63 А, 300мА, тип A-S).