Дима1979 написал:
можно переделать газовый клапан ( у него электромагнитный) чтобы он мог пропускать низкое давление газа? То есть как сделать чтобы котёл работал на низкий газ?
Судя по вопросу, Вам лично, в котле самому вообще ничего делать не нужно. Электромагнитный клапан это всего лишь "кран", ему лично вообще всё равно проходит через него газ или нет, он получает команду и выполняет её. А вот управление им идёт через контроллер и совсем от другого датчика. Ну и производитель не зря установил минимально возможное давление газа... Думаю Вашу проблему надо решать с другой стороны, а именно выяснять у местных газовиков почему давление ниже нормы.