10.12.2018 в 18:25:17
SegiDao написал: о есть АВДТ и розетка уже куплены
Тогда лучше поставьте этот диф на линию холодильника, чтобы не лепить все "неотключайки" под одно УЗО.
Грубый, но справедливый
10.12.2018 в 18:43:33
SegiDao, ОК, ща присоединюсь.
10.12.2018 в 18:56:42
Vadim 161 написал: Тогда лучше поставьте этот диф на линию холодильника, чтобы не лепить все "неотключайки" под одно УЗО.
Ну в принципе, согласен. Но есть вопрос. Даже два. Розетку в этом случае выкидывать? Остальные три АВ оставлять под УЗО? И в чем плохость лепить этот набор "неотключаек" под одно УЗО? Их вроде по рекомендациям с этого же форума по этому принципу и делают как я задумал, да и набор в рекомендациях примерно такой же (по сути нет ничего такого).
P.S. Я не упрямлюсь, я понять логику хочу.
10.12.2018 в 18:59:19
SegiDao, давайте сначала). На площадке у вас стоит дифАВ, вы его меняете, не меняете? И ещё раз концепцию,что два щита я понял, но "логика" какая , что в первом,что во втором и т.д. ? Это просто вопрос). По мелкому щиту, у вас там УЗО и дифзащита розетки - розетки для чего?
10.12.2018 в 19:19:08
SegiDao написал: Розетку в этом случае выкидывать?
Можно оставить, и поставить не неё свой АВ 10-16А.
SegiDao написал: Остальные три АВ оставлять под УЗО?
В принципе, да. Но вот вопрос, зачем вам освещение коридора в не отключаемой группе ? Щит далеко от входной двери ? На слаботочку достаточно АВ 6-10А, на защиту от протечек нет особого смысла ставить АВ на 2А, это лишняя переплата, замените так-же на 6-10А.
Грубый, но справедливый
10.12.2018 в 19:29:29
SB3 написал: На площадке у вас стоит дифАВ, вы его меняете, не меняете?
Да, селективное АВДТ 50А, 100 mA. Менять не буду, нет таких аналогов импортных, да и это зона ответственности управляющей компании.
SB3 написал: И ещё раз концепцию,что два щита я понял, но "логика" какая , что в первом,что во втором и т.д. ? Это просто вопрос).
Первый щит это щит от застройщика, под него нерасширяемая ниша и максимум, что можно в него впихнуть это 18 модулей, а мне нужно больше, поэтому и родился второй большой. В первом оставляю вводной рубильник на 63A. Он будет отключать второй щит. Ставлю доп. рубильник и УЗО для неотключаемой линии которую хочу разместить в этом щитке, так логичнее. А во втором щитке собственно всё остальное.
SB3 написал: По мелкому щиту, у вас там УЗО и дифзащита розетки - розетки для чего?
SegiDao написал: Так как ремонт проходит как говорится на живую, при работах с проводкой и переносом линий и т.д. и т.п. я отключаю всю квартиру от греха подальше и в эту розетку включаю холодильник. (Она сейчас подключена параллельно рубильнику через АВДТ. (То есть АВДТ и розетка уже куплены и стоят в этом щитке) поэтому я их упорно и включаю в схему, не выкидывать же?
Ну и плюс планировал оставить на всякий случай, что бы если появится необходимость все отключить оставалась розетка для оборудования (дрели, перфораторы и т.д.) тоже рекомендация с этого форума.
10.12.2018 в 19:46:49
Vadim 161 написал: Можно оставить, и поставить не неё свой АВ 10-16А.
Оставить розетку совсем без защиты?
Vadim 161 написал: Но вот вопрос, зачем вам освещение коридора в не отключаемой группе ? Щит далеко от входной двери ?
Щит в принципе рядом с дверью, но лезть в щит в темноте неохота. Комфортнее зайти в квартиру включить свет, раздеться, а потом уже лезть в щиток.
Vadim 161 написал: На слаботочку достаточно АВ 6-10А
Ну по потребителям, согласен, но розетка то в слаботочном щитке будет на 16А.
Vadim 161 написал: на защиту от протечек нет особого смысла ставить АВ на 2А, это лишняя переплата, замените так-же на 6-10А
Ну при условии, что холодильник выводим из под УЗО, то да. Но...
...я так и не понял
SegiDao написал: в чем плохость лепить этот набор "неотключаек" под одно УЗО?
10.12.2018 в 19:49:19
SegiDao, по дифАВ, просто с одной стороны он "красавчик" - аж селективный, тип А). С другой пишут,что работоспособность гарантируется при 110-280В, с другой, что если что, как обычное электромеханическое УЗО будет отрабатывать. В общем оставляете - дело ваше. Накроется - меняйте на связку 2Р АВ+УЗО 100мА типА. Инструкцию к нему почитайте - от чего может сработать). По поводу УЗО в щите на розетку, вроде советовали его убрать - поддерживаю, у вас там одно стоит - достаточно. Если проблемы с разводкой - возьмите "двухэтажные"))) клеммники, тоже вроде было - поддерживаю. Номиналы АВ там рекомендовали уменьшить вроде - поддерживаю Это минимум) По максимуму - см. выше + перенести розетку на верхнюю рейку, АВ на нижней все взять 2Р) - дело ваше). ПыСы. Возможны др. варианты в целом. Даффайте со вторым щитом. Выше вроде писали что у вас на одной линии 6 разных розеток - розетки, объединенные одной рамкой и ( или ) отдельные? И как вы их соединяете - рис. плииз).
10.12.2018 в 19:49:47
Извиняюсь, какое-то время не смогу отвечать, буду в пути. Вечером (ближе к ночи) в тему вернусь.
10.12.2018 в 19:50:30
SegiDao, в целом на связи).
10.12.2018 в 23:18:26
SB3 написал: По поводу УЗО в щите на розетку, вроде советовали его убрать - поддерживаю, у вас там одно стоит - достаточно
Неправильно поняли. УЗО стоит на группу автоматов. На розетку стоит АВДТ 16А. Логика такой схемы у меня была следующая. 4 АВ с суммой номиналов 40А под УЗО 40А. Розетка под отдельным АВДТ. Почему так? Как уже писал:
SegiDao написал: при работах с проводкой и переносом линий и т.д. и т.п. я отключаю всю квартиру от греха подальше и в эту розетку включаю холодильник.
SegiDao написал: что бы если появится необходимость все отключить оставалась розетка для оборудования (дрели, перфораторы и т.д.)
Моя логика была такой. Если во время работы инструмента (дрели, перфораторы и т.д.) его заклинит или замкнет или еще чего, то если розетка будет подключена под общее УЗО для "неотключайки", УЗО сработает и отключит всю эту "неотключайку". Если же розетка будет под обычным АВ то сработает селективное АВДТ в подъезде и отключит всю квартиру. Ни то ни другое ни есть "гуд". Вот такая моя логика.
SB3 написал: возьмите "двухэтажные"))) клеммники
Их и беру. С этим не спорю.
SB3 написал: перенести розетку на верхнюю рейку, АВ на нижней все взять 2Р
Я пока не разобрался с правильной логикой розетки, выше описал. И 2P ставить например на звонок и лампочку есть ли резон? Что там может с такой нагрузкой произойти, что нужно разрывать и фазу и ноль? Но это первое, что в голову приходит на этот счет, могу быть категорически неправ, объясните.
SB3 написал: розетки, объединенные одной рамкой и ( или ) отдельные? И как вы их соединяете - рис. плииз).
Три группы, то есть 1 группа: 1 АВ - 1 кабель 6 розеток (4 под одной рамкой под шкафом + 2 под одной рамкой (не знаю как объяснить) рядом с крайним шкафом со свободным доступом) 2 группа: 1 АВ - 1 кабель 8 розеток (2 под одной рамкой за шкафом + 6 одна колодка Legrand (поворотная) в ящике под столешницей) 3 группа: 1 АВ - 1 кабель 6 розеток (3 под одной рамкой + 3 под одной рамкой рядом с холодильником со свободным доступом)
11.12.2018 в 00:00:14
SegiDao, я тут пока ни на чём не настаиваю, диф на розетку-так диф. По использованию , вам так надо - значит надо, свой вариант предложил - не проходит, не настаиваю). Чтобы пояснять по 2Р - надо рассказывать зачем они нужны), если вам не нужны - ну и не надо). По розеткам - шлейфом розетки под разными рамками не соединяйте, под одной - можно. С этим вроде всё). Забыл, на вводе 10мм.кв? Что там со вторым щитком?
11.12.2018 в 00:55:00
SB3 написал: я тут пока ни на чём не настаиваю, диф на розетку-так диф. По использованию , вам так надо - значит надо, свой вариант предложил - не проходит, не настаиваю).
Я не прошу не настаивать или наоборот, я привел свою логику схемы подключения этой розетки. Но если я например совершенно не прав, почему не настоять аргументируя логическими доводами.
SB3 написал: Чтобы пояснять по 2Р - надо рассказывать зачем они нужны), если вам не нужны - ну и не надо).
Тоже самое. Я свою логику привел. Зачем нужны 2P я в общем понимаю. Но именно в этом месте мне кажется нецелесообразно. Ну или тогда уже убирать сверху ВДТ и ставить 4 АВДТ.
SB3 написал: По розеткам - шлейфом розетки под разными рамками не соединяйте, под одной - можно.
Про это читал. Они подключены как подключил универсальный мастер который делал разводку по кухне, я сам подключал только колодку.
SB3 написал: Что там со вторым щитком?
Ох-хо-хо... Я уже несколько таблиц набросал и схем нарисовал. Получается оптимально и примерно по одной цене, что на УЗО + АВ (часть из которых 2P по рекомендации производителей и по рекомендациям форума) + несколько АВДТ. Что все на АВДТ + линии освещения под 1 УЗО. Все на АВДТ чуть дороже и чуть больше места занимает но логичнее и удобнее собирать. Мне нужно не изо всех силдешевле, а правильно, безопасно, надежно, что бы гарантированно где нужно срабатывало и защищало и лучше с запасом, а не в притирочку, на грани ну и на долгие годы. Что бы сделать и забыть. А только изредка любоваться. Я же для себя же делаю, что бы через несколько лет не пришлось снова все переделывать как сейчас. Что бы было красиво и эстетично тоже важно но это в конце. Блин, много букв. Наверняка что-то упустил.
11.12.2018 в 01:01:11
SegiDao написал: Что бы сделать и забыть.
Так уже написали, в чём непонимание - непонятно)))...