MaSeVi написал: Вы 3 страницы никого не слушаете

В смысле не слушаю? Так советов как таковых и не бело. По сути только по объединению в один АВ розеток кухни.

MaSeVi написал: На розетки кухни достаточно 1-го автомата. АВДТ не нужны, разве что не задаться целью делать абсолютно всё на них. Достаточно 3-4 УЗО и группы АВ...

Ну и единственное объяснение почему так от ув. Radio

Radio написал: смотрите. Всё что воткнуто в ваши розетки - вообще никогда не работает вместе.

И почему не слушаю? Розетки я в итоге объединил. Только третью линию в которую включен холодильник перенес всю в первый щиток в неотключаемую линию, что бы не тянуть еще один кабель для одной розетки холодильника как изначально планировал. А по поводу "АВДТ не нужны" я же написал, что так места меньше занимает и по цене примерно одинаково. И никто больше эту тему не поднимал кстати и не говорил, что это категорически плохо и особенно почему это плохо. Если это действительно плохо.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17362

10.12.2018 в 14:34:20

SegiDao, Ну так я уже писал и Вы меня процитировали только что))). Я рекомендую Вам сделать по схеме УЗО - группа АВ. Убрать розетку из щита (на какой она в квартирном щите?), сократить число клемм, теплый пол на АВ 10А, убрать ВАР (индикация уже есть в УЗМ). Расположение УЗО и АВ должно быть одинаковым: если уж начали УЗО слева - АВ справа, то так и делайте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17362

10.12.2018 в 14:37:25

SegiDao написал: И никто больше эту тему не поднимал кстати и не говорил, что это категорически плохо

Вот именно, что никто не говорил, что "плохо". Просто у Вас АВДТ столько, что тогда логичней полностью собрать на них, так уж, по большому счёту, да и Великий ПУЭ сие решение рекомендует. Если человек (для меня заказчик) - готов потратить приличный бюджет под схему АВДТ - то и пусть, никто не будет против...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

SegiDao
SegiDao
Новичок

Регистрация: 29.10.2018

Москва

Сообщений: 65

10.12.2018 в 17:00:48

MaSeVi написал: сократить число клемм

В смысле тянуть провода напрямую к каждому АВ? Если да то тут у меня загвоздка. Сейчас на месте будущего планируемого большого (нормального) щита стоит маленький ущербный, не правильный щиток в свое время выделенный для нужд кухни и соответственно к нему подведены кабели которые тупо не дотянутся в новом щите до нужных мест. Поэтому либо наращивать либо заводить через клеммы, я решил, что лучше, через клеммы.

MaSeVi написал: теплый пол на АВ 10А

Здесь опять же возможна моя некомпетентность и я ошибаюсь. Посмотрел у производителей потребление, в среднем 150 Вт на 1 метр, у меня суммарно получилось 19 метров. Итого 2850Вт = 13А. Поэтому и АВ на 16А. Но я собственно в теплых полах не разбираюсь, поэтому если не прав объясните почему.

MaSeVi написал: убрать ВАР (индикация уже есть в УЗМ).

Здесь полностью согласен, он лишний. Я видимо не дочитал до того места в описании УЗМ где указано, что "Измерение параметров сети (напряжение, ток, мощность)". Мой косяк. Ну и кстати никто за 4 страницы ни разу ни указал на этот очевидный мой косяк.

MaSeVi написал: Просто у Вас АВДТ столько, что тогда логичней полностью собрать на них... да и Великий ПУЭ сие решение рекомендует.

С ПУЭ соглашусь. Но неужели совместить ни как нельзя? Оставить к примеру один УЗО на маломощные потребители типа освещения и вентиляции?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17362

10.12.2018 в 17:16:26

SegiDao написал: Оставить к примеру один УЗО на маломощные потребители типа освещения и вентиляции?

Поставьте Вы просто несколько УЗО, изрядно сэкономите.

SegiDao написал: Но я собственно в теплых полах не разбираюсь, поэтому если не прав объясните почему.

Поставьте 2 АВ по 10А и всё.

SegiDao написал: Поэтому либо наращивать либо заводить через клеммы, я решил, что лучше, через клеммы.

Это меняет дело, не обратил на это внимание, пардон...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

SegiDao
SegiDao
Новичок

Регистрация: 29.10.2018

Москва

Сообщений: 65

10.12.2018 в 18:12:31

MaSeVi написал: Убрать розетку из щита (на какой она в квартирном щите?)

Пока кумекаю на большим щитком на минутку вернусь к маленькому щиту. Так как ремонт проходит как говорится на живую, при работах с проводкой и переносом линий и т.д. и т.п. я отключаю всю квартиру от греха подальше и в эту розетку включаю холодильник. (Она сейчас подключена параллельно рубильнику через АВДТ. (То есть АВДТ и розетка уже куплены и стоят в этом щитке) поэтому я их упорно и включаю в схему, не выкидывать же? Собственно в этот щит осталось докупить всего ничего и хочется уже его подключить и забыть. Это конечно если текущая схема годная и не требует пересмотра.

Так вот, все ли в этом маленьком щите разумно? Ну и если нет, то пожалуйста с доводами, аргументами.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.12.2018 в 18:25:17

SegiDao написал: о есть АВДТ и розетка уже куплены

Тогда лучше поставьте этот диф на линию холодильника, чтобы не лепить все "неотключайки" под одно УЗО.

0

Грубый, но справедливый

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.12.2018 в 18:43:33

SegiDao, ОК, ща присоединюсь.

0
SegiDao
SegiDao
Новичок

Регистрация: 29.10.2018

Москва

Сообщений: 65

10.12.2018 в 18:56:42

Vadim 161 написал: Тогда лучше поставьте этот диф на линию холодильника, чтобы не лепить все "неотключайки" под одно УЗО.

Ну в принципе, согласен. Но есть вопрос. Даже два. Розетку в этом случае выкидывать? Остальные три АВ оставлять под УЗО? И в чем плохость лепить этот набор "неотключаек" под одно УЗО? Их вроде по рекомендациям с этого же форума по этому принципу и делают как я задумал, да и набор в рекомендациях примерно такой же (по сути нет ничего такого).

P.S. Я не упрямлюсь, я понять логику хочу.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.12.2018 в 18:59:19

SegiDao, давайте сначала). На площадке у вас стоит дифАВ, вы его меняете, не меняете? И ещё раз концепцию,что два щита я понял, но "логика" какая , что в первом,что во втором и т.д. ? Это просто вопрос). По мелкому щиту, у вас там УЗО и дифзащита розетки - розетки для чего?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.12.2018 в 19:19:08

SegiDao написал: Розетку в этом случае выкидывать?

Можно оставить, и поставить не неё свой АВ 10-16А.

SegiDao написал: Остальные три АВ оставлять под УЗО?

В принципе, да. Но вот вопрос, зачем вам освещение коридора в не отключаемой группе ? Щит далеко от входной двери ? На слаботочку достаточно АВ 6-10А, на защиту от протечек нет особого смысла ставить АВ на 2А, это лишняя переплата, замените так-же на 6-10А.

0

Грубый, но справедливый